Wir haben im Bestand ein CASAMBI KNX Modul nachgerüstet. Geschaltet und gedimmt wird ganz klassisch über Tastensoren 1bit/4bit. Nur kann das CASAMBI Modul nur absolute Dimmwerte verarbeiten, kein 4bit dimmen. Kennt jemand ein Logikmodul o.ä. was das umformatiert? Klar, Homeserver, da hab ich so einen Baustein, hier hab ich aber eine kleine, einfach Anlage, 25 Jahre alt ... ein Homeserver wegen der Funktion wäre möglich, aber nicht unbedingt wirtschaftlich ...
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
4bit Dimmen in 1Byte umwandeln, einfache Variante
Einklappen
X
-
Warum nicht? Bin mit Openknx noch nicht so firm, könnte ich als erstes diese hardware dafür nutzen?
https://www.smart-mf.de/index.php/pr...utschiene-1te/
Kommentar
-
Ja, die ist OK. Es geht auch jede andere OpenKNX-Hardware, da das LogikModul in jeder Firmware enthalten ist. Für die obige Hardware würde ich als Firmware den RaumController empfehlen, in der neusten Version 5.5.1 (https://github.com/OpenKNX/OAM-RaumController/releases).
Die nicht benötigten Teile des RaumControllers kann man ausblenden und somit von der Nutzung ausschließen.
Um wie viele Dimm-Kanäle geht es bei Dir?
Gruß, Waldemar
Kommentar
-
Vorher noch nicht, weil ich vernünftige Dimmer habeZitat von busfahrer79 Beitrag anzeigenBei der Logik bin ich am grubeln, gibts da Beispiele, hast Du das schonmal umgesetzt?
.
Aber weil es ein interessanter Fall ist, hab ich das in die Beispielsammlung "Alltagsprobleme und deren Lösungen mit dem OpenKNX-Logikmodul" aufgenommen.
Gruß, Waldemar
Kommentar
-
Danke für das Angebit, ich hab geschaut, der hat nur so eine Dimm-Sperre, Wert erzeugen geht nicht.Zitat von waldecker01 Beitrag anzeigenHabe 2 Stück ABB Logikbausteine LB/S1.1 übrig. Glaube der kann das. Bin mir jedoch nicht sicher.
Kommentar
-
Super, Klasse, das probier ich aus. Das Logikmodul ist schon bestellt ...Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
Aber weil es ein interessanter Fall ist, hab ich das in die Beispielsammlung "Alltagsprobleme und deren Lösungen mit dem OpenKNX-Logikmodul" aufgenommen.
Gruß, Waldemar
Bin übrigens total elektrisiert von dem Openknx-Ding, hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Kommentar
-
Dann nutze auf jeden Fall die von Waldemar angesprochene Firmware für den RaumController. Da sind wie gesagt die 99 Logikkanäle enthalten, aber noch vieeel mehr.Zitat von busfahrer79 Beitrag anzeigentotal elektrisiert von dem Openknx-DingGruß Bernhard
Kommentar


Kommentar