Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Welche KWL?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #76
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    [*]Am aller ägerlichsten ist die bescheidene Logik der Bypassklappe. So ist das Öffnen der Klappe (neben einem Jahreszeitraum) lediglich in Abhängikeit der min. Außenlufttemperatur möglich. Die Folge ist, daß diese auch geöffnet wird, wenn es wie im Sommer üblich draußen wärmer als die hinterlegte Temperatur ist; somit wird das Haus aufgeheizt und eine Kühlung ist in der Nacht nicht möglich. [...] Btw. steuere ich meine Bypassklappe heute hart über einen Aktor...
    Sorry, ist schon etwas älter das Zitat. Aber Du erlaubst die Frage, wie Du das gemacht hast? Steuerungsleitung zur Klappe gekappt und komplett selbst angesteuert? Gibt es da eine Doku oder Trial&Error?
    Anlage läuft seit Weihnachten 2014. Derzeit gehen viele andere Hausbauthemen vor.
    Bin (um mal wieder On Topic zu gehen) auch grundsätzlich zufrieden. Bypasseinstellung ist in der Tat unterirdisch. Die Temperatursensoren sind teilweise bis zu 3-4° ab vom Schuss. Da werde ich sicher auch mal nachrüsten.
    Das KNX GW habe ich (noch?) nicht. Mal schauen.

    Schöne Story am Rande (die irgendwie auch gut im Einklang mit den Erfahrungen in diesem Thread stehen): Seit ca. Ende September ist ein neues Update von Helios raus (per Ausbau der SD-Card und wilder Dateienkopiererei zu installieren - wozu habe ich diese Anlage eigentlich mit dem Netz verbunden..?! :-/).
    Egal. Manueller Download auf HP ging nicht. "Sie haben nicht die notwendigen Rechte.". Nach mehr als vier Wochen war mir das dann zu bunt. Da mal angerufen. Techniker von Helios: "Oh, stimmt. Ich komme da auch nicht ran." :-D
    Hat es dann aber direkt gefixt.

    Kommentar


      #77
      Zitat von Avatom Beitrag anzeigen
      Sorry, ist schon etwas älter das Zitat. Aber Du erlaubst die Frage, wie Du das gemacht hast? Steuerungsleitung zur Klappe gekappt und komplett selbst angesteuert? Gibt es da eine Doku oder Trial&Error?
      Warum sollte man das per trial & error machen? Der von Helios in unserer KWL eingesetzte Klappenantrieb Belimo LM24A ist schließlich mittels Datenblatt dokumentiert und der Schaltplan der KWL liegt der Doku bei...

      Den Klappenantrieb steuere ich über einen Jalousieaktor Elsner KNX S1R B4 REG und nutze die 4 Eingänge zur zusätzlichen Temperaturmessung von Außen-, Zu-, Ab- und Fortluft. Bisher klappt alles wunderbar. Dennoch kann ich Dir diese Umrüstung nicht empfehlen, da hierdurch die Gewährleistung erlischt.
      Gruß
      Frank

      Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.

      Kommentar

      Lädt...