Hallo,
in einer Einfamilienhaus Bestandsanlage läuft seit Jahren und zuverlässig KNX.
Nun hat der Kunde jemand anders kommen lassen, der ursprünglich nur die Hifi Anlage erneuern sollte. Allerdings wurde neben der Hifi Anlage auch Teile des KNX auf loxone umgerüstet. Auch ein Gateway wurde verbaut.
Loxone Heizung Stellmotoren wurden auch verbaut.
Nachdem ich Mal wieder in der Anlage war, fiel mir die hohe buslast auf. Es werden Leseanforderungen an die Thermostate geschickt, welche teilweise 20 mal hintereinander ihren Wert senden. Im Bus Monitor stimmt das Verhältnis zwischen Leseanforderung und Rückmeldung bei weitem nicht.
In 20 Minuten kamen etwa 12000 Telegramme im Monitor zustande. Der ganze Bus wird mit Ist-Temperaturen zugespamt.
Ich wurde gerufen, da ein KNX Bewegungsmelder defekt war. Bei der Programmierung der physikalischen Adresse kommt immer der Fehler, das mehrere Geräte im Programmtiermodus sind.
Wenn die Programmier-LED am neuen Melder aus ist,werden in der ets keine Geräte im Programmiermodus angezeigt. Sobald ich den Programmiermodus am Melder aktiviere, wird ein Vielfaches des Gerätes angezeigt: 15.15.255 (*4) als Beispiel .
Ich hatte auch schon (*83) da stehen.
Musste die Melder in der Werkstatt programmieren, da es vor Ort nicht möglich war.
Auch bei bereits programmierten Geräten wird immer ein Vielfaches des Geräts im Programmiermodus angezeigt.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder läuft hier auf der loxone Seite was falsch?
in einer Einfamilienhaus Bestandsanlage läuft seit Jahren und zuverlässig KNX.
Nun hat der Kunde jemand anders kommen lassen, der ursprünglich nur die Hifi Anlage erneuern sollte. Allerdings wurde neben der Hifi Anlage auch Teile des KNX auf loxone umgerüstet. Auch ein Gateway wurde verbaut.
Loxone Heizung Stellmotoren wurden auch verbaut.
Nachdem ich Mal wieder in der Anlage war, fiel mir die hohe buslast auf. Es werden Leseanforderungen an die Thermostate geschickt, welche teilweise 20 mal hintereinander ihren Wert senden. Im Bus Monitor stimmt das Verhältnis zwischen Leseanforderung und Rückmeldung bei weitem nicht.
In 20 Minuten kamen etwa 12000 Telegramme im Monitor zustande. Der ganze Bus wird mit Ist-Temperaturen zugespamt.
Ich wurde gerufen, da ein KNX Bewegungsmelder defekt war. Bei der Programmierung der physikalischen Adresse kommt immer der Fehler, das mehrere Geräte im Programmtiermodus sind.
Wenn die Programmier-LED am neuen Melder aus ist,werden in der ets keine Geräte im Programmiermodus angezeigt. Sobald ich den Programmiermodus am Melder aktiviere, wird ein Vielfaches des Gerätes angezeigt: 15.15.255 (*4) als Beispiel .
Ich hatte auch schon (*83) da stehen.
Musste die Melder in der Werkstatt programmieren, da es vor Ort nicht möglich war.
Auch bei bereits programmierten Geräten wird immer ein Vielfaches des Geräts im Programmiermodus angezeigt.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder läuft hier auf der loxone Seite was falsch?