    #16
    Zitat von verdrahter Beitrag anzeigen
    Sollte also verbaut sein
    Normal schon. Kann aber sein, dass die Kermi das standardmäßig drin hat.

    Wenn es nun läuft, ist ja alles gut.

    Wenn du ganz sicher gehen willst, machst du die Kermi und das MDT stromlos und misst den Widerstand zwischen A und B.
    Sollten auf beiden Enden die Widerstände gesetzt sein, misst du dann über die Busleitung ca. 60 Ohm.

    Kommentar


      #17
      Zitat von verdrahter Beitrag anzeigen
      Habe jetzt keinen extra Terminierungswiederstand bei der Kermi. Sollte also verbaut sein (?).
      Das mit dem Abschlusswiderstand ist immer so ne Sache. Wenn der bei der Kermi fest verbaut ist/wäre, müsste sie immer am Leitungsende angeschlossen sein. Kann natürlich sein, dass der Hersteller das so sieht, aber sauber ist das imho nicht. Steht denn wirklich nichts in der Doku dazu?
      Beim MDT Gateway ist das gut gemacht. Brücke setzen oder eben nicht. So oder so ähnlich sollte das bei jedem Teilnehmer möglich sein, oder wenigstens anständig dokumentiert, wie der Hersteller das handhabt.
      Bei kurzer Leitung ist der Widerstand auch nicht immer zwingend erforderlich. Bis 10m geht das eigentlich ganz gut, wenn keine fiesen Störer in der Nähe sind.

      Kommentar