@ Tbi
Habe es jetzt so gemacht aber fährt nicht
@Gerald
aktorik und sensorik liegt aber in dem Fall auf einer linie
@Markus
Dessen bin ich mir bewusst. Erste Adresse auf den sensoren ist auch immer die Jalousie die zweite der zenbtralbefehl zum mithören
Danke für eure Bemühungen, ich weiss nicht weiter....
Einen Kommentar schreiben:
-
Tastsensor
Moin, also die Taste am TS3 ( Gilt für 99 % der Sensoren ) für kurz und lang kann immer nur eine Gruppen- Adresse senden , je nach dem welche zu erst steht wird nur diese immer gesendet ! Der Aktorkanal Jalousie der kann auf mehrere Gruppenadressen hören !
LG Markus
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
du scheinst mehr als eine Linie zu haben?
Event. Mal die Filtertabellen updaten.
Gruß
Gerald Düthorn
Einen Kommentar schreiben:
-
1/1/21 und 1/1/20 sind von der Jalousie zu Nebenstraße.
1/4/1 und 1/4/0 sind die zentraladressen, diese werden ja mitgehört.
teste es jetzt mal
Einen Kommentar schreiben:
-
Dann hast Du zwei Sender ??
Also ich sehe da 1/1/20 UND 1/4/0 auf Auf/Ab am Aktor. Das kommt vom Zenio und vom TastSensor 3 und ist auch am Aktor ???
Und 1/1/21 UND 1/4/1 auf Stop ???
Ich würde Dir als nächstes vorschlagen: Mach mal erstmal die Ansteuerung NUR vom TS3. Die anderen GAs bitte trennen.
Dann prüfe mal ob es geht.
Also nur eine GA an TS3 auf das Objekt Auf/Ab und am Jal Aktor auch.
UND nur eine GA an TS3 auf das Objekt STOP und am Jal Aktor auch.
Dann sollte die Jal vom TS3 bedienbar sein.
Gruß Tbi
Einen Kommentar schreiben:
-
Hey Tbi,
habe es gerade getestet, leider ohne Erfolg
Dennoch Danke!!!!
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von DennisLuettgen Beitrag anzeigenteste ich jetzt mal. Aber momentan ist noch keine Wetterstation oder so angeschlossen.
Dann blockiert er spätestens nach 30 min. wenn er so eingestellt ist. Denn wenn die GA dort nicht kommt, geht der Aktor davon aus, dass die Wetterstation kaputt ist und geht in die eingestellte Sicherheitsposition. Das ist hier bei Dir "Position beibehalten"
Gruß Tbi
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke Tobi teste ich jetzt mal. Aber momentan ist noch keine Wetterstation oder so angeschlossen.
Anbei ein Bild vom Tastsensor.
Einen Kommentar schreiben:
-
Nimm mal die zyklische Überwachung der Alarme raus.
"Überwachungszeit für Alarmobjekte" bitte auf keine Überwachung. Nur jetzt zu Testen.
Wenn Regen und Windalarme nicht ständig kommen, stehen die fest auf "position beibehalten". Also dann geht nichts mehr !!!!
Das sollte erstmal aus dem Weg geräumt sein.
Zuerstmal die Grundfunktion testen.
Gruß Tbi
Einen Kommentar schreiben:
-
mit den inZennio hab ich mich noch nicht befasst... was ist bei normalen Tastern? Was ist, wenn Du die 1/1/20 über die ETS ansprichst und fahren willst?
Einen Kommentar schreiben:
-
Anbei die screens
Einen Kommentar schreiben:
-
Dann mach mal Screenshots von den Verknüpfungen und Parametern eines Tasters und eines Aktors, wo es nicht richtig funktioniert. Sonst kann man das schlecht beurteilen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das habe ich auch schon gemacht. Ich verzweifle einfach daran. Seid Tagen ändere ich die Sachen aber es funktioniert nicht, habe alles schon gelöscht und neu gemacht ohne Erfolg.
Im Obergeschoss sitzen Siemens Aktoren da funktioniert es ohne Probleme.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: