Hallo,
ich war vor kurzem bei der KNX-Anlage im Neubau eines Freundes, da er das Problem hatte, dass sich viele Geräte nicht programmieren liesen. Teilweise auch nicht die physikalische Adresse. Im Gruppenmonitor hat man beim Einspielen von Applikationsprogrammen eine Flut an R, RC und ERC-Flags gesehen.
Wir haben dann mal nur minimal KNX-Komponenten angeschlossen, um den Fehler einzugrenzen. Und tatsächlich gab es einige bei der KNX-Verkabelung. Der Schirm des Buskabels war mit der Erdung der Hauselektrik verbunden. Zudem waren bei Klemmdosen, an denen KNX-Geräte angeschlossen waren auch immer die Schirme der Buskabel zusammengedrillt. Nachdem wir das alles beseitigt hatten, ging der KNX-Bus schon deutlich besser. Alle Geräte lassen sich nun eine phyikalische Adresse zuweisen und auch das Einspielen der Applikationen klappt nun bei allen Geräten.
Jedoch gibt es immer noch vereinzelt Geräte, bei denen ich beim Einspielen der Applikation einzelne R, RC und ERC-Flags sehe. Vielleicht 1-2 pro Gerät. In der Praxis funktionieren diese Geräte aber auch nicht korrekt. Beispielsweise dreht ein Präsenzmelder das Licht an, aber nicht mehr aus, usw. Also scheinen Telegramme verloren zu gehen. Diese Geräte hängen nicht nur an einem vom Verteiler abgehenden Buskabel, sondern an verschiedenen Strängen. Von etwa 60 KNX-Geräten haben noch etwa 10 Probleme.
Wir haben nun auch schon Spannungsversorgung und Schnittstelle (von Weinzierl USB auf MDT IP) getauscht. Aber das hat nichts geändert. Wir haben alle Buskabel durchgemessen, ob irgendwo ein Durchgang zwischen den Drähten ist. Das ist nicht der Fall. Es ist auch nicht so, dass ein einzelnes Buskabel das Problem verursacht. Wenn ich diese isoliert teste, funktioniert es fehlerfrei. Wenn die ganze Anlage zusammen ist, sind die Fehler wieder da.
Langsam gehen mir die Ideen für die Fehlersuche aus. Habt ihr einen Tipp?
ich war vor kurzem bei der KNX-Anlage im Neubau eines Freundes, da er das Problem hatte, dass sich viele Geräte nicht programmieren liesen. Teilweise auch nicht die physikalische Adresse. Im Gruppenmonitor hat man beim Einspielen von Applikationsprogrammen eine Flut an R, RC und ERC-Flags gesehen.
Wir haben dann mal nur minimal KNX-Komponenten angeschlossen, um den Fehler einzugrenzen. Und tatsächlich gab es einige bei der KNX-Verkabelung. Der Schirm des Buskabels war mit der Erdung der Hauselektrik verbunden. Zudem waren bei Klemmdosen, an denen KNX-Geräte angeschlossen waren auch immer die Schirme der Buskabel zusammengedrillt. Nachdem wir das alles beseitigt hatten, ging der KNX-Bus schon deutlich besser. Alle Geräte lassen sich nun eine phyikalische Adresse zuweisen und auch das Einspielen der Applikationen klappt nun bei allen Geräten.
Jedoch gibt es immer noch vereinzelt Geräte, bei denen ich beim Einspielen der Applikation einzelne R, RC und ERC-Flags sehe. Vielleicht 1-2 pro Gerät. In der Praxis funktionieren diese Geräte aber auch nicht korrekt. Beispielsweise dreht ein Präsenzmelder das Licht an, aber nicht mehr aus, usw. Also scheinen Telegramme verloren zu gehen. Diese Geräte hängen nicht nur an einem vom Verteiler abgehenden Buskabel, sondern an verschiedenen Strängen. Von etwa 60 KNX-Geräten haben noch etwa 10 Probleme.
Wir haben nun auch schon Spannungsversorgung und Schnittstelle (von Weinzierl USB auf MDT IP) getauscht. Aber das hat nichts geändert. Wir haben alle Buskabel durchgemessen, ob irgendwo ein Durchgang zwischen den Drähten ist. Das ist nicht der Fall. Es ist auch nicht so, dass ein einzelnes Buskabel das Problem verursacht. Wenn ich diese isoliert teste, funktioniert es fehlerfrei. Wenn die ganze Anlage zusammen ist, sind die Fehler wieder da.
Langsam gehen mir die Ideen für die Fehlersuche aus. Habt ihr einen Tipp?