Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

ETS4 4.1.2 Problem

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB ETS4 4.1.2 Problem

    Hallo zusammen,

    Ich habe mir ein neues Laptop gekauft.
    Ein Lenovo W520 mit I7 Rechner und 8GB Arbeitspeicher.
    Müßte eigentlich reichen für die ETS4.

    Habe massive Probleme wenn ich die ETS4 Starte.
    Beim anklicken eines Gerätes im Projekt braucht die ETS zwischen 2-10 Minuten bis sie mir die Kommunikationsobjekte anzeigt.

    Nach 20 - 30 Minuten funktioniert es aber ohne Probleme. Wie wenn jemand einen Schalter umlegt.

    Der Fehler ist immer nur wenn ich die ETS4 neu Starte.


    Kann mir da jemand helfen???

    #2
    Arbeitest Du unter Windows 7 64Bit ?
    gehe ich mal von aus wenn Du 8GB RAM hast.
    Habe teilweise das gleiche Problem und habe auch schon ein Ticket aufgemacht im KNX Online Shop.
    Aber bisher hat sich keine "Sau" gemeldet...
    Kannst ja evtl. auch nochmal ein Ticket aufmachen.

    Gehe mal in der ETS4 unter Datenbank auf "Datenbank schrumpfen".
    Bei mir hat es manchmal geholfen.

    Es gab aber auch schon mal ein Thread drüber...
    https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...s-4-1-1-a.html
    Gruß Andree Czybulski

    Kommentar


      #3
      Ja Habe Win7 pro 64Bit,

      Das mit der Datenbank werde ich gleich mal ausprobieren,

      Auf meinem alten 5 Jahre Alten Laptop funktioniert es ohne Probleme! Hab da sogar auf Win7 Pro 64Bit drauf. Geht 1000 mal schneller wie auf meinem neuen.

      Kommentar


        #4
        Also es liegt nicht am Notebook.
        Ich habe auch ein aktuelles Lenovo, das sollte mehr als reichen...
        Gruß Andree Czybulski

        Kommentar


          #5
          Also das mit der Datenbank hat nichts gebracht!!!

          Kommentar


            #6
            Dann war das bei mir Zufall.
            Wie gesagt kann´s nicht am Notebook liegen.
            Gruß Andree Czybulski

            Kommentar


              #7
              Dann werde ich mal das Problem an Konex richten!!!!

              Kommentar


                #8
                ja vielleicht hast du ja mehr Glück...
                Gruß Andree Czybulski

                Kommentar


                  #9
                  Bekannter Bug, dies hier hilft:
                  Eine neue Datenbank erzeugen in ETS4. Diese aktivieren als die aktuelle Datenbank. Dann wieder die alte Datenbank aktivieren.
                  Schwupps, das Problem ist gelöst und ETS4 funktioniert wieder blitzschnell.

                  PS: Zitat von mike88
                  Chris (https://proknx.com)
                  wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.

                  Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...

                  Kommentar


                    #10
                    Zitat von multimedia Beitrag anzeigen
                    Eine neue Datenbank erzeugen in ETS4. Diese aktivieren als die aktuelle Datenbank. Dann wieder die alte Datenbank aktivieren.
                    Jedes Mal beim Neustart der ETS4 oder nur einmalig im Projekt ?
                    Gilt das nur bei der 64bit Version oder auch bei der 32bit ?
                    Gruß Andree Czybulski

                    Kommentar


                      #11
                      Ich hab's nur einmal machen müssen und arbeite auf 32bit Vista.
                      Diese Vorgangsweise war auch ingendwo mal als offizielle Antwort von Konnex gepostet.
                      Chris (https://proknx.com)
                      wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.

                      Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...

                      Kommentar


                        #12
                        Funktioniert bei mir nicht!!!

                        ETS ist immer noch langsam.

                        Kommentar


                          #13
                          ETS 4 Problem

                          also bei mir hat es geholfen >> muss aber bei jedem Start die Datenbank 1x wechseln
                          lenovo Rechner Core I5 mit 64 bit System

                          Kommentar


                            #14
                            Denke es schadet nichts, wenn ihr bei der KNX ein Ticket aufmacht - in Bezug auf die 4er schadet ein wenig "Marktdruck" wohl nicht.
                            Gruss
                            GLT

                            Kommentar


                              #15
                              Zitat von Elektromeister94 Beitrag anzeigen
                              muss aber bei jedem Start die Datenbank 1x wechseln
                              ...ist ja auch kein professionelles Arbeiten...
                              Gruß Andree Czybulski

                              Kommentar

                              Lädt...