Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Tag Nacht Umschaltung mit MDT Dali Gateway / weiteren Controllern

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Tag Nacht Umschaltung mit MDT Dali Gateway / weiteren Controllern

    Im Standard ist ja bei MDT Geräten die eine Unterscheidung Tag/Nacht verwenden Tag=1 und Nacht=0

    Hierzu habe ich dann eine passende Gruppenadresse die einen entsprechenden Wert bekommt und bereitstellt.
    (Aktuell in der Testumgebung eine Umschaltung mittels Taste, aber das ist ja grundsätzlich egal wo die 0/1 herkommt)

    Nun hat das MDT Dali Control 64 Gateway das ich habe kein Tag/Nacht sondern einen Nachtbetrieb der über ein Kommunikatiosobjekt aktiviert wird, somit:
    1=Nacht einschalten; 0=aus, nicht Nacht --> Tag

    Also leider genau andersrum. Ich kann nun die anderen MDT Geräte alle umstellen auf Tag=0 und Nacht=1, aber die Frage ist ob das so sinnvoll ist bzw. mein innerer Monk fragt sich ob das nicht einfacher möglich wäre, also alle Geräte im Standard belassen, aber das Dali Gateway "drehen".

    Hat jemand eine Idee bzw. wie habt Ihr das Thema gelöst?

    #2
    Über einen Logikkanal den Wert invertieren lassen.
    Schöne Grüße
    Mirko

    Kommentar


      #3
      Zitat von powermaxi2000 Beitrag anzeigen
      mein innerer Monk fragt sich ob das nicht einfacher möglich wäre, also alle Geräte im Standard belassen
      DPT1.024 "DPT_DayNight" als Standard-Typ für diesen Anwendungsfall spezifiziert 1=Nacht und 0=Tag.

      Die Abweichung bei vielen MDT-Geräten hat wohl historische Gründe, siehe
      https://knx-user-forum.de/forum/öffe...75#post2049475 und Folgende...
      OpenKNX www.openknx.de | StateEngine: Universelle Zustandsautomaten in KNX | OpenKNX Konfigurationstransfer

      Kommentar


        #4
        …. Und in vielen Geräten kann man auch den Wert anpassen.
        Gruß Florian

        Kommentar


          #5
          Eigentlich ergibt Nacht=1 auch mehr Sinn weil der Normalzustand ohnehin ja Tag wäre. Zumindest in meinen Augen.
          Wobei man der Einfachheit das Objekt dann auch einfach "Nachtobjekt" nennen können weil da logischer ist was nun was ist..
          Zitat von powermaxi2000 Beitrag anzeigen
          Also leider genau andersrum. Ich kann nun die anderen MDT Geräte alle umstellen auf Tag=0 und Nacht=1, aber die Frage ist ob das so sinnvoll ist bzw. mein innerer Monk fragt sich ob das nicht einfacher möglich wäre, also alle Geräte im Standard belassen, aber das Dali Gateway "drehen".
          Wie schon angemerkt ist Nacht=1 halt das was näher an der KNX Spezifikation ist. Wenn du dir die Arbeit machen willst würde ich persönlich es bei den alten Geräten umändern..statt ein Neues Gerät jetzt an altes Zeug anzupassen.

          Wobei in einem großen Projekt es durchaus weitere Probleme nach sich ziehen kann wenn noch andere Dinge damit gesteuert werden, es Logiken gibt usw. Bei einem Kunden würde man warscheinlich das Risiko irgendwas anderes kaputt zu machen nicht eingehen...Privat hab ichs aber auch geändert vor einiger Zeit auf Nacht=1
          Zuletzt geändert von ewfwd; Gestern, 18:58.

          Kommentar

          Lädt...
          X