Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - Import Fehler mit ETS 4.1.4 (3109)

Einklappen
Dieses Thema ist geschlossen.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    [wiregate] - √ - Import Fehler mit ETS 4.1.4 (3109)

    Hallo,
    beim Import der .knxproj Datei bekomme ich den angehängten Fehler.

    Woran kann das liegen?
    Gruß Marko
    Angehängte Dateien

    #2
    Welche ETS4-Version?
    Evtl. gülle (Umlaute, Sonderzeichen) im Dateinamen?

    Makki
    EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
    -> Bitte KEINE PNs!

    Kommentar


      #3
      Hallo Makki,
      ich habe keine Sonderzeichen und Umlaute im Dateinamen.
      Die ETS Version ist: 4.1.4 (3109)
      Gruß Marko

      Kommentar


        #4
        Sorry, dachte das wär schon mit PL32 behoben:
        Die liebe Konnex ändert ja leidenschaftlich gerne bei jedem zweiten Update das Datenformat, damit wir alle Spass und auch eine Beschäftigung haben

        Ist mit PL33 behoben (letzte Tests vor dem Release finden in diesen Stunden statt, kommt also bald)

        -> Ich hab das Update für den Import grade vorab so rausgeschoben, bitte 1x auf Update drücken und Test; wenns dann immernoch passiert bräuchte ich das .knxproj an mm ät elabnet.de

        Makki
        EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
        -> Bitte KEINE PNs!

        Kommentar


          #5
          Ist nachvollziehbar, bin mir nur noch nicht ganz sicher wo der Kern des Problems liegt..
          -> Ist auf der Liste
          Oder genauer: der Kern ist klar, eine Encoding-geschichte, ich überlege nur noch wer schuld ist und wie man das am besten löst

          Makki
          EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
          -> Bitte KEINE PNs!

          Kommentar


            #6
            Hallo Makki,
            bist du schon weiter?
            Oder hast du eine Lösung wie die Daten anders importiert werden können.
            Gruß Marko

            Kommentar


              #7
              Ja, ist im SVN behoben und kommt mit PL33..
              Etwas hässlich, war wie vermutet eine Encoding-Nummer UTF8* vs. ISO8859-1

              Makki

              *) worauf sich die Konnex neuerdings besonnen hat, das die XML auch UTF8 sind (was default wäre), nicht ungekennzeichnetes 8859-1...
              EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
              -> Bitte KEINE PNs!

              Kommentar


                #8
                Hallo makki,
                mit dem Update geht es jetzt.
                Danke !
                Kannst du die Beschreibung der Gruppenadressen auch mit ins Eib-Log übernehmen?
                Gruß Marko

                Kommentar

                Lädt...