Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Dringend Hilfe bei Jalousieaktoren!!!

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • DennisLuettgen
    antwortet
    hatte die Filter schon aus. Ohne Erfolg!
    Zudem die Sachen ja sowieso auf der Hauptlinie liegen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • tbi
    antwortet
    Zitat von DennisLuettgen Beitrag anzeigen

    ja kann von der einen zur anderen Programmieren.
    Programmieren geht über die Physikalische Adressierung, das ist eine andere als wie die GAs versendet werden.

    Es kann also sein dass du Programmieren kannst aber die GAs nicht ankommen. Zum Beispiel, wenn die Koppler zwar die physikalischen Adressen weiterleiten aber GAs durch die Filter blockiert werden.

    Gruß Tbi

    Einen Kommentar schreiben:


  • tbi
    antwortet
    Mal mal bitte auf, wie die Geräte auf den Linien sitzen und wo Linienkoppler und Netzteile sind.

    Einfach auf Papier und ein Foto. Fertich.

    Gruß Tbi

    Einen Kommentar schreiben:


  • DennisLuettgen
    antwortet
    @ Fitor,

    ja kann von der einen zur anderen Programmieren.
    Anbei meine Topologie.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • PeterPan
    antwortet
    Hoi...
    Also ich komme gern einen Tag vorbei und schau mir das an...
    Gruss Peter

    Einen Kommentar schreiben:


  • swiss
    antwortet
    Hmm...

    Ich kenne mich mit den Komforttastern nicht aus aber etwas erscheint mir seltsam...

    Zeit zwischen kurz- und Langzeitbetrieb = 400ms
    Zeit Kurzzeitbetrieb = 500ms

    Für was soll die zweite Einstellung gut sein? und könnte sich das mit der oberen Einstellung beissen?

    EDIT: Ja die Topologie ist seltsam aber so lange alle Geräte in der gleichen Linie sind kann dass eigentlich nicht der Grund für dieses Problem sein. Auch wenn ich mich frage wie die Leute nur immer auf diese kruden Adressierungen kommen

    Einen Kommentar schreiben:


  • fitor
    antwortet
    Hallo Dennis

    Irgendetwas stimmt nicht mit deiner Topologie. Denn in der Hauptverteilung ist ein Linienkoppler mit der Adresse 3.1.0. Ist das richtig das die anderen Geräte auf der Hauptlinie sind. Kannst du von einer andere Linie zur anderen Linie programmieren? Poste mal deine Toplogie.

    Gruss Torsten

    Einen Kommentar schreiben:


  • ASL_Berlin
    antwortet
    Ich will es nur zur Sicherheit noch mal erwähnen... bei Hager Aktoren MUSS der Schalter auf Auto stehen, sonst funktioniert der Aktor nicht über Bus.

    Dann sende den Aktoren mal die Telegramme über die ETS, als Datentyp auf/ab (1.008)

    Einen Kommentar schreiben:


  • tbi
    antwortet
    Falls das auch nicht geht, liegt es vielleicht am BUS. Dann müstest Du mal Deine Topologie zeigen.

    Gruß Tbi

    Einen Kommentar schreiben:


  • tbi
    antwortet
    Ist der Aktor Programmiert ?

    Sende mal die GA Auf/Ab über den Gruppenmonitor.

    Mal mit 1 mal mit 0

    Tbi

    Einen Kommentar schreiben:


  • DennisLuettgen
    antwortet
    nichts leider, und das verstehe ich nicht. Sollte jak eine Kunst sein jalousieaktor und Sensor zu verknüpfen. Ich habe keine ahnung warum es nicht funktioniert. bei der handbetätigung auf dem aktor fahren sie aber nicht über schalter

    Einen Kommentar schreiben:


  • tbi
    antwortet
    Und was ist passiert ?

    Tbi

    Einen Kommentar schreiben:


  • DennisLuettgen
    antwortet
    Anbei der Screen vom Gruppenmonitor
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • tbi
    antwortet
    Über Arbeitsbereiche glaube ich, den Gruppenmonitor starten.

    Kennst Du, oder ?

    Tbi

    Einen Kommentar schreiben:


  • tbi
    antwortet
    Wenn Du die Tasten am TS3 drückst solltest Du die entsprechende GA auch über den BUS fliegen sehen. Die Frage ist: Siehst Du sie ?

    Damit prüftst Du, ob die GAs auch wirklich gesendet werden.

    Dann wäre noch zu prüfen, ob sie auch die richigen Typen haben ?

    Und, ob auch die richtigen Werte gesendet werden.

    Gruß Tbi

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X