Freunde der KNX-Welt: mit dem Experten 4.5 lief die Sicherung beim ersten Klick. Danke für die Unterstützung.
nochmal zusammengefasst für alle, die den thread später lesen:
- HS3 lief nicht mehr
- Externe SV war noch OK
- Interne DC-DC Platine ersetzt
- 4 Elkos ersetzt, bei denen Deckel leicht nach oben gewölbt war (Tausch braucht guten Loetkolben)
- Remanenzdaten sichern lief nur mit gleicher Version Gira Experten wie auf der HS3 installiert (4.5 gibts bei Gira im Archiv)
lieben Dank an alle, die geholfen haben ❤️
nochmal zusammengefasst für alle, die den thread später lesen:
- HS3 lief nicht mehr
- Externe SV war noch OK
- Interne DC-DC Platine ersetzt
- 4 Elkos ersetzt, bei denen Deckel leicht nach oben gewölbt war (Tausch braucht guten Loetkolben)
- Remanenzdaten sichern lief nur mit gleicher Version Gira Experten wie auf der HS3 installiert (4.5 gibts bei Gira im Archiv)
lieben Dank an alle, die geholfen haben ❤️


Kommentar