Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Dringend Hilfe bei Jalousieaktoren!!!

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • DennisLuettgen
    antwortet
    inwiefern @tbi

    Einen Kommentar schreiben:


  • tbi
    antwortet
    Siehst Du die GAs auch auf dem Gruppenmonitor ?

    Tbi

    Einen Kommentar schreiben:


  • DennisLuettgen
    antwortet
    @ Tbi
    Habe es jetzt so gemacht aber fährt nicht

    @Gerald
    aktorik und sensorik liegt aber in dem Fall auf einer linie

    @Markus
    Dessen bin ich mir bewusst. Erste Adresse auf den sensoren ist auch immer die Jalousie die zweite der zenbtralbefehl zum mithören

    Danke für eure Bemühungen, ich weiss nicht weiter....

    Einen Kommentar schreiben:


  • Markus V
    antwortet
    Tastsensor

    Moin, also die Taste am TS3 ( Gilt für 99 % der Sensoren ) für kurz und lang kann immer nur eine Gruppen- Adresse senden , je nach dem welche zu erst steht wird nur diese immer gesendet ! Der Aktorkanal Jalousie der kann auf mehrere Gruppenadressen hören !

    LG Markus

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gerald Düthorn
    antwortet
    Hallo,

    du scheinst mehr als eine Linie zu haben?
    Event. Mal die Filtertabellen updaten.

    Gruß
    Gerald Düthorn

    Einen Kommentar schreiben:


  • DennisLuettgen
    antwortet
    1/1/21 und 1/1/20 sind von der Jalousie zu Nebenstraße.
    1/4/1 und 1/4/0 sind die zentraladressen, diese werden ja mitgehört.
    teste es jetzt mal

    Einen Kommentar schreiben:


  • tbi
    antwortet
    Dann hast Du zwei Sender ??

    Also ich sehe da 1/1/20 UND 1/4/0 auf Auf/Ab am Aktor. Das kommt vom Zenio und vom TastSensor 3 und ist auch am Aktor ???

    Und 1/1/21 UND 1/4/1 auf Stop ???

    Ich würde Dir als nächstes vorschlagen: Mach mal erstmal die Ansteuerung NUR vom TS3. Die anderen GAs bitte trennen.

    Dann prüfe mal ob es geht.

    Also nur eine GA an TS3 auf das Objekt Auf/Ab und am Jal Aktor auch.

    UND nur eine GA an TS3 auf das Objekt STOP und am Jal Aktor auch.

    Dann sollte die Jal vom TS3 bedienbar sein.

    Gruß Tbi

    Einen Kommentar schreiben:


  • DennisLuettgen
    antwortet
    Hey Tbi,

    habe es gerade getestet, leider ohne Erfolg
    Dennoch Danke!!!!

    Einen Kommentar schreiben:


  • tbi
    antwortet
    Zitat von DennisLuettgen Beitrag anzeigen
    teste ich jetzt mal. Aber momentan ist noch keine Wetterstation oder so angeschlossen.

    Dann blockiert er spätestens nach 30 min. wenn er so eingestellt ist. Denn wenn die GA dort nicht kommt, geht der Aktor davon aus, dass die Wetterstation kaputt ist und geht in die eingestellte Sicherheitsposition. Das ist hier bei Dir "Position beibehalten"

    Gruß Tbi

    Einen Kommentar schreiben:


  • DennisLuettgen
    antwortet
    Danke Tobi teste ich jetzt mal. Aber momentan ist noch keine Wetterstation oder so angeschlossen.
    Anbei ein Bild vom Tastsensor.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • tbi
    antwortet
    Nimm mal die zyklische Überwachung der Alarme raus.

    "Überwachungszeit für Alarmobjekte" bitte auf keine Überwachung. Nur jetzt zu Testen.


    Wenn Regen und Windalarme nicht ständig kommen, stehen die fest auf "position beibehalten". Also dann geht nichts mehr !!!!

    Das sollte erstmal aus dem Weg geräumt sein.

    Zuerstmal die Grundfunktion testen.

    Gruß Tbi

    Einen Kommentar schreiben:


  • ASL_Berlin
    antwortet
    mit den inZennio hab ich mich noch nicht befasst... was ist bei normalen Tastern? Was ist, wenn Du die 1/1/20 über die ETS ansprichst und fahren willst?

    Einen Kommentar schreiben:


  • DennisLuettgen
    antwortet
    Anbei die screens
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • ASL_Berlin
    antwortet
    Dann mach mal Screenshots von den Verknüpfungen und Parametern eines Tasters und eines Aktors, wo es nicht richtig funktioniert. Sonst kann man das schlecht beurteilen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DennisLuettgen
    antwortet
    Das habe ich auch schon gemacht. Ich verzweifle einfach daran. Seid Tagen ändere ich die Sachen aber es funktioniert nicht, habe alles schon gelöscht und neu gemacht ohne Erfolg.

    Im Obergeschoss sitzen Siemens Aktoren da funktioniert es ohne Probleme.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...