    Tag Nacht Umschaltung mit MDT Dali Gateway / weiteren Controllern

    Im Standard ist ja bei MDT Geräten die eine Unterscheidung Tag/Nacht verwenden Tag=1 und Nacht=0

    Hierzu habe ich dann eine passende Gruppenadresse die einen entsprechenden Wert bekommt und bereitstellt.
    (Aktuell in der Testumgebung eine Umschaltung mittels Taste, aber das ist ja grundsätzlich egal wo die 0/1 herkommt)

    Nun hat das MDT Dali Control 64 Gateway das ich habe kein Tag/Nacht sondern einen Nachtbetrieb der über ein Kommunikatiosobjekt aktiviert wird, somit:
    1=Nacht einschalten; 0=aus, nicht Nacht --> Tag

    Also leider genau andersrum. Ich kann nun die anderen MDT Geräte alle umstellen auf Tag=0 und Nacht=1, aber die Frage ist ob das so sinnvoll ist bzw. mein innerer Monk fragt sich ob das nicht einfacher möglich wäre, also alle Geräte im Standard belassen, aber das Dali Gateway "drehen".

    Hat jemand eine Idee bzw. wie habt Ihr das Thema gelöst?

    #2
    Über einen Logikkanal den Wert invertieren lassen.
    Schöne Grüße
    Mirko

    Kommentar


      #3
      Zitat von powermaxi2000 Beitrag anzeigen
      mein innerer Monk fragt sich ob das nicht einfacher möglich wäre, also alle Geräte im Standard belassen
      DPT1.024 "DPT_DayNight" als Standard-Typ für diesen Anwendungsfall spezifiziert 1=Nacht und 0=Tag.

      Die Abweichung bei vielen MDT-Geräten hat wohl historische Gründe, siehe
      https://knx-user-forum.de/forum/öffe...75#post2049475 und Folgende...
      OpenKNX www.openknx.de | StateEngine: Universelle Zustandsautomaten in KNX | OpenKNX Konfigurationstransfer

      Kommentar


        #4
        …. Und in vielen Geräten kann man auch den Wert anpassen.