Hallo Zusammen,
bei einem Projekt von uns sind Oventrop Aktor M KNX (1012746) verbaut. Diese Sind als Stellantrieb auf Oventrop Cocon QTZ 250-1800 l/h Ventile verbaut. Die Regelung wird auch in diesem Antrieb durchgeführt.
Jetzt haben wir das Probleme das ca. 1/4 der Antriebe immer wieder in Störung gehen. Nach Handbuch und Datenblatt ist das eine Störung bei der Justagefahrt. Der Fehler ist aber nicht immer direkt nach dem Programmieren da, sondern kann auch nach Tagen/Wochen erst auftreten. Nach Rücksprache mit Oventrop wurde ein Softwareupdate nachgeliefert, dies hilft allerdings nur bedingt.
Hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem?
Oder kennt ihr einen Alternativen Stellantrieb, den wir einsetzen könnten. Wir Suchen nach einem Produkt der mir eine Störmeldung herausgibt sobald:
- dieser die Stellgröße nicht mehr anfahren kann, weil die Kraft nicht ausreicht um den Ventilstößel zu betätigen
- der Ventilstößel im Ventil klemmt und somit nicht öffnet (Gegendruck auf den Stellantrieb)
- Justage fahrt nicht durchgeführt werden kann.
Habe hierzu auch schon mit Theben (CHEOPS S KNX) telefoniert, diese Messen aber nicht den Gegendruck falls ein Ventil klemmen sollte. Sondern geben nur bei fehlgeschlagener Justagefahrt eine Störmeldung aus.
Kennt ihr passende Alternativen?
Grüße
FBraun
bei einem Projekt von uns sind Oventrop Aktor M KNX (1012746) verbaut. Diese Sind als Stellantrieb auf Oventrop Cocon QTZ 250-1800 l/h Ventile verbaut. Die Regelung wird auch in diesem Antrieb durchgeführt.
Jetzt haben wir das Probleme das ca. 1/4 der Antriebe immer wieder in Störung gehen. Nach Handbuch und Datenblatt ist das eine Störung bei der Justagefahrt. Der Fehler ist aber nicht immer direkt nach dem Programmieren da, sondern kann auch nach Tagen/Wochen erst auftreten. Nach Rücksprache mit Oventrop wurde ein Softwareupdate nachgeliefert, dies hilft allerdings nur bedingt.
Hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem?
Oder kennt ihr einen Alternativen Stellantrieb, den wir einsetzen könnten. Wir Suchen nach einem Produkt der mir eine Störmeldung herausgibt sobald:
- dieser die Stellgröße nicht mehr anfahren kann, weil die Kraft nicht ausreicht um den Ventilstößel zu betätigen
- der Ventilstößel im Ventil klemmt und somit nicht öffnet (Gegendruck auf den Stellantrieb)
- Justage fahrt nicht durchgeführt werden kann.
Habe hierzu auch schon mit Theben (CHEOPS S KNX) telefoniert, diese Messen aber nicht den Gegendruck falls ein Ventil klemmen sollte. Sondern geben nur bei fehlgeschlagener Justagefahrt eine Störmeldung aus.
Kennt ihr passende Alternativen?