Seit ein paar Tagen habe ich den merkwürdigen Effekt, dass sporadisch ohne echten Grund alle Jalousien hochfahren. Es gibt 2 Möglichkeiten, wie das absichtlich passieren kann: Eine Zentralfunktion wird ausgelöst, oder Windalarm, hier GA 3/0/0. Jetzt habe ich den ganzen Tag den Gruppenmonitor mitlaufen lassen, und es ergibt sich folgendes merkwürdiges Bild:
- Es fahren plötzlich alle hoch --> ich merke mir die Zeit, renne zum PC und finde im Gruppenmoniter - nichts!
- Die Jalousien manuell bzw über einen Taster kann ich weder anhalten noch wieder runterfahren. Typisches Verhalten für Windalarm...
- Wenn ich 3/0/0 auslese, kommt "kein Alarm". Stimmt, ist ja auch windstill.
- Im Monitor findet sich auch nichts mit 3/0/0
- Wenn ich "von Hand" == in der ETS 3/0/0 auf 0 == kein Alarm setze, hören die Jalousien sofort auf zu fahren. Also plötzlich kein Windalarm mehr?
Die Jalousieaktoren sind von ABB, und es ist megaunwahrscheinlich, dass alle 3 am gleichen Tag kaputtgehen, oder?
Die Wetterstation ist von Theben (20 Jahre alt, wie die Aktoren).
Ich habe sie mal durchgestartet, sogar die 3/0/0 aus dem Windalarm-Register rausgenommen. Ändert nichts.
Hat jemand eine Erklärung, was das Problem sein könnte? Der größte Verdacht ist schon, dass die Theben irgendwie kaputt ist. Nur wenn die unmotiviert Windalarm setzt, muss ich das doch im Gruppenmonitor sehen, oder?
- Es fahren plötzlich alle hoch --> ich merke mir die Zeit, renne zum PC und finde im Gruppenmoniter - nichts!
- Die Jalousien manuell bzw über einen Taster kann ich weder anhalten noch wieder runterfahren. Typisches Verhalten für Windalarm...
- Wenn ich 3/0/0 auslese, kommt "kein Alarm". Stimmt, ist ja auch windstill.
- Im Monitor findet sich auch nichts mit 3/0/0
- Wenn ich "von Hand" == in der ETS 3/0/0 auf 0 == kein Alarm setze, hören die Jalousien sofort auf zu fahren. Also plötzlich kein Windalarm mehr?
Die Jalousieaktoren sind von ABB, und es ist megaunwahrscheinlich, dass alle 3 am gleichen Tag kaputtgehen, oder?
Die Wetterstation ist von Theben (20 Jahre alt, wie die Aktoren).
Ich habe sie mal durchgestartet, sogar die 3/0/0 aus dem Windalarm-Register rausgenommen. Ändert nichts.
Hat jemand eine Erklärung, was das Problem sein könnte? Der größte Verdacht ist schon, dass die Theben irgendwie kaputt ist. Nur wenn die unmotiviert Windalarm setzt, muss ich das doch im Gruppenmonitor sehen, oder?