Hallo,
ich habe das besagt Gateway, eine Kermi Wärmepumpe, und ein USB Modbus Dongle zur Verfügung.
Verkabelung ist: J-YSTY 2x2x0,6 von den Klemmen an der Kermi Wärmepumpe (https://github.com/user-attachments/...k.Guide_DE.pdf, X2-A Rot, X2-B Schwarz, Ground Gelb) zum Modbus Gateway (A+ Rot, B- Schwarz, Ground Gelb, Brücke für Widerstand nicht verbunden). An den Klemmen des Modbus Gateways ist ein zweites Kabel eingeklemmt (3 Meter), das an mein USB Dongel geht (nur rot-schwarz).
Wenn das MDT Modus Gateway de-aktiviert ist (KNX Busklemme gezogen), kann das USB Dongel mit der Wärmepumpe kommunizieren. Dazu nutze ich SerialTool. Folgende Kommunikation hat geklappt:
TX: 28 03 00 01 00 01 D2 33
RX: 28 03 02 00 68 E4 6C
28 Hex -> 40 ascii ist die Wärmepumpe, 03 Hex für "Read holding buffer", 0001 Hex ist Addresse 1, 0001 Hex ist die Anzahl der Register, und dann noch CRC. Die Antwort der WP signalisiert 02 Hex als Anzahl der Bytes in der Antwort, und 0068 Hex ist die eigentliche Antwort. 104 Ascii übersetzt sich zu 10,4°C.
Über eine andere Addresse habe ich bestätigen können, dass das tatsächliche Werte sind.
Kabel OK, WP OK, Dokumentation von Kermi richtig.
Nun zu meinem Problem: Mit dem MDT Interface ist auf der Leitung ständiger Verkehr, aber nix sinnvolles.
image.png
image.png
image.png
image.png
Das ist die Konfiguration, die ich in der ETX eingestellt habe. Das KO wurde mit einer GA verbunden.
Allerdings zeigt mein USB Dongel ununterbrochen "RX" Aktivität, und die Gruppenadresse zeigt nur "0" wenn ich versuche , diese in der ETX auszulesen.
Hat jemand Erfahrung, und kann mir helfen, die fehlerhafte Konfiguration zu finden?
Vielen Dank, Verdrahter
ich habe das besagt Gateway, eine Kermi Wärmepumpe, und ein USB Modbus Dongle zur Verfügung.
Verkabelung ist: J-YSTY 2x2x0,6 von den Klemmen an der Kermi Wärmepumpe (https://github.com/user-attachments/...k.Guide_DE.pdf, X2-A Rot, X2-B Schwarz, Ground Gelb) zum Modbus Gateway (A+ Rot, B- Schwarz, Ground Gelb, Brücke für Widerstand nicht verbunden). An den Klemmen des Modbus Gateways ist ein zweites Kabel eingeklemmt (3 Meter), das an mein USB Dongel geht (nur rot-schwarz).
Wenn das MDT Modus Gateway de-aktiviert ist (KNX Busklemme gezogen), kann das USB Dongel mit der Wärmepumpe kommunizieren. Dazu nutze ich SerialTool. Folgende Kommunikation hat geklappt:
TX: 28 03 00 01 00 01 D2 33
RX: 28 03 02 00 68 E4 6C
28 Hex -> 40 ascii ist die Wärmepumpe, 03 Hex für "Read holding buffer", 0001 Hex ist Addresse 1, 0001 Hex ist die Anzahl der Register, und dann noch CRC. Die Antwort der WP signalisiert 02 Hex als Anzahl der Bytes in der Antwort, und 0068 Hex ist die eigentliche Antwort. 104 Ascii übersetzt sich zu 10,4°C.
Über eine andere Addresse habe ich bestätigen können, dass das tatsächliche Werte sind.
Kabel OK, WP OK, Dokumentation von Kermi richtig.Nun zu meinem Problem: Mit dem MDT Interface ist auf der Leitung ständiger Verkehr, aber nix sinnvolles.
image.png
image.png
image.png
image.png
Das ist die Konfiguration, die ich in der ETX eingestellt habe. Das KO wurde mit einer GA verbunden.
Allerdings zeigt mein USB Dongel ununterbrochen "RX" Aktivität, und die Gruppenadresse zeigt nur "0" wenn ich versuche , diese in der ETX auszulesen.
Hat jemand Erfahrung, und kann mir helfen, die fehlerhafte Konfiguration zu finden?
Vielen Dank, Verdrahter






Aber der Fehler stand vor dem Schaltschrank. Habe jetzt keinen extra Terminierungswiederstand bei der Kermi. Sollte also verbaut sein (?).
Kommentar