    Hallo zusammen,

    ich versuche gerade, leider bisher erfolglos, meine neue PV-Anlage in mein KNX-System einzubinden. Ich bin jetzt an dem Punkt, an dem ich auf euer Wissen setzen möchte.

    Was habe ich bereits getan:
    • Die Modbuseinstellungn via Webserver aus dem KOSTAL Plenticore G3 ausgelesen
    Bild0.jpg
    • ein einfaches Register zum Auslesen aus der Doku des Wechselrichters ausgewählt (Register 158, Float-Wert, FunctionCode 3, Leiterspannung L1 - N)
    Bild2.jpg
    • erfolgreicher Test mit qModMaster durchgeführt (Leiterspannung 236V)
    Bild1.jpg
    • Die funktionierenden Konfigurationsdaten wurden in die ETS übernommen. Bei den grün mit OK markierten Einträgen bin ich mir relativ sicher, dass sie in Ordnung sind, bei den rot markierten mit Fragezeichen stehe ich auf dem Schlauch.
    Bild3.jpg
    Bild4.jpg
    • Wenn ich eine Leseanforderung auf den KNX sende kommt leider kein vernünftiger Wert zurück. Die Kommunikation zum Modbus funktioniert aber, denn das Diagnoseobjekt sendet eine "0" und damit keinen Fehler.
    Bild5.jpg

    Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache? Ich bin für jeden Hinweis sehr dankbar.

    Viele Grüße
    Heiko​​
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von BR175; 15.04.2026, 11:15.

    #2
    Moin Heiko,

    genau mit den Geräten habe ich das vor ein paar Wochen in einem Projekt umgesetzt. Ich kann heute Abend mal eben vergleichen…

    Viele Grüße,
    Mucki

    Kommentar


      #3
      Super, ich bin mega gespannt !

      Viele Grüße
      Heiko

      Kommentar


        #4
        Problem gelöst!

        Die Bytereihenfolge aus den Einstellungen des Wechselrichters "Little-Endian" beziehen sich nicht auf die Bytereihenfolge "LSB", sondern auf die Word-Reihenfolge im Registerwert des Datenpunktes.

        Ein riesiges Kompliment an den Support von Weinzierl! Mir wurde extrem schnell und kompetent weitergeholfen. Nun ist die Integration der Daten des PLENTICORE G3 von Kostal in eine KNX-Projekt problemlos möglich.