Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

ABB Strommodul SM/S 3.16.30

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • michel38
    antwortet
    Bedenke : Bytewert 255 = Laststrom 25,5A

    Also im HS Bytewert Division mit 10!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gaston
    antwortet
    Je nach einstellung des IObjekttyps gibt ETS verschiedene Ausgaben beim Lesen des Wertes:
    • 5.001 Prozent - x%
    • 5.010 1-byte ohne Vorzeichen - x
    • Keine Typenangabe: $xx | x%
    Wenn also nur der Prozentwert angegeben wird, ist der Typ falsch eingestellt. Ist kein typ eingestellt ist $xx der gesuchte Wert in Hexadezimal ($69=121). Bei richtiger Einstellung (5.010) müsste auch der erwartete Wert (121) dort stehen.

    Gruss,
    Gaston

    Einen Kommentar schreiben:


  • zooka
    antwortet
    Hallo Norbe,

    danke für die ANtwort, ich hatte schon mit unterschiedlichen Einstellungen expertimentiert, hat nicht geholfen.

    Ich hab mir gerade die Werte mal auf der HS-Visu Anzeigen lassen, dort stimmen Sie, von daher -> Problem nur in ETS, aber da ist es auch nicht wichtig

    Danke, erledigt!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Norbe
    antwortet
    Wenn du in der ETS auf das einzelne KO des Geräts gehst , kannst du mit einem Rechtsklick den Objekttyp für das KO einstellen (Eigenschaften)
    Wenn dort nichts definiert ist , zeiigt die ETS 1byte-Werte meist (immer) als %-Wert an.

    Einen Kommentar schreiben:


  • zooka
    hat ein Thema erstellt ABB Strommodul SM/S 3.16.30.

    ABB Strommodul SM/S 3.16.30

    Hallo zusammen,

    irgendwie stehe ich auf dem Schlauch hins. der Parameter des ABB Strommoduls:

    Ich habe GA's für die Stromwerte der drei Kanäle angelegt. Diese sind 1 byte. Wenn ich nun die Werte in der ETS auslese, bekomme ich einen %-Wert angezeigt. Einen Wert über 100% gab es nicht. So wie ich die Anleitung unter http://library.abb.com/GLOBAL/SCOT/S...13011D0101.pdf verstehe sollte es aber ein Wert zwischen 0 und 255 sein, das bekomme ich nicht hin.

    Was mache ich falsch? Ich erwarte einen Wert wie z.B. 121 für 12,1 A!

    Gruß
    Sebastian
Lädt...