    Hallo zusammen,

    ich habe eine ältere KNX-Anlage aus ungefähr 2002. Das ursprüngliche Projekt wurde mit ETS2 / 3 erstellt und liegt mir aktuell nur als .pr1-Datei vor. Die komplette Anlage hat mehr als 64 Teilnehmer.

    Aktuell ist eine alte serielle KNX-Schnittstelle auf der Hauptlinie 1.0 angeschlossen. Diese möchte ich zunächst eingebaut lassen, damit ich später eventuell wieder mit dem alten ETS2-Rechner auf die Anlage zugreifen kann.

    Zusätzlich möchte ich eine ABB KNX/IP-Schnittstelle IPS/S 3.1.1 anschließen, hauptsächlich für Home Assistant und später eventuell für eine neuere ETS-Version.

    Dazu habe ich folgende Fragen:
    1. Kann ich die ABB-IP-Schnittstelle einfach zusätzlich zur seriellen Schnittstelle an die Hauptlinie 1.0 anschließen? Die alte serielle Schnittstelle würde parallel angeschlossen bleiben.
    2. Muss die ABB-Schnittstelle vor der Nutzung mit Home Assistant zwingend über ETS parametriert werden, oder funktioniert der KNXnet/IP-Tunnel zunächst auch mit den Werkseinstellungen?
    3. Falls die Schnittstelle auf der Hauptlinie 1.0 sitzt: Müssen sowohl die Geräteadresse als auch die Tunneling-Adressen aus dem Bereich 1.0.x stammen?
    4. Kann ich mit der kostenlosen ETS6 Demo aus meiner bestehenden Anlage einzelne Geräte programmieren, obwohl das vollständige Projekt mehr als 64 Teilnehmer enthält?
      Kann die Demo das große .pr1-Projekt überhaupt importieren und ich bearbeite anschließend nur bis zu fünf Geräte, oder wird der Import bereits wegen der Gesamtzahl der Teilnehmer abgelehnt?
    5. Wäre alternativ ein separates Demo-Projekt möglich, in dem nur die neue ABB-IP-Schnittstelle und einige neue Geräte enthalten sind? Besteht dabei ein Risiko für die bestehende Anlage, solange freie physikalische Adressen und die vorhandenen Gruppenadressen korrekt verwendet werden?
    6. Gibt es eine Möglichkeit, die alte .pr1-Datei ohne vorhandene ETS2-Datenbank in eine aktuelle .knxproj-Datei umzuwandeln? Der ETS Project Exporter kann meines Wissens nur alte Datenbanken wie .db, aber keine .pr1 direkt verarbeiten.

    Vielleicht hat jemand eine ETS6-Professional-Lizenz und könnte meine .pr1 testweise importieren und anschließend wieder als .knxproj exportieren. Alternativ wäre mir auch schon mit einem Export der Gruppenadressen, Geräte und Kommunikationsobjekte geholfen, damit ich daraus die Home-Assistant-Konfiguration erstellen kann.

    Natürlich würde ich die Projektdatei nicht öffentlich hochladen, sondern nur nach direkter Absprache weitergeben.

    Vielen Dank für eure Hilfe!

    Jürgen

    #2
    1. Ja, wenn du das möchtest
    2. Ja
    3. Ja
    4. Du kannst das Projekt mit der Demo nicht importieren (oder öffnen).
    5. Ja. Im Idealfall legst du dir in der ETS2 aber Dummys an, welche für die in der ETS6 programmierten Geräte stehen (dazu zählen auch die Tunnel der Schnittstelle). Je nach Anzahl der Geräte und Häufigkeit der Änderungen wird das aber schnell nervig.
      Risiko? Hardwareseitig oder was meinst du? So lange du kein Chaos mit PAs und GAs machst, ist es kein Problem. In der ETS6 solltest nur alles was Secure heißt inaktiv lassen.
    6. Einfach in der ETS auf importieren gehen:
      grafik.png
    Nachteilig an der geteilten ETS2/ETS6-Variante ist das notwendige genaue Abgleichen der beiden bei Änderungen und das spätere zusammenführen.


    Zitat von Ikarus40 Beitrag anzeigen
    Vielleicht hat jemand eine ETS6-Professional-Lizenz und könnte meine .pr1 testweise importieren und anschließend wieder als .knxproj exportieren.
    Wäre machbar.



    Gruß Andreas

    -----------------------------------------------------------
    Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
    Deutsche Version im KNX-Support.

    Kommentar


      #3
      Hallo,

      vielen Dank noch einmal für deine schnelle und sehr nette Rückmeldung und auch für dein Angebot, meine alte ETS-Datenbank für mich umzuwandeln, wenn ich sie dir schicke.

      Inzwischen habe ich die ETS6 über die Sammelbestellung bestellt und den KNX Project Exporter selbst zum Laufen bekommen. Dafür musste ich unter Windows noch die alten PowerShell-2.0-Kompatibilitätskomponenten nachinstallieren. Anschließend konnte ich die alte ETS2-Datenbank erfolgreich in eine .knxproj umwandeln und in ETS6 importieren.

      Das Projekt wird grundsätzlich vollständig angezeigt. Die Geräte, Gruppenadressen und Verknüpfungen sind vorhanden. Das Problem ist allerdings, dass bei meinen alten Gira-Raumdisplays beziehungsweise RDS-Geräten
      • Gira 1052 xx – Tastsensor 2 Plus, 2fach
      • Gira 1055 xx – Tastsensor 2 Plus, 5fach
      ​. keine Parameter mehr angezeigt werden. 22 Stück 😡😱

      Ich habe daraufhin die alte Gira-eCon-Umgebung mit den ETS3-Plug-ins installiert und auch die plug-in.vd4 in ETS6 importiert. Das hat bei einigen Geräten beziehungsweise Produktdaten grundsätzlich funktioniert, aber leider nicht bei den ursprünglichen ETS2-RDS-Geräten. Vermutlich gehören diese noch zu einer älteren ETS2-Produktdatenbank beziehungsweise einer .vd3-Datei mit einer damaligen Laufzeit- oder Plug-in-Umgebung.

      Diese alte ETS2-Datei lässt sich unter dem heutigen Windows offenbar nicht mehr korrekt installieren, weil die damalige Laufzeitumgebung fehlt beziehungsweise nicht mehr unterstützt wird. Die neuere eCon-Umgebung für ETS3 hilft bei diesen Geräten anscheinend ebenfalls nicht weiter.

      Bevor ich jetzt versuche, meinen alten, teilweise defekten Rechner beziehungsweise Server wieder in Betrieb zu nehmen und dort die ursprüngliche ETS2-Installation, Produktdatenbank und Plug-in-Umgebung zu extrahieren, wollte ich noch einmal fragen, ob du eventuell eine andere Idee hast.

      Kennst du eine Möglichkeit, die alten ETS2-RDS-Produktdaten beziehungsweise das damalige Plug-in noch unter ETS6 oder zumindest unter einer Zwischenversion der ETS zum Laufen zu bekommen? Oder führt in diesem Fall wahrscheinlich kein Weg daran vorbei, die originale ETS2-Umgebung vom alten Rechner zu sichern und den Export dort noch einmal durchzuführen?

      Vielen Dank nochmals für deine eure Unterstützung und dein Angebot.

      Viele Grüße
      Jürgen
      Zuletzt geändert von Ikarus40; Gestern, 09:29.

      Kommentar


        #4
        Zitat von Ikarus40 Beitrag anzeigen
        Bevor ich jetzt versuche, meinen alten, teilweise defekten Rechner beziehungsweise Server wieder in Betrieb zu nehmen
        Was ist denn defekt? Eins meiner Hobby sind Rechner der 90er, vielleicht kann ich helfen.
        Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

        Kommentar


          #5
          Hallo
          er startet gar nicht mehr, kann ihn erst nächste Woche abholen und melde ich mich wenn ich nicht weiterkommen ,

          vielen Dank

          Kommentar


            #6
            Mit https://github.com/otya128/winevdm bekommst du ETS2 auch unter Windows 11 nochmal zum Laufen, ggf. auch die Tools, die du für ETS6 benötigst.


            grafik.png

            Kommentar


              #7
              Ein Windows XP lässt sich recht gut als virtuelle Maschine betreiben. Für die serielle Schnittstelle sollte auch auch eine Lösung finden.

              Wäre nachhaltiger und portabler als alte Hardware wiederzubeleben und am Leben zu halten

              Kommentar


                #8
                Zitat von Ikarus40 Beitrag anzeigen
                Diese alte ETS2-Datei lässt sich unter dem heutigen Windows offenbar nicht mehr korrekt installieren, weil die damalige Laufzeitumgebung fehlt beziehungsweise nicht mehr unterstützt wird. Die neuere eCon-Umgebung für ETS3 hilft bei diesen Geräten anscheinend ebenfalls nicht weiter.
                Die Frage ist halt, wurde es in der ETS2 korrekt exportiert oder wurde hier schon ein Fehler gemacht. In letzerem Fall kannst du machen was du willst, entweder wird es vom alten Rechner noch mal sauber neu exportiert oder du wirst die Geräte per Hand wiederherstellen müssen.
                Wennder Export sauber war, nur nicht mehr kompatibel zu den aktuellen PlugIns, dann helfen so Sachen wie die VM (für die ETS 2 hab ich da eine laufen).

                Und ja, ich habe auch schon 5x wegen dem gleichen Gerät(etyp) importiert, jedesmal mit einer anderen installierten Plugin-Version.
                Gruß Andreas

                -----------------------------------------------------------