Guten Tag zusammen,
da ich schon ein- zweimal gute Tipps hier im Forum erhalten habe, versuche ich mal erneut mein Glück:
Über die Diagnosefunktion (Grätediagnose) wollte iuch mir nach einigen Änderungen mal den Zustand ansehen, dabei bekomme ich von 2 Geräten die Meldung:...nicht erreichbar.
EIB-Taster 6108 sind seit 16 Jahren im Betrieb im funktionieren tadellos.
Folgende MAßnahem habe ich schon ergriffen:
DL APP, partiell und mit überschreiben der IP (mehrfach)
Trennung vom Bus (einzeln, zusammen und Bus gesamt stromlos für 1 Minute.
Geäte untereinander getauscht, Adresse geändert/zurüch geändert.
zum Schluss das beste: Geräte (Busankoppler) ersetzt durch geleiches Modell.
Diagnose ist immer dieselbe und beide Geräte funktionieren problemlos.
Busspannung beträgt 29,2 V.
Ich würde mich über neue Ideen für Beseitigung dieses Problems freuen.
Wünsche zusammen Schönes WE.
da ich schon ein- zweimal gute Tipps hier im Forum erhalten habe, versuche ich mal erneut mein Glück:
Über die Diagnosefunktion (Grätediagnose) wollte iuch mir nach einigen Änderungen mal den Zustand ansehen, dabei bekomme ich von 2 Geräten die Meldung:...nicht erreichbar.
EIB-Taster 6108 sind seit 16 Jahren im Betrieb im funktionieren tadellos.
Folgende MAßnahem habe ich schon ergriffen:
DL APP, partiell und mit überschreiben der IP (mehrfach)
Trennung vom Bus (einzeln, zusammen und Bus gesamt stromlos für 1 Minute.
Geäte untereinander getauscht, Adresse geändert/zurüch geändert.
zum Schluss das beste: Geräte (Busankoppler) ersetzt durch geleiches Modell.
Diagnose ist immer dieselbe und beide Geräte funktionieren problemlos.
Busspannung beträgt 29,2 V.
Ich würde mich über neue Ideen für Beseitigung dieses Problems freuen.
Wünsche zusammen Schönes WE.