    Hallo,

    Ich habe für meine Fensterkontakte v.a. MDT-Binäreingänge genutzt.

    Es ergibt sich diese Logik:
    A B
    0 0 Offen
    0 1 Gekippt
    1 0 Geschlossen

    Nun benötige ich für die Visualisierung ein (1) Objekt, was Gekippt/Geschlossen/Offen enthält.
    Also z.b.
    0 Offen
    1 Gekippt
    2 Geschlossen

    Das geht z.B. durch:
    Ausgang= 2*A+B

    Jetzt würde ich soetwas allerdings gerne mit den internen Logiken der Binäreingänge machen.

    Ich hab aber erstmal keine Idee, wie das gehen könnte...

    Eine Idee:
    Logik 1: "Und", beide Eingänge negieren --> Sendet Szene 1
    Logik 2: "Und", Fragt nur Eingang 2 --> Sendet Szene 2
    Logik 3: "Und", Fragt nur Eingang 1 --> Sendet Szene 3

    Das würde wohl klappen, denke ich. Hätte aber den Nachteil, dass ich sechs Logiken bräuchte für zwei Fenster, aber nur vier Logiken verfügbar sind...

    Hat jemand eine bessere Idee?
    Wie macht ihr das?

    Gruß,
    Hendrik

    #2
    Hm, keine Ideen?

    Kommentar


      #3
      Welche Visu willst du einsetzen bzw. Setzt du ein?

      Ich habe dieses Problem mit Misterhouse nicht da Ralf Klüber genau diese Funktion in ein Perlscipt gepackt hat!

      Ich denke um dies abzubilden wirst du um einen Formatwandler nicht umherkommen.

      Gruß
      Christoph

      Kommentar


        #4
        Hallo,

        mit dem Logikprozessor von Fry geht das auch. Aber mein Ansatz ist, alles erstmal mit den internen Möglichkeiten der KNX-Komponenten zu erschlagen.

        Aber wenn's nicht geht, dann ist das ok..

        Gruß,
        Hendrik

        Kommentar


          #5
          was ist, wenn man das getrennt betrachtet, also

          einmal nur das 0/1 als Status offen/geschlossen senden
          und das andere mal das gekippt/offen ?

          welche Logiken haben wir denn onboard?

          Kommentar


            #6
            Hallo,

            als Visu benutze ich die CometVisu.
            Logiken gehen natürlich im Wiregate, das habe ich sogar mit Hilfe von Fry schon gelöst. Aber lieber wäre mir halt im KNX Gerät.
            Das kann Und und Oder.

            Gruß,
            Hendrik

            Kommentar


              #7
              Schreib doch mal dem Herrn Palitza das du es doof findest das nicht im KNX Gerät machen zu können....

              Eventuell sehen sie dann 1 oder 2 Logicken mehr vor in Ihren nächsten Geräten.....

              Nur wenn keine Feedback gibt.....