Für die ETS Programierung mit HS und USB brauchst Du noch die kostenpflichtige APP „IETS“ für die ETS5. Die schlägt auch nochmal mit 50€ zu Buche.
Ankündigung
Einklappen
IP-Schnittstelle bei Homeserver notwendig?
Einklappen
X
-
Das ist nicht richtig. Es gehen teilweise auch andere, wie z.B. Hager. MDT geht nicht aus technischen Gründen.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenIrgendwo in den Weiten des www gibt es eine Liste aller kompatiblen USB Schnittstellen für den HS. In Kurzform: Gira / Insta-Gruppe funktioniert, der Rest wird Softwaretechnisch im HS blockiert.Gruß MatthiasEIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
- PN nur für PERSÖNLICHES!
Kommentar
-
Die Hager geht, weil es noch ein Relikt der "gemeinsamen Insta"-Zeit ist. Von daher sollte die Jung auch gehen. Aber wirklich sicher ist man eben nur mit der Gira und wegen den paar Kröten.Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
Das ist nicht richtig. Es gehen teilweise auch andere, wie z.B. Hager. MDT geht nicht aus technischen Gründen.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Kommentar
-
Hallo zusammen,
ich bin derzeit dabei, einen Gira FacilityServer in Betrieb zu nehmen und frage mich, ob dies mit einer bereits vorhandenen- Feller KNX/App‑Schnittstelle V2 oder
- ABB IPS/S 2.1 IP‑Schnittstelle
Oder wird dafür zwingend ein KNX IP‑Router benötigt?
Vielen Dank vorab für eure Unterstützung!
Kommentar
-
Hallo du einer,Zitat von ibens Beitrag anzeigenHallo zusammen,
es kommt darauf an. Wenn du die aktuelle Firmware nutzt, funktioniert es grundsätzlich mit einer IP-Schnittstelle (mit dem S1 als Schnittstelle schon getestet, auch komplett unsecure). Theoretisch könnte es also auch mit der alten IPS/S 2.1 funktionieren (habe ich aber noch nicht getestet).
Zum Feller-Gerät kann ich dir nichts sagen, dem ersten Eindruck nach scheint es aber keine IP-Schnittstelle zu sein.Gruß Andreas
-----------------------------------------------------------
Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
Deutsche Version im KNX-Support.
Kommentar
-
Feller KNX/App‑Schnittstelle V2 ist eine Schnittstelle, kein Router. Der Feller Router wäre Feller-Nr: 36130-00.REG
bei neuen Homeserver Projekten, wo noch kein Router im Spiel ist, nehme ich immer den Gira 216700 KNX Router, dann habe ich Ruhe und das ganze läuft stressfrei.
Nachteil: Versorgung über externe DC 24 V oder über unverdrosselten Ausgang
Zuletzt geändert von Degunsch; Gestern, 18:46.
Kommentar
-
Das Feller Teil ist ein Baos, kann also IP Tunneling, sogar ziemlich viele. Die Infos sind wie immer dürftig..
Welche Experten Version soll verwendet werden? Die aktuelle 4.13? Ja dann geht Tunneling. Persönlich nutze ich am liebsten Secure, dann sind die Tunnel fix und können bei einem HS Neustart oder ETS Nutzung verwürfelt werden. Alternativ, wenn du schon dabei bist, warum probierst du es nicht einfach?Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Kommentar



Kommentar