    Hallo Leute,
    bei Versuch den oben genannten Controller mit ein paar alten Stripes in Betrieb zunehmen stosse ich gerade auf Gegenwehr.

    Ich habe an dem Controller (A+B) jeweils ein 0,88 mtr. LED Stripe (18W/m) hängen und bekomme von der Diagnosemeldung -Überlast, maximaler Strom Netzteil. Ausgangsleistung reduziert-, was aber rechnerisch nicht sein kann.
    Diese Meldung bekomme ich aber auch wenn ich jeweils einen Kanal abklemme und in der ETS inaktiv schalte, d.h. nur Kanal A oder B.
    Der mdt Support erwähnte einen eventuelle zu hohen Einschaltstrom der Stripes. Die Stripes sind auch schon ca. 10 Jahre alt aber noch unbenutzt.
    Jetzt bin ich natürlich etwas verunsichert, ob und welche 24V Stripes ich kaufen sollte. Hat hier einer praktische Erfahrung mit so einem Setup.
    Tschö Marcus
    ----------------------------------------------------------------------
    Was man anfängt sollte man auch zu Ende bri

    #2
    Naja, anscheinend bist du genau an der Grenze von 1,4A bei 24V.
    Mess doch mal den Strom bei 24V von einem Stripe. Der darf dann 700mA nicht überschreiten.
    Ich gehe davon aus, dass ein Stripe ohne Probleme läuft. Und zwei sind dann gerade über die 1400mA.

    Kommentar


      #3
      Zitat von hjk Beitrag anzeigen
      Ich gehe davon aus, dass ein Stripe ohne Probleme läuft. Und zwei sind dann gerade über die 1400mA.
      Einen Stripe, einmal an A und einmal an B hat wie geschrieben auch nicht funktioniert, deshalb bin ich auch irritiert.
      Wenn ich nur einen Kanal aktiviere, müssten doch die 1,4 A zur Verfügung stehen ... oder?