Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Siemens Präsenzmelder bringen mich um den Verstand

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Filo
    antwortet
    Zitat von sven29da Beitrag anzeigen
    Das merkwürdige ist, tausche ich die beiden Untereinander geht weiterhin immer das Licht im Flur an und und im Schlafzimmer erst wenn man fast unter dem Melder steht.
    Was darauf hindeutet, dass es ein Problem des Einbaus und Störquellen ist.

    Skizze und Fotos der Situation würden helfen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Skizze?

    Gehst du radial auf den Melder zu? In dem Fall ist die Erkennung (bei allen) extrem schlecht, da du nicht mehrere Sektoren durchschreitest.

    Einen Kommentar schreiben:


  • TinoS
    antwortet
    Präsenzmelder

    Hallo,

    eine definitive Lösung wird in diesem Fall niemand präsentieren können, da das Thema "Präsenzmelder" und speziell die Lichtmessung recht speziell ist. Wie sind denn die Bedingungen hinsichtlich der Lichtreflexion bei dem Melder der "immer" einschaltet, obwohl es offensichtlich sehr hell ist? Ist es an der Decke auch sehr hell? oder eher dunkel aufgrund z.B. dunklem Fußboden mit geringer Lichtreflexion? Einfach mal den Boden unter dem Melder mit z.B. weißem Papier auslegen, d.h. mehr Licht wird an die Decke reflexiert. Schaltet der Melder dann immer noch sehr früh ein?

    Generell würde ich mal folgendes empfehlen:
    • Helligkeitsschwelle auf >2.0 einstellen. Werte unter 2.0 sind unter normalen Umgebungsbedingungen nicht erforderlich.
    • Melder drehen, damit die Lichtmessung an einer anderen Stelle sitzt und somit evtl. bessere Werte bekommt.
    • Melder immer so platzieren, dass sozusagen "am Melder vorbei" und nicht auf den Melder zu gegangen wird.



    Hoffe das hilft zunächst mal ein wenig weiter.


    Viele Grüße!
    Tino

    Einen Kommentar schreiben:


  • sven29da
    hat ein Thema erstellt Siemens Präsenzmelder bringen mich um den Verstand.

    Siemens Präsenzmelder bringen mich um den Verstand

    Hallo Leute,
    ich habe jetzt ein paar Wochen mein System in Betrieb, aber bislang nur für die fertigen Räume Beleuchtung, Schalten und Rollladen hoch/runter.

    Sprich, ich stehe noch ganz am Anfang und meine Problemliste wird immer länger, aber eines kann ich nicht länger aufschieben, da es mich noch irre macht.

    Habe Siemens Präsenzmelder UP 258/21 5WG1258-2AB21. Der eine Sitz ersteinmal an der Decke vom DG Flur bis ich mal einen passenden Passagenmelder günstig bekomme und der andere an der Decke vom Schlafzimmer.

    Egal welchen Helligkeitswert ich dem Melder im Flur gebe, er schaltet immer an und der im Schlafzimmer, schaltet erst wenn ich ca. einem Meter von diesem entfernt bin.

    Das merkwürdige ist, tausche ich die beiden Untereinander geht weiterhin immer das Licht im Flur an und und im Schlafzimmer erst wenn man fast unter dem Melder steht.

    Habe alle Werte auf Default, abgesehen von Helligkeit was aktuell auf 1,5 Sitz (Skala geht von 1 bis 8) und Nachlaufzeit auf 2 Minuten.

    Mir fällt nichts mehr ein. Entweder sind die so bescheiden, wobei Siemens sowas an Qualität bestimmt nicht herstellt.
    Habe die Melder in der Bucht gekauft, Neu und OVP sowie versiegelt. Also sollten diese auch nicht vom Kauf her defekt sein, vorallem da der Verkäufer immer wieder diese verkauft.

    Bin für jeden konstruktiven Tipp/Meinung Dankbar.

    Gruß
    Sven