Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Theben DM 8-2 T – ungleichmäßige Dimmung mit Philips GU10 WarmGlow

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB Theben DM 8-2 T – ungleichmäßige Dimmung mit Philips GU10 WarmGlow

    Hallo zusammen,

    ich verwende einen Theben DM 8-2 T KNX mit Philips GU10 WarmGlow (345 lm, 2200–2700 K).

    Grundsätzlich lassen sich die Leuchtmittel sehr gut und nahezu bis auf 0 % flackerfrei dimmen. Allerdings verändert sich beim langsamen Herunterdimmen zwischen ca. 45 % und 15 % Dimmwert die tatsächliche Helligkeit kaum. Oberhalb und unterhalb dieses Bereichs funktioniert die Dimmung wieder normal.

    Die automatische Lasterkennung habe ich bereits ausprobiert. Auch eine manuelle Einstellung der Lastart bringt keine Veränderung.

    Lässt sich die Dimmkurve beim Theben DM 8-2 T anpassen? Hat jemand passende ETS-Einstellungen für diese Philips-Leuchtmittel oder einen Tipp, wie sich das beschriebene Verhalten beheben lässt?

    Vielen Dank für eure Erfahrungen!
    ​

    #2
    Eine frei einstellbare Dimmkurve ist im Theben-Handbuch für den DM 8-2 T nicht beschrieben – willkommen im Forum, Ulmerju. Die Einstellungen „Dimmzeit 1–3“ ändern die Geschwindigkeit des Übergangs, nicht die Helligkeitsverteilung über die Prozentwerte. Ich würde deshalb zum Eingrenzen nacheinander feste Werte von 45 %, 30 % und 15 % vorgeben und jeweils warten, bis der Dimmvorgang beendet ist: Bleibt die Helligkeit auch dann fast gleich, tritt das Verhalten nicht nur während des langsamen Übergangs auf. Den Modus „LEDs (RC, 0-90 %)“ beschreibt Theben ausdrücklich für Lampen, die sich nach Ansteuerung mit 100 % nicht mehr herunterdimmen lassen; aus Deiner Beschreibung würde ich ihn deshalb nicht als passende Lösung ableiten. Eine geprüfte Einstellung für genau Deine Philips-Lampe kann ich daraus noch nicht nennen.

    Quelle: Theben-Handbuch DM 4-2 T / DM 8-2 T, Stand Mai 2020, Abschnitt 3.4.4, S. 31–34:
    https://www.theben.de/ocsmedia/optim...r_Handbuch.PDF

    Gruß Erik

    Kommentar


      #3
      Ich habe es inzwischen nochmal schrittweise geprüft: Zwischen 5 und 40 % Dimmwert verändert sich die tatsächliche Lichtintensität der Leuchtmittel praktisch nicht. Oberhalb von ca. 40 % wird die Helligkeitsänderung wieder deutlich sichtbar. Die Dimmwerte werden dabei korrekt zurückgemeldet.

      Ich hatte außerdem irgendwo gelesen, dass sich über die Lastauswahl „Reserve 29“ möglicherweise die Dimmkurve beeinflussen lässt. In der Dokumentation finde ich dazu allerdings nichts.

      Weiß jemand, ob das tatsächlich möglich ist oder ob es eine andere Einstellung gibt, mit der sich die Dimmkurve beim DM 8-2 T anpassen lässt?

      Kommentar


        #4
        „Reserve 29“ würde ich ohne ausdrückliche Bestätigung von Theben nicht verwenden, Ulmerju: Im Handbuch für den DM 8-2 T steht auf Seite 32 bei „Reserve 2 … Reserve 32“ ausdrücklich „Nicht verwenden“. Der Hinweis auf eine individuelle Dimmkurve findet sich tatsächlich im unten verlinkten Forenbeitrag; er widerspricht aber dieser Herstellerangabe und bestätigt nicht die Eignung für Deine Geräteversion und Philips-Lampen. Ich würde Theben deshalb den Lampentyp, die Version des ETS-Applikationsprogramms und Deinen beobachteten Bereich von 5 bis 40 % nennen und gezielt um eine freigegebene Einstellung bitten. Eine passende Einstellung kann ich aus diesen Quellen nicht bestätigen.

        Quellen:
        Theben-Handbuch DM 4-2 T / DM 8-2 T, Stand Mai 2020, Abschnitt 3.4.4, S. 32:
        https://www.theben.de/ocsmedia/optim...r_Handbuch.PDF
        Forenhinweis zu „Reserve 29“, Beitrag #4:
        https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...23#post1991723

        Gruß Erik

        Kommentar


          #5
          Hallo,

          ich denke man kann das nicht ausschließlich auf den Dimmer schieben. Ich setze die Leuchtmittel ebenfalls ein, nutze aber MDT Dimmer. Durch das Zu- bzw. Abschalten der LEDs im Leuchtmittel gibt es diverse sichtbare Umschaltpunkte. Ist prinzipbedingt dem WarmGlow geschuldet.

          Brauchbare Ergebnisse erzielen die Leuchtmittel zudem erst ab ca. 10-15%. Daher habe ich im Dimmer den Bereich entsprechend eingegrenzt.

          Viele Grüße

          Kommentar

          Lädt...
          X