Hi,
ich komme bei meiner Recherche irgendwie nicht weiter. Ich habe einen Jalousieaktor MDT 0810.02 (REV 5.7A), Applikation 3.8. Dieser ist jetzt 7 Jahre alt.
Gesteuert werden: Fenstermarkise in Küche, Schlafzimmer, Kinderzimmer (2 St.), Markise Wintergarten, Markise Garten und Dachfenster Wintergarten.
Eine Logik im Timberwolf Server triggert eine Szene bei Dämmerung (<850 lux) von der Wetterstation. Je eine Logik pro Raumszene. Die Aktorkanäle reagieren dadrauf und fahren die Fenstermarkisen absolut auf 100%. Das passiert auch und das Telegramm kommt genau rechtzeitig für alle Fenstermarkisen auf den Bus, wie immer.. Es gibt eine Szene für Schlafzimmer, eine für Küche, eine für Kinderzimmer.
Vor ein paar Wochen fuhr dann die Jalousie im Schlafzimmer abends nicht mehr runter. Sie bekommt das Signal, fährt nicht und zeigt aber nach der eingestellten Fahrzeit den Status 100% (unten) und bei der Diagnose steht "Szenenaufruf".
Manuell kann ich dann den Fahrbefehl für hoch und wieder runter geben oder Absolut-Position weiter oben und wieder auf 100%. Oder ich sende die Szene nochmal manuell in ETS z.B.. Ebenso kann ich die Logik noch einmal triggern.
Auf einmal fing dann ein paar Wochen später die Jalousie in der Küche genauso an mit dem selben Fehlerbild.
Jede Jalousie, die einmal den Fehler zeigt, bleibt beim Fehler und fährt nicht mehr normal. Ich habe den Aktor dann mal entladen, programmiert und KNX abgenommen und neu gestartet. Ebenso die Sicherung mal ausgeschaltet. Firmwareupdate gibt es für den Aktor nicht.
Ich fand den Fehler nicht und hatte in der zeit auch nichts geändert an Logik oder Bus.
Dann konnte ich die Markise im Wintergarten nicht mehr fahren. Hier aber auch nicht manuell am KNX-Taster. Ich habe dann mal Handbetrieb am Aktor probiert. Da das aber auch nicht funktionierte und sie nicht fuhr, habe ich nachgemessen und festgestellt, dass gar keine Spannung durchgeschaltet wird, egal bei welcher Richtung. Das betrifft nur Kanal E (Markise Wintergarten). Aller anderen messen sich richtig.
Ggf.defektes Relais, müsste ich mal Umklemmen. Da nur 7 von 8 Kanälen genutzt werden ist Kanal H noch frei. Eingangsspannung für Kanal A-D und E-H, sowie für den Aktor selber liegen alle an.
Gut, dann bleibt die halt draussen. Ist ein wenig dunkler im Wohnzimmer, aber da sie im geschlossenen Wintergarten ist, nicht schlimm und vor Wind und Regen geschützt.
Kurz darauf viel auf einmal die eine Jalousie im Kinderzimmer mit dem selben Verhalten auf. Eine (Raum)-szene, beide Jalousien sollten fahren, nur eine tut es.
MDT-Support meinte der Aktor wäre wohl defekt und da 7 Jahre alt, könnte man nichts tun. Allerdings auch in Hinsicht darauf, dass bei der Markise (Kanal E) keine Spannung ausgegeben wird. Das sehe ich bei dem Kanal für die Markise genauso, aber beim Rest?
Szene wird von der Logik gesendet, kommt an, Aktor reagiert mit Szenenaufruf, fährt aber nicht und gibt falschen Status zurück. Manuelles fahren später aber möglich. Warum kann ich also manuell verfahren? Das spricht gegen einen defekten Aktor.
Laut Busmonitor (schreibe an 2 Stellen und Schnittstellen alles immer mit), kommen die Befehle richtig an. Und die Tatsache, dass die Fehler nach und nach bei den Kanälen begannen und dann auch blieben, macht mich stutzig. Ebenso das im Kinderzimmer auf der selben Szenen-GA eine von 2 Jalousien betroffen ist.
Die Tatsache dass der Aktor behauptet gefahren zu sein, zeigt ja auch, dass hier was falsch läuft. Aber andererseits funktionieren die ganzen Befehle ja, wenn ich sie selber trigger.
Alarme lagen auch nie zu der Zeit an. Die Markisen halten auch über 15m/s aus. Windalarm hat sie in 4 Jahren ein oder zweimal getriggert, bei Regen bleiben sie unten und bei Frost können sie fahren. IN der Diagnose der Autoren ist auch nichts davon zu sehen.
Was übersehe ich hier? Warum kommt der Fahrbefehl und der Aktor behauptet, sie wären nun unten, aber sie fahren nicht und manuell klappt das?
Aktortausch würde ich sonst machen, aber das Fehlerbild macht mich stutzig und nur für den einen Kanal lohnt das nicht.
Wäre toll, wenn jemand einen Tipp hätte.
Viele Grüße
Nils
ich komme bei meiner Recherche irgendwie nicht weiter. Ich habe einen Jalousieaktor MDT 0810.02 (REV 5.7A), Applikation 3.8. Dieser ist jetzt 7 Jahre alt.
Gesteuert werden: Fenstermarkise in Küche, Schlafzimmer, Kinderzimmer (2 St.), Markise Wintergarten, Markise Garten und Dachfenster Wintergarten.
Eine Logik im Timberwolf Server triggert eine Szene bei Dämmerung (<850 lux) von der Wetterstation. Je eine Logik pro Raumszene. Die Aktorkanäle reagieren dadrauf und fahren die Fenstermarkisen absolut auf 100%. Das passiert auch und das Telegramm kommt genau rechtzeitig für alle Fenstermarkisen auf den Bus, wie immer.. Es gibt eine Szene für Schlafzimmer, eine für Küche, eine für Kinderzimmer.
Vor ein paar Wochen fuhr dann die Jalousie im Schlafzimmer abends nicht mehr runter. Sie bekommt das Signal, fährt nicht und zeigt aber nach der eingestellten Fahrzeit den Status 100% (unten) und bei der Diagnose steht "Szenenaufruf".
Manuell kann ich dann den Fahrbefehl für hoch und wieder runter geben oder Absolut-Position weiter oben und wieder auf 100%. Oder ich sende die Szene nochmal manuell in ETS z.B.. Ebenso kann ich die Logik noch einmal triggern.
Auf einmal fing dann ein paar Wochen später die Jalousie in der Küche genauso an mit dem selben Fehlerbild.
Jede Jalousie, die einmal den Fehler zeigt, bleibt beim Fehler und fährt nicht mehr normal. Ich habe den Aktor dann mal entladen, programmiert und KNX abgenommen und neu gestartet. Ebenso die Sicherung mal ausgeschaltet. Firmwareupdate gibt es für den Aktor nicht.
Ich fand den Fehler nicht und hatte in der zeit auch nichts geändert an Logik oder Bus.
Dann konnte ich die Markise im Wintergarten nicht mehr fahren. Hier aber auch nicht manuell am KNX-Taster. Ich habe dann mal Handbetrieb am Aktor probiert. Da das aber auch nicht funktionierte und sie nicht fuhr, habe ich nachgemessen und festgestellt, dass gar keine Spannung durchgeschaltet wird, egal bei welcher Richtung. Das betrifft nur Kanal E (Markise Wintergarten). Aller anderen messen sich richtig.
Ggf.defektes Relais, müsste ich mal Umklemmen. Da nur 7 von 8 Kanälen genutzt werden ist Kanal H noch frei. Eingangsspannung für Kanal A-D und E-H, sowie für den Aktor selber liegen alle an.
Gut, dann bleibt die halt draussen. Ist ein wenig dunkler im Wohnzimmer, aber da sie im geschlossenen Wintergarten ist, nicht schlimm und vor Wind und Regen geschützt.
Kurz darauf viel auf einmal die eine Jalousie im Kinderzimmer mit dem selben Verhalten auf. Eine (Raum)-szene, beide Jalousien sollten fahren, nur eine tut es.
MDT-Support meinte der Aktor wäre wohl defekt und da 7 Jahre alt, könnte man nichts tun. Allerdings auch in Hinsicht darauf, dass bei der Markise (Kanal E) keine Spannung ausgegeben wird. Das sehe ich bei dem Kanal für die Markise genauso, aber beim Rest?
Szene wird von der Logik gesendet, kommt an, Aktor reagiert mit Szenenaufruf, fährt aber nicht und gibt falschen Status zurück. Manuelles fahren später aber möglich. Warum kann ich also manuell verfahren? Das spricht gegen einen defekten Aktor.
Laut Busmonitor (schreibe an 2 Stellen und Schnittstellen alles immer mit), kommen die Befehle richtig an. Und die Tatsache, dass die Fehler nach und nach bei den Kanälen begannen und dann auch blieben, macht mich stutzig. Ebenso das im Kinderzimmer auf der selben Szenen-GA eine von 2 Jalousien betroffen ist.
Die Tatsache dass der Aktor behauptet gefahren zu sein, zeigt ja auch, dass hier was falsch läuft. Aber andererseits funktionieren die ganzen Befehle ja, wenn ich sie selber trigger.
Alarme lagen auch nie zu der Zeit an. Die Markisen halten auch über 15m/s aus. Windalarm hat sie in 4 Jahren ein oder zweimal getriggert, bei Regen bleiben sie unten und bei Frost können sie fahren. IN der Diagnose der Autoren ist auch nichts davon zu sehen.
Was übersehe ich hier? Warum kommt der Fahrbefehl und der Aktor behauptet, sie wären nun unten, aber sie fahren nicht und manuell klappt das?
Aktortausch würde ich sonst machen, aber das Fehlerbild macht mich stutzig und nur für den einen Kanal lohnt das nicht.
Wäre toll, wenn jemand einen Tipp hätte.
Viele Grüße
Nils


.
Kommentar