    HS/FS HS4 Visu-Element Befehle - Status-KO mit einbeziehen

    Wahrscheinlich ist die Lösung total simpel aber ich komme irgendwie nicht darauf.

    Ich möchte in meiner Visu beim HS4 einem Visu-Element (Taster) den Befehl togglen geben um z.B ein Licht zu schalten.
    Soweit funktioniert das auch pber den Befehl "Schalten/Abfragen" und "Typ: Toggle 0/Konstante" wobei der Konstantwert auf "1" eingestellt ist.

    Leider wird dann natürlich der Status des Schaltaktors nicht berücksichtigt und ich muss den Taster in der Visu 2x drücken, wenn in der Zwischenzeit von einem anderen KNX-Taster das Licht geschaltet wurde.

    Ich möchte also z.B GA 1/1/1 mit einem 1bit Telegram UMschalten und das Element soll aber die Status GA wie z.B 1/1/2 berücksichtigen.

    #2
    Hast du im Experten bei den KOs für Schalten jeweils auch die Statusadresse als hörende Adresse angelegt??

    Kommentar


      #3
      Zitat von shaolinmaster Beitrag anzeigen
      Hast du im Experten bei den KOs für Schalten jeweils auch die Statusadresse als hörende Adresse angelegt??
      muss ich die Statusadresse als "Watch-Adresse" oder als "Zentral-Adresse" beim Schalten-Kommunikationsobjekt anlegen?

      Kommentar


        #4
        Also Zentral Adresse. Watch Adressen triggern das lesen des Haupt KO. Ziemlich geiler Mist für alte Dimmer, leider fehlt häufig ein Timing.
        Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

        Kommentar


          #5
          Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
          Also Zentral Adresse. Watch Adressen triggern das lesen des Haupt KO. Ziemlich geiler Mist für alte Dimmer, leider fehlt häufig ein Timing.
          Danke für die Antworten euch beiden

          Ich glaub ich habs (hoffentlich) verstanden.
          eine Zentral-Adresse wird an das Haupt-KO angefügt und ist quasi eine lesende Status-Adresse für das KO die z.B einem toggle 0/1 Button mitteilt was er als nächstes zu tun hat sobald eine Status-GA auf dem Bus auftaucht.

          Die Watch-Adresse sendet aktiv einen lesen Befehl an die hinterlegte Watch-Adresse(n) auf den Bus, sobald auf dem Haupt-KO an das sie angeheftet wurde ein Befehl erfasst wird und wurde anscheinend hauptsächlich früher benutzt als Aktoren z.B selbst keinen Status auf den Bus gesendet haben bei einer Änderung?