Hallo Zusammen,
ich verstehe im Moment nicht, warum die Telegramme nicht immer über die Linien gesendet werden.
Hier habe ich die Topologie in der ETS:
Screenshot 2026-03-29 182016.png
Screenshot 2026-03-29 182102.png
In der Backbone-Linie sind keine Geräte.
Für 1.0.0 und 2.0.0 sind ABB IPR/S3.1.1 als Koppler auf den beiden Hauptlinie konfiguriert.
Werden beide Koppler neu programmiert, gehen die Telegramme für eine bestimmte Zeit in beide Richtungen durch.
In der GA 5/2/0 ist beispielsweise folgendes eingetragen:
Screenshot 2026-03-29 181917.pngSprich eine Betätigung der Tasters auf der Hauptlinie 1 soll den Ausgang "A1" schalten.
Beobachte ich den Monitor über den Koppler 1.0.0 sehe ich die Betätigung des Tasters:
image.png
Verbinde ich den Monitor über den Koppler 2.0.0, kann ich den Ausgang über die GA 5.0.0 antriggern:
image.png image.pngWarum funktioniert meine Weiterleitung in die Hauptlinie 2 und zurück immer nur für kurze Zeit???
Einen Fehler im Netzwerk schließe ich aus, den Programmieren über "Automatisch" funktioniert in beide Linien tadellos...
Ich stehe echt auf dem Schlauch....
Die Topologie sollte doch passen:
image.png
VG Torsten
ich verstehe im Moment nicht, warum die Telegramme nicht immer über die Linien gesendet werden.
Hier habe ich die Topologie in der ETS:
Screenshot 2026-03-29 182016.png
Screenshot 2026-03-29 182102.png
In der Backbone-Linie sind keine Geräte.
Für 1.0.0 und 2.0.0 sind ABB IPR/S3.1.1 als Koppler auf den beiden Hauptlinie konfiguriert.
Werden beide Koppler neu programmiert, gehen die Telegramme für eine bestimmte Zeit in beide Richtungen durch.
In der GA 5/2/0 ist beispielsweise folgendes eingetragen:
Screenshot 2026-03-29 181917.pngSprich eine Betätigung der Tasters auf der Hauptlinie 1 soll den Ausgang "A1" schalten.
Beobachte ich den Monitor über den Koppler 1.0.0 sehe ich die Betätigung des Tasters:
image.png
Verbinde ich den Monitor über den Koppler 2.0.0, kann ich den Ausgang über die GA 5.0.0 antriggern:
image.png image.pngWarum funktioniert meine Weiterleitung in die Hauptlinie 2 und zurück immer nur für kurze Zeit???
Einen Fehler im Netzwerk schließe ich aus, den Programmieren über "Automatisch" funktioniert in beide Linien tadellos...
Ich stehe echt auf dem Schlauch....
Die Topologie sollte doch passen:
image.png
VG Torsten





Dumme, silberne, TP Link 5Port 1Gbit. Den genauenTyp habe gerade nicht zur Hand.