Im Rahmen meines Projektes "Wartbarkeit verbessern - insbesondere die Abhängigkeit vom Hausherrn verringern" bin ich dabei, einige Grundfunktionen des Hauses aus der Logikmaschine herauszuschälen und in ETS-parametrierbare Standard-Geräte zu verlagern. Eines dieser Ziel-Geräte ist die MDT Zeitschaltuhr (SCN-RTC20.02). Dem Grunde nach klappt das ganz gut. Aber ein paar Fragen sind bei mir noch offen.
Die Rolladen sollen bei uns bei Sonnenaufgang hochfahren, aber nur in einem bestimmten Zeitfenster. Das Modul bietet aber keine Zeitfenster, sondern nur eine frühestens- und eine spätestens-Zeit. Ich habe daher jeweils 2 Zeilen.angelegt - siehe Screenshot. Nach meinem Verständnis des Moduls müssten dann aber 2 Telegramme kommen.
Nun war ich heute morgen überrascht, dass nur 1 auf-Telegramm gekommen ist, exakt zum Sonnenaufgang. Das entspricht naürlich genau dem, was ich haben möchte. Aber ich verstehe nicht, warum das zweite Telegramm nicht gekommen ist. Kann das jemand erklären?
grafik.png
Die Rolladen sollen bei uns bei Sonnenaufgang hochfahren, aber nur in einem bestimmten Zeitfenster. Das Modul bietet aber keine Zeitfenster, sondern nur eine frühestens- und eine spätestens-Zeit. Ich habe daher jeweils 2 Zeilen.angelegt - siehe Screenshot. Nach meinem Verständnis des Moduls müssten dann aber 2 Telegramme kommen.
Nun war ich heute morgen überrascht, dass nur 1 auf-Telegramm gekommen ist, exakt zum Sonnenaufgang. Das entspricht naürlich genau dem, was ich haben möchte. Aber ich verstehe nicht, warum das zweite Telegramm nicht gekommen ist. Kann das jemand erklären?
grafik.png