So, hatte heute mal wieder Zeit mich meinem kleinen Testaufbau zu widmen und bin gerade etwas enttäuscht vom Preussen, die Werte die er auf den Bus sendet sind eigenartig.
1.) Temperatur
ich sende mir die Temperatur auf den Smartsensor direkt daneben, dieser zeigt aktuell 25,6° an, der Preussen eigentlich immer 28°
Wenn ich mir das Buslog ansehe, dann schaltet er den ganzen Tag nur zwischen 27 und 28 hin und her.
das geht so den ganzen Tag
2.) Die Helligkeit
irgendwie ist das sehr träge, nach dem Einschalten des Lichts dauert es fast 30s bis der Wert langsam richtig angezeigt wird.
Eigentlich versuche ich hier gerade eine vernünftige Lösung für das Schalten bei Dunkelheit zu finden, bzw. dass das Licht an bleibt solange wer da ist. Hier habe ich ja grundsätzlich das Problem, dass es durch das eingeschaltene Licht so hell ist, dass er sich deaktivert (nach der Zeit)
Meine Idee wäre eine Programmierung so in der Art:
Ausgang inaktiv + Helligkeit <50 + Bewegung => einschalten
Ausgang aktiv + Helligkeit egal + Bewegung => schalten
hab nur noch nicht ganz rausgefunden, wie ich das mit dem PM selber hinbekomme, ohne hier eine externe Logik zu verwenden. Geht das überhaupt?
lg, chris
1.) Temperatur
ich sende mir die Temperatur auf den Smartsensor direkt daneben, dieser zeigt aktuell 25,6° an, der Preussen eigentlich immer 28°
Wenn ich mir das Buslog ansehe, dann schaltet er den ganzen Tag nur zwischen 27 und 28 hin und her.
Code:
2012-08-21 09:07:02.363,A_GroupValue_Write,1.1.7,0/1/0,12 A3,12,DPT_Switch,1.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2012-08-21 16:48:42.867,A_GroupValue_Write,1.1.7,0/1/0,12 BC,12,DPT_Switch,1.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2012-08-21 16:48:48.867,A_GroupValue_Write,1.1.7,0/1/0,12 A3,12,DPT_Switch,1.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 ... 2012-08-21 19:39:53.571,A_GroupValue_Write,1.1.7,0/1/0,12 A3,12,DPT_Switch,1.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2012-08-21 19:40:57.563,A_GroupValue_Write,1.1.7,0/1/0,12 BC,12,DPT_Switch,1.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2012-08-21 19:46:15.523,A_GroupValue_Write,1.1.7,0/1/0,12 A3,12,DPT_Switch,1.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2012-08-21 19:54:01.463,A_GroupValue_Write,1.1.7,0/1/0,12 BC,12,DPT_Switch,1.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
2.) Die Helligkeit
irgendwie ist das sehr träge, nach dem Einschalten des Lichts dauert es fast 30s bis der Wert langsam richtig angezeigt wird.
Eigentlich versuche ich hier gerade eine vernünftige Lösung für das Schalten bei Dunkelheit zu finden, bzw. dass das Licht an bleibt solange wer da ist. Hier habe ich ja grundsätzlich das Problem, dass es durch das eingeschaltene Licht so hell ist, dass er sich deaktivert (nach der Zeit)
Meine Idee wäre eine Programmierung so in der Art:
Ausgang inaktiv + Helligkeit <50 + Bewegung => einschalten
Ausgang aktiv + Helligkeit egal + Bewegung => schalten
hab nur noch nicht ganz rausgefunden, wie ich das mit dem PM selber hinbekomme, ohne hier eine externe Logik zu verwenden. Geht das überhaupt?
lg, chris