Yes, es fehlten die Hunde, sonst hätte ich den Vorschlag nicht gemacht!
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Binäreingänge 24V oder 230V
Einklappen
X
-
Zitat von DerMitdemBusSpricht Beitrag anzeigenAn den Türen besser zwei einplanen um zwischen Kipp und Offen unterscheiden zu können (Raffstores sollen nicht fahren wenn Tür offen)?
Fenster/Tür zu und verriegelt
Fenster/Tür zu aber nicht verriegelt
Fenster/Tür gekippt (bei Tür sofern diese auch gekippt werden kann)
Fenster/Tür offen
Willst Du alles unterscheiden brauchst Du möglicherweise 3 Schalter...
Zitat von DerMitdemBusSpricht Beitrag anzeigenKann man Reed Kontakte auch parallelschalten? Spricht doch nichts dagegen?
Zitat von 2ndsky Beitrag anzeigenIn Reihe könnte dann funktionieren, aber hier gibt es evtl. dann Probleme mit dem "Einschaltstrom" beim Schließen der FKs. Darüber hat StefanW mal einen sehr ausführlichen Artikel im Wiregate Unterforum geschrieben (SuFu benutzen). Sicher bin ich mir nicht, aber ich würde es nicht tun
Zitat von DerMitdemBusSpricht Beitrag anzeigenMir ging es um folgendes:
Türen auf oder zu wegen der Jalousien
Fenster auf zu wegen der Wohnraumlüftungsanlage
Deshalb auch der Hintergrund mit dem Parallel / Reihe schalten. Wenn ein Fenster auf kipp steht kann die WLA nicht vernünfitig arbeiten.
Dennoch vielen Dank!
Dabei würde ich bei Fenstern nur auf geschlossen und verriegelt prüfen. Ob ein Fenster tatsächlich auch auf (egal ob gekippt oder anders) ist, oder noch zu ist in so fern egal, als das sich das durch Wind oder Druckschwankungen im Haus jederzeit ändern kann. Nur ein verriegeltes Fenster bleibt auch sicher zu - im Sinne sowohl der Lüftungsanlage als auch der Einbruchsversicherung (die gekippte Fenster und Türen praktisch ausnahmslos als offen betrachten).
Bei Türen macht eine getrennte zusätzliche Erkennung von gekippt Sinn, da dann die Raffstores oder Jalousien weiterhin laufen dürfen. Ist eine Tür weder verriegelt noch gekippt spielt es dagegen keine Rolle, ob sie tatsächlich auch offen ist, man will sich ja wohl nicht aussperren...
Bei der zu erwartenden Anzahl an Kontakten und die zu erwartenden Leitungslängen bis zur UV würde ich diese wie schon weiter oben vorgeschlagen dezentral mit extra dafür vorgesehenen Tasterschnittstellen abfragen.
Was die Lebensdauer der Kontakte angeht sollte man sich aber auch fragen, wie oft ein Fenster oder eine Tür tatsächlich betätigt wird. Natürlich klingt es zunächst nach einem gewaltigen Unterschied, ob ein Schalter 10Mio Schaltspiele aushält, oder nur 100000. Aber wie viele Öffnungs-/Verriegelungsvorgänge hält eine durchschnittliche Fenstermechanik aus? Vermutlich deutlich weniger als der Kontakt. Kritisch wird es doch nur, wenn so ein Kontakt schon nach einigen Hundert Schaltspielen defekt ist, aber dann hat man mehr falsch gemacht als nur zu lange Leitungen oder etwas zu hohe Spannungen zu verwenden.Tessi