Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

LK filtern oder ... Wetterstation auf welche Linie!

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    LK filtern oder ... Wetterstation auf welche Linie!

    Hi, laut KNX Kurs sollte ich ja alle Koppler auf filtern stellen.
    1. Hat den einen Vorteil, dass Telegramme die keinen Empfänger in der Nebenlinie haben aussortiert werden. Ergo dort weniger Buslast.
    Nachteil: je nachdem wo ich mich andocke (z.B. via USB) sehe ich bestimmte Ereignisse nicht.
    Wir betreiben jetzt nicht Anlagen größer 2000 Teilnehmer und wenn man PM in Master/Slave anständig parmetriert bollern da auch nicht alle 10sek. Telegramme auf den Bus. Die Buslast geht hier nie über 40%, also warum sollte ich?
    2.Die Wetterstation sollte zentral am Bus angeschlossen sein -> also Hauptlinie. Finde ich falsch, da wenn ein Blitz einschägt die übergreifende Kommu der Nebenlinien brach liegt.
    Schreibt mal wie ihr das so handhabt!

    #2
    Zu 2.) Die Wetterstation sollte vom Herz der KNX-Installation durch einen LK galanisch getrennt betrieben werden.
    Zentral sehe ich im MFH als notwendig, wo von der Hauptlinie ein LK jede Wohnung von der Hauptlinie trennt und die Wetterstation parallel mittels LK auf einer eigenen Sublinie wie die Wohnungen getrennt arbeitet. Dann führen Telegramme von der Wetterstation "nicht durch fremde Wohnungen".
    Im EFH wird oftmals im Forum empfohlen, die Aussenlinie mit der Wetterstation in die einzige Sublinie mittels LK abzutrennen und alles andere auf die Hauptlinie zu legen.
    Ein RF-Koppler kann in beiden Topologien mit einer eigenen Sublinie ergänzt werden.​

    Zu 1.) Zumindest im EHF wird man sich auf der Hauptlinie andocken. Die Telegramme der Aussenlinie mit der Wetterstation machen nur Sinn, wenn sie durch den Filter im LK auf die Hauptlinie weitergeleitet werden.

    Kommentar


      #3
      OK sorry, zum Verständnis, wir sprechen über Objektbau!

      Kommentar


        #4
        Wenn du Signale haben möchtest, die normalerweise nicht gebraucht werden, dann benutze doch Dummies, ungefiltert nach der IB würde ich nicht machen.
        Gruß Florian

        Kommentar


          #5
          Wenn ich Dummys in jede Linie einpflege kann ich auch gleich die Koppler offen lassen. Ich möchte einfach alle Daten sehen egal wo ich mich andocke. Was passiert denn dann, die Telegramme werden 3x wiederholt und weiter? In meinem letzten Projekt steuere ich Bel, Heizung, Lüftung und komme nicht über 10% Buslast also was spricht dagegen - die KNX Norm?
          Zur Wetterstation: ist leider kein Fachplaner bereit ne eigene Linie für den Aussenbereich einzuplanen. Deshalb setze ich diese lieber in ne Nebenlinie damit die Hauptlinie bei Schaden weiterlaufen kann.

          Kommentar


            #6
            Zitat von ertciy900 Beitrag anzeigen
            Zur Wetterstation: ist leider kein Fachplaner bereit ne eigene Linie für den Aussenbereich einzuplanen. Deshalb setze ich diese lieber in ne Nebenlinie damit die Hauptlinie bei Schaden weiterlaufen kann.
            Den Satz verstehe ich nicht.

            Kommentar


              #7
              Flori, Ich deine Aussage leider auch nicht! Wie soll ich es besser beschreiben - schreib!

              Kommentar


                #8
                Was ist eine Nebenlinie? wenn es keine extra Linie ist?
                Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

                Kommentar


                  #9
                  Hol dir Bier und Chips und geb doch einfach Ruhe!

                  Kommentar


                    #10
                    Ich verstehe die Anweisung und die Erklärung zu meiner Frage nicht?
                    Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

                    Kommentar


                      #11
                      Ich auch nicht -Danke!

                      Kommentar


                        #12
                        Nimm eine Wetterstation mit getrennter Sensor/Bus Einheit und alles ist gut?
                        Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

                        Kommentar


                          #13
                          Aha und die schützt dann die HL bei Blitzeinschlag?

                          Kommentar


                            #14
                            So gut wie ein extra LK in einer extra Linie oder Neben Linie oder wie du es nennst.
                            Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

                            Kommentar


                              #15
                              WS auf der Hauptlinie grillt dir alles wenn Blitzt kommt, deshalb setze ich die immer in Neben/Unterlinie damit der Rest vllt. noch kommunizieren kann.
                              Hatte hier in 2023 einen Blitzeinschlag in unser Haus und das ganze Überspannungs-dedöns kannste Dir eigentlich sparen - ausser es kommt über die Netztzuleitung!
                              Könnte noch mehr schreiben aber nur nach Bedarf!

                              Kommentar

                              Lädt...