Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

HCL im Wohnbereich – wie löst ihr manuelles Dimmen, Szenen und die Rückkehr zur Automatik?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    HCL im Wohnbereich – wie löst ihr manuelles Dimmen, Szenen und die Rückkehr zur Automatik?

    Hallo zusammen,

    ich sitze gerade über einer umfangreicheren HCL Planung und finde - selbst wenn man die Restriktionen der Aktoren* mal beiseite lässt - in der Detailplanung kommen dann doch einige Fragen und Probleme auf. Deswegen und würde gern wissen, wie ihr HCL im Alltag umgesetzt habt – vor allem die Übergänge zwischen Automatik, Szenen und manuellem Eingriff.

    Grundidee:
    - Licht schaltet über Präsenzmelder, Helligkeit und Farbtemperatur folgen einer festen Tageskurve (ganzjährig gleich, am Schlafrhythmus orientiert statt am Sonnenstand)
    - Indirektes Licht (LED-Stripes) mit eigener Kurve, tagsüber kühler als die Spots
    - Keine Konstantlichtregelung im Wohnbereich (sehe ich höchstens im Home Office sinnvoll, würde aber enorme Leuchtstärken erfordern und verkompliziert alles noch weiter)
    - Größere Räume mit PM-Zonen: Bereiche, in denen gerade niemand ist, bekommen schwächeres Grundlicht statt aus (wobei ich zunehmend den Eindruck habe, man könnte auch in großen Räumen mit mehreren Zonen das Licht gesammelt einschalten. Auch in der Ferne will man nicht in ein dunkles Eck schauen. Je nach Szene dann einzelne Gruppen ausgeschaltet, zB TV nur mit geringem Umgebungslicht)
    - Szenen für Tätigkeiten (Kochen, Arbeiten, Film …)

    Offene Fragen:
    1. Manuelles Dimmen: Friert ihr Helligkeit und Farbtemperatur ein (Automatik aus, bis der Raum leer ist), oder läuft die Kurve weiter, nur auf anderem Niveau? Ändert sich beim Dimmen auch die Farbtemperatur (Dim2Warm), oder bleibt die der Kurve? (alles außer einfrieren macht es aus meiner Sicht unfassbar kompliziert und lässt sich kaum noch KNX intern umsetzen)
    2. Szenen: Absolute Werte oder abhängig von der Tageszeit? Beim Kochen will ich tagsüber kühleres Licht als abends, zum Arbeiten nachts aber bewusst kühler und heller. Legt ihr Szenen je Tageszeit an, oder als Versatz zur HCL-Kurve (z. B. „Kochen = Kurve + 30 % Helligkeit, + 500 K“)? (aus meiner Sicht muss das für viele Szenen uhrzeitabhängig sein, ist aber dementsprechend kompliziert)
    3. Rückkehr zur Automatik: Raum leer, eigene Taste, nach Zeit? Was hat sich bewährt?
    4. Zonen: Unterscheidet ihr da großartig? siehe oben, ich komme zunehmend zum einfachsten Konzept zurück: gesamter Raum ist beleuchtet
    5. Wo läuft die Logik – im DALI-Gateway, in einem Logikmodul, in HA/Node-RED …?
    6.. Feste Uhrzeiten oder gekoppelt an Aufstehen/Schlafengehen (Wecker, Wochenende)?
    7. Zusatzfrage RGB: Nutzt ihr Farbe nur in Szenen und frei über Touch/Handy, oder auch im Alltag? Und wie kommen die Stripes aus einer Farbe zurück zur HCL-Kurve (Raum leer, Taste, nächster Morgen)? (ich habe nur ganz vereinzelt in Szenen RGB, ggf zur Signalisierung und sonst noch übers Handy (da ich Displaytaster nicht besonders mag), der manuelle Eingriff wird aber praktisch nie genutzt)

    Danke für eure Erfahrungen!

    *Das Gira Dali GW schaltet z.B., wenn auch die Helligkeit nach der HCL Matrix uhrzeitabhängig festgelegt wird, ausgeschaltete Dali Gruppen nach durchschnittlich 30s wieder ein. Laut Gira Support ist das kein Fehler, sondern ein bewusstes Feature. Man möchte, dass der Nutzer z.B. kurzzeitig das Licht zum Suchen der Schlüssel auf 100% setzen kann und es dann (nach Zufallsprinzip) nach 1-60 Sekunden wieder auf den HCL Wert zurückspringt. Nein, kein Aprilscherz, habe ich so schwarz auf weiß und wurde auf Rückfrage, ob das ernst gemeint ist, nochmal bestätigt! ​

    #2
    1. Einfrieren: wenn Automatik übersteuert wird, ist die neue Anforderung durch eine weitere Automatik kaum zu erahnen. Außerdem ist das „dumme“ Dimmen auch bei Ausfall einer Zentrallogik immer verfügbar als Notlauf
    2. Habe mich auf drei konstante Szenen pro Raum beschränkt, davon oft auch eine „alles Aus“-Szene, womit wie auch bei den anderen Szenen die Präsenzmelder gesperrt werden (Einstellung bei Sperre: keine Änderung).
    3. Rückkehr zur Automatik über Tag/Nacht-Flag oder durch lange Taste des Szenetasters, der ansonsten durch 1-, 2- und 3-fach Tipp die Szene startet.
    4. nur rudimentär und simpel über Präsenzmelder An/Aus, alles andere war mir zu komplex
    5. im Gira Homeserver. Hätte gerne die Umschaltung manuell <>automatisch per KNX-Logik gemacht, aber den relativen Dimmbefehl mit 4 Bits konnte ich in keine Logik einbauen.
    6. Basis ist eine Helligkeits- und Farbtemperaturkurve, die zwischen Tag und Nachtniveau über lineare 3 Stunden-Rampen geführt wird, deren Rampenmittelpunkte aus dem Mittelwert einer festen Zeit und Sonnenaufgang bzw. -untergang bestimmt werden. Für Schlafzimmer, Bad und Küche als erste Räume nach Aufstehen wird die über eine quadrierte Rampe hochgedimmt bis sie den Basiswert erreicht. Gestartet wird die Rampe mit der ersten Präsenz nach Tag-Flag. Helligkeitswert bestimmt auch die Helligkeitsgrenze des Präsenzmelders.
    7. Vollständiger Verzicht auf RGB