    KNX/EIB MDT AIO0410V.01 und Drucksensor

    Schönen Sonntag morgen, allerseits.
    Ich komm nicht drauf und suche mir einen Wolf.

    Folgende Problemstellung:
    Den Füllstand der Zisterne will ich gerne über den Wasserdruck ermitteln.
    Hierzu habe ich den MDT AIO0410V.01 und einen Drucksensor bis 2,5 Bar, welcher 0-20 mA zurückliefert.

    Der Füllstand soll von 10CM bis 1,48 cm skaliert werden, wobei 10cm dann 0% entspricht, 148 cm eben 100%

    Bei der Messwertausgabe in % kann ich aber nicht skalieren, so dass ich bei einem Füllstand von 148 CM eben nur 59% Füllstand angezeigt bekomme.
    Muss ich das extern Umrechnen und kappen oder gibt es da einen Trick?

    Gruß Peter
    never fummel a running system...

    #2
    Hast du diese Werte schon gemessen oder überschlagen, nach meinen Physikkenntnissen entsprechen 2,5 Bar 25 m Wasserhöhe, oder 15 Meter, weil 1 Bar ja die Null Höhe ist.
    Egal wie, ich denke, du kommst an einer externe Rechnung nicht vorbei.
    Viel Erfolg, Florian