    #16
    Für die ETS Programierung mit HS und USB brauchst Du noch die kostenpflichtige APP „IETS“ für die ETS5. Die schlägt auch nochmal mit 50€ zu Buche.

    Kommentar


      #17
      Achso ja gut würde sich nur Lohnen wenn ich mit der bestehenden Schnittstelle verbinden kann.. Anonsten müsste ich mir ja eh eine zweite Gira Schnittstelle kaufen .-/

      Kommentar


        #18
        Nö, die Gira für den HS, und die alte zum programieren. Oder halt einen IP Router. Der kann auch von MDT, Enertex oder anderen Herstellern sein. Da geht ETS und HS parallel.

        Kommentar


          #19
          OK dan werde ich mir wohl noch die Gira Schnittstelle kaufen müssen, schade hatte irgendwie die hoffnung mir die 150€ sparen zu können
          Danke für die Hilfe dan tüftel ich nicht sinnlos rum und suche den fehler wenns nicht gehen kann...

          Kommentar


            #20
            Irgendwo in den Weiten des www gibt es eine Liste aller kompatiblen USB Schnittstellen für den HS. In Kurzform: Gira / Insta-Gruppe funktioniert, der Rest wird Softwaretechnisch im HS blockiert.

            Kommentar


              #21
              Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
              Irgendwo in den Weiten des www gibt es eine Liste aller kompatiblen USB Schnittstellen für den HS. In Kurzform: Gira / Insta-Gruppe funktioniert, der Rest wird Softwaretechnisch im HS blockiert.
              Das ist nicht richtig. Es gehen teilweise auch andere, wie z.B. Hager. MDT geht nicht aus technischen Gründen.
              Gruß Matthias
              EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
              - PN nur für PERSÖNLICHES!

              Kommentar


                #22
                Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen

                Das ist nicht richtig. Es gehen teilweise auch andere, wie z.B. Hager. MDT geht nicht aus technischen Gründen.
                Die Hager geht, weil es noch ein Relikt der "gemeinsamen Insta"-Zeit ist. Von daher sollte die Jung auch gehen. Aber wirklich sicher ist man eben nur mit der Gira und wegen den paar Kröten.
                Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

                Kommentar


                  #23
                  Das ist wahr.
                  Gruß Matthias
                  EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
                  - PN nur für PERSÖNLICHES!

                  Kommentar


                    #24
                    Hallo zusammen,
                    ich bin derzeit dabei, einen Gira FacilityServer in Betrieb zu nehmen und frage mich, ob dies mit einer bereits vorhandenen
                    • Feller KNX/App‑Schnittstelle V2 oder
                    • ABB IPS/S 2.1 IP‑Schnittstelle
                    möglich ist.
                    Oder wird dafür zwingend ein KNX IP‑Router benötigt?
                    Vielen Dank vorab für eure Unterstützung!


                    Kommentar


                      #25
                      Zitat von ibens Beitrag anzeigen
                      Hallo zusammen,
                      Hallo du einer,

                      es kommt darauf an. Wenn du die aktuelle Firmware nutzt, funktioniert es grundsätzlich mit einer IP-Schnittstelle (mit dem S1 als Schnittstelle schon getestet, auch komplett unsecure). Theoretisch könnte es also auch mit der alten IPS/S 2.1 funktionieren (habe ich aber noch nicht getestet).

                      Zum Feller-Gerät kann ich dir nichts sagen, dem ersten Eindruck nach scheint es aber keine IP-Schnittstelle zu sein.
                      Gruß Andreas

                      -----------------------------------------------------------
                      Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
                      Deutsche Version im KNX-Support.

                      Kommentar


                        #26
                        Feller KNX/App‑Schnittstelle V2​ ist eine Schnittstelle, kein Router. Der Feller Router wäre Feller-Nr: 36130-00.REG​

                        bei neuen Homeserver Projekten, wo noch kein Router im Spiel ist, nehme ich immer den Gira 216700 KNX Router, dann habe ich Ruhe und das ganze läuft stressfrei.
                        Nachteil: Versorgung über externe DC 24 V oder über unverdrosselten Ausgang
                        Zuletzt geändert von Degunsch; Gestern, 18:46.

                        Kommentar


                          #27
                          Das Feller Teil ist ein Baos, kann also IP Tunneling, sogar ziemlich viele. Die Infos sind wie immer dürftig..
                          Welche Experten Version soll verwendet werden? Die aktuelle 4.13? Ja dann geht Tunneling. Persönlich nutze ich am liebsten Secure, dann sind die Tunnel fix und können bei einem HS Neustart oder ETS Nutzung verwürfelt werden. Alternativ, wenn du schon dabei bist, warum probierst du es nicht einfach?
                          Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!