    Hi zusammen,

    ich haben einen SCN-KP360K301.03 im Wohnbereich. Eigentlich wollte ich mittels Luftgüteampel die Lüftungsanlage steuern. Also wenn die Luft schlechter wird, die Lüftung auf Intensiv Lüften schalten. Leider ist die VOC Messung viel zu sprunghaft, als das es nutzbar wäre. Welche Erfahrungen habt ihr?
    ​

    #2
    Ich würde zuerst prüfen, ob die VOC-Sprünge auch zu ständigem Stufenwechsel führen: Für die Luftqualitätsampel lässt sich beim SCN-KP360K301.03 eine Hysterese einstellen, die laut MDT die Schalthäufigkeit zwischen den Schwellen beeinflusst. Zeichne dazu den VOC-Messwert und den verwendeten Ampelausgang zeitgleich im Gruppenmonitor auf und vergleiche die Umschaltungen mit Deinen eingestellten Schwellen; so lässt sich unterscheiden, ob vor allem der Messwert schwankt oder die Lüftung tatsächlich ständig umgeschaltet wird. Die Einstellung „Messwert senden bei Änderung“ betrifft dagegen das Senden des Messwerts und ist nicht mit einer Glättung gleichzusetzen. Kannst Du einen solchen kurzen Verlauf und einen Screenshot der Ampelparameter mit Sensorwahl, Schwellen und Hysterese zeigen?

    Quelle: MDT-Handbuch V1.0, Abschnitte 4.2.2 und 4.3.1 (S. 26–28 und 33–34):
    https://www.mdt.de/fileadmin/user_up..._TM_V10_DE.pdf

    Gruß Erik