Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Wie Filtertabelle manuell ändern

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    ETS Wie Filtertabelle manuell ändern

    Bitte um Hilfe.
    ETS 6.4.1 über Weinzierl IP Interface 732 angebunden. Habe auch andere Schnittstellen sowie Router probiert.
    Es geht von TP Linie 1.1 Enertex Meta 2 zu RF Linie 1.3 ISE KNX RF Heizkörperthermostat über KNX RF Multi/TP Medienkoppler 1.3.0
    Alles was zu der RF Linie 1.3 geht funktioniert außer diesem einen Gerät, Ein identisches anderes im Bad funktioniert sowie zwei RF BWM auch.

    GA Bad.png
    Dieses im Bad funktioniert

    GA Schlafzimmer.png
    Dieses im Schlafzimmer gibt nur eine einzige GA aus.
    Bei beiden Geräten funktionieren die 1 bit Schaltbefehle für Ventil
    100% auf und anschließend wieder 0% zu, auch beim Kranken.
    Im Bad kann ich auch beliebig hin und her wechseln
    zwischen RTR und VOLL AUF/ZU

    TP-RF Filtertabelle.png
    Die Filtertabelle läßt für Schlafzimmer nur GA 3/5/0 durch.
    Warum? Was mache ich falsch?



    Internet KI Antwort.png

    Die KI sagt dazu obiges. Methode 1 entfällt, alles ist in der ETS angelegt
    Methode 2: Wohin genau muß ich die fehlenden GA ziehen?
    Methode 3: Unter Eigenschaften habe ich keine Filtertabelle gefunden,
    war vielleicht bei älteren ETS Versionen


    Habe bei Geräten und beim Koppler x-mal die Applikation neu geladen.
    Ohne Erfolg. Was kann ich tun?

    Danke Walter




    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von walterweber; 27.09.2026, 17:12. Grund: PS an der Reichweite kann es nicht liegen, alles andere im Raum funktioniert

    #2
    Hast du eine Linie 1.0?
    Wie sieht denn grundsätzlich die Topologie aus?

    Kommentar


      #3
      Topologie vergessen

      Topologie.png

      Kommentar


        #4
        Zeig mal ein Bild von den wesentlichen Geräten in der Topologie (einschließlich der grünen Punkte)

        Kommentar


          #5
          Beide Meta (Schlafzimmer und Bad) sind auf Linie 1.1 und haben 5 grüne Punkte und gehen
          über LK 1.1.0 auf die lila Hauptline. Der RF LK 1.3.0 geht ebenso auf die lila Hauptline

          Topologie 1.3.png
          Angehängte Dateien

          Kommentar


            #6
            Gerät neu starten habe ich versucht, ohne Erfolg. Bringt es was den Werksreset zu machen und/oder in der ETS das kranke Gerät neu anlegen?
            Wenn ja wie, Entladen, Trennen, Löschen und falls ja in welcher Reihenfolge?

            Kommentar


              #7
              Noch etwas was mir aufgefallen ist, siehe Screenshot aus #1:
              Im Fenster "Gruppenadressen" steht unter "Anzahl der Verknüpfungen" beim gesunden Gerät
              eins höher als tatsächlich Verknüpfungen angelegt sind,
              beim kranken Gerät unter Anzahl genau so viele wie angelegt sind.

              Kommentar


                #8
                Es scheint, dass die 3/5/...-GAs (außer der 3/5/0) nur mit dem Heizkörperthermostat verbunden sind. Dann ist ja klar, dass die nicht in der Filtertabelle auftauchen.

                Kommentar


                  #9
                  Hi, die markierte 3/5/7 ist mit nichts anderem verbunden (0 Verknüpfungen), dann kann es keinen Eintrag in der Filtertabelle geben. Damit ein Eintrag in die Filtertabelle kommt, muss die GA auf beiden Seiten des Filter-Gerätes verknüpft sein, damit muss bei Verknüpfungen mindestens eine 2 stehen. Eine 0 oder 1 sagt also indirekt, dass es nicht in der Filtertabelle stehen kann.

                  Auf den ersten Blick passen die Screenshots zum Verhalten. Du müsstest uns die Verknüpfungen zeigen (KO-Liste des Meta und des Heizkörperthermostat bei den Problemgeräten).

                  Gruß, Waldemar
                  OpenKNX www.openknx.de

                  Kommentar


                    #10
                    Danke für die Inputs. Werde ich nachher beides machen und berichten.

                    Was mir noch aufgefallen ist, manchmal ist bei der GA-Verknüpfungsanzahl die Zahl eins höher als es Veknüpfungen sind.
                    Dann steht bei Assoziationen soviel wie ich Verknüpfungen habe und bei Busschnittstelle steht ein Tunnel des IP Routers.
                    Wenn die Verknüpfungsanzahl stimmt, steht bei Busschnittstelle eine Null.

                    Davon verstehe ich nichts und ich weiß nicht wie das zustande kam.

                    Kommentar


                      #11
                      Du brauchst mindestens 2 Verknüpfungen, damit es funktionieren kann. Verbindungen auf Tunneladressen eines IP-Routers können auf Visualisierungen oder Datenlogger oder sonstiges hindeuten.

                      Kommentar


                        #12
                        Der Vollständigkeit halber, es geht ja durch 2 Linienkoppler, durch 1.1.0 auf die Hauptlinie und von dort durch 1.3.0 auf die RF Linie. Beide Filtertabellen sind identisch.

                        Jetzt erstmal vielen Dank an alle für die Inputs. Ich habe verstanden daß ich links und rechts vom Koppler je eine Verknüpfung brauche.
                        Das habe ich ausprobiert und funktioniert. Ich kann im Gruppenmonitor jetzt die Werte lesen.

                        Und ja, ich habe eine Visu/Datenlogger, nämlich einen Youvi HAS Server. Allerdings erstmal nur eingebaut (Linie 1.1) und testhalber 5 Anzeigen erstellt.
                        Ohne richtig zu verstehen was da passiert. Und er ist ja auch in der ETS gar nicht angelegt. Wie kann es dann in der ETS Eintragungen geben?
                        Nämlich diese Eintragung Busschnittstelle innerhalb der GA.

                        GA342.png
                        Hier kann ich den Wert mit dem Gruppenmonitor auslesen obwohl nur ein Gerät mit der GA verknüpft ist.



                        GA352.png

                        Hier kann ich den Wert mit dem Gruppenmonitor nicht auslesen
                        Was hat es mit der Busschnittstelle auf sich, ich konnte das nirgends nachlesen....


                        Angehängte Dateien

                        Kommentar


                          #13
                          Die Busschnittstelle wird von der ETS automatisch erkannt.

                          Gruppenadresse, die in einer anderen Linie als der mit der verwendeten Schnittstellen können nicht ausgelesen werden, wenn die Gruppenadressen entweder nicht durch entsprechende Koppler durchgelassen werden oder mit einer Tunneling-Schnittstelle verbunden sind (und deswegen auch in die Filtertabellen eingetragen werden).
                          In der Grundeinstellung sollten die Koppler nämlich auf Filtern stehen, d.h. nur Gruppenadressen die in eine andere Linie müssen werden weitergeleitet.

                          Kommentar


                            #14
                            ETS oder die Visu sind ja irgendwie auch Busteilnehmer. Bloß haben die im Unterschied zu "normalen" KNX-Geräten keinen Produktdaten-Eintrag. Und auch keine eigene Verbindung zum Bus (1). Solche Software benutzt eine "Busschnittstelle" USB oder IP-Schnittstelle, um mit dem Bus zu kommunizieren.
                            Damit die ETS davon weiß und entsprechend die Filtertabellen richtig einstellen kann, legt man die USB/IP-Schnittstelle (2) im Projekt an und verbindet alle Gruppenadressen, für die sich die Software interessiert damit.

                            Bemerkung (1): Ausnahme ist Software die direkt mit dem KNXnet/IP-Routing-Protokoll reden, da ist die Busschnittstelle die Netzwerkkarte des PC (oder was auch immer für eine Plattform).

                            Bemerkung (2): Falls es keine passenden Produktdaten gibt, kann man auch einen sogenannten "Dummy" nehmen

                            Bemerkung 3: Mit KNX Security ist die Verwendung von Busschnittstellen im Projekt verpflichtend

                            Kommentar


                              #15
                              Ganz vielen Dank für die ausführlichen Erklärungen. Ob ich es verstanden habe weiß ich noch nicht, im Moment raucht der Kopf.
                              Meine KNXA Kurse sind 10 Jahre her, da muß ich erst die Unterlagen raussuchen und alles verdauen.

                              Filtertabelle jedenfalls habe ich verstanden und korrigiert. Die Heizung scheint zu laufen, kann ich bei den momentanen Temperaturen nicht testen.

                              Bei uns hier sagt man: Ich schmeiße Euch auch mal einen Stein in den Garten

                              Kommentar

                              Lädt...
                              X