Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Probleme mit IPas DALI Gateway DaliControl e64

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • henfri
    antwortet
    Hallo,

    der Lösung bin ich auf der Spur:
    https://knx-user-forum.de/diy-do-you...tml#post310331

    Gruß,
    Hendrik

    Einen Kommentar schreiben:


  • XueSheng
    antwortet
    1.1.0 ist die neueste Version. Dann kann ich Dir nur raten bei IPAS anzurufen! Die sind sehr hilfsbereit und stellen i.d.R recht schnell neue FW Versionen zum Testen bereit.

    Einen Kommentar schreiben:


  • henfri
    antwortet
    Die FW finde ich im Web-IF, ganz unten, oder?

    Version 1.1_00

    sagt er da.

    Gruß,
    Hendrik

    Einen Kommentar schreiben:


  • XueSheng
    antwortet
    Welche Firmware hast Du drauf? Das Problem sollte mit der neuesten Version behoben sein (bzw. seit 1.0.14).

    Einen Kommentar schreiben:


  • henfri
    antwortet
    Hallo,

    ihr benutzt ja auch RGB. Dabei kommt es ja -wenn man beispielsweise per Farbkreis oder per Zeitschaltuhr eine Farbe setzt dazu, dass drei Werte gleichzeitig gesendet werden.
    Code:
    22:06:33.397,0.0.0,1/6/2,88,53.3,DPT_Scaling,5.001,0,low,7,
    22:06:33.409,0.0.0,1/6/7,49,28.6,DPT_Scaling,5.001,0,low,7,
    22:06:33.416,0.0.0,1/6/12,49,28.6,DPT_Scaling,5.001,0,low,7,
    22:06:34.056,1.0.49,1/6/4,88,53.3,DPT_Scaling,5.001,0,low,6,
    
    22:06:56.232,0.0.0,1/6/2,B2,69.8,DPT_Scaling,5.001,0,low,7,
    22:06:56.236,0.0.0,1/6/7,0A,3.9,DPT_Scaling,5.001,0,low,7,
    22:06:56.240,0.0.0,1/6/12,0A,3.9,DPT_Scaling,5.001,0,low,7,
    22:06:56.243,1.0.49,1/6/4,B2,69.8,DPT_Scaling,5.001,0,low,6,
    
    22:06:56.245,0.0.0,1/6/2,E0,87.8,DPT_Scaling,5.001,0,low,7,
    22:06:56.247,0.0.0,1/6/7,06,2.4,DPT_Scaling,5.001,0,low,7,
    22:06:56.249,0.0.0,1/6/12,06,2.4,DPT_Scaling,5.001,0,low,7,
    22:06:56.251,1.0.49,1/6/4,E0,87.8,DPT_Scaling,5.001,0,low,6,
    Man sieht, dass das Gateway nur auf einer der drei GAs eine Rückmeldung gibt. Leider ist es auch so, dass das GW nur auf eine der GAs reagiert, d.h. die Farbe stimmt nicht!

    Habt ihr das Problem auch? Könnt ihr das mal ausprobieren?

    Gruß,
    Hendrik
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • 2ndsky
    antwortet
    Ich habe auch den Lampenfehler bei einem eldoLED Treiber, dennoch funktioniert dieser tadellos. Ich glaub der ist als NV Halogen parametriert. Zum Testen hatte ich ihn mal als LED eingestellt, aber da war die Dimmkurve inakzeptabel. Da es so aber funktioniert, stört mich das nicht weiter.

    Einen Kommentar schreiben:


  • olli71
    antwortet
    Wahnsinnig schnell der Support von IPAS. Echt super auch wenn die Antwort leider für mich nicht so toll ausgefallen ist. Hier die Antwort:

    das beschriebene Problem mit den eldoLED Betriebsgeräten ist uns bekannt. Es handelt sich aber um ein Problem der Betriebsgeräte. Für die Erkennung von Lampen- und EVG-Fehlern muss das DALI Gateway die Fehlerzustände der Betriebsgeräte zyklisch abfragen. Gemäß „DALI Norm“ EN 62386 ist die Reaktion auf eine solche Lampenfehleranfrage wie folgt festgelegt:

    · Antwort = 0xFF wird gesendet à Gerät hat Lampenfehler
    · Keine Antwort à Gerät hat keinen Lampenfehler

    Eine Überprüfung nach Kundenreklamation in unserem Labor hat ergeben, dass sich die eldoLED Geräte in diesem Punkt leider nicht normenkonform verhalten. Sie liefern:

    · Antwort = 0x01 à Gerät hat Lampenfehler
    · Antwort = 0x00 à Gerät hat keinen Lampenfehler

    Wir haben unsere Beobachtung bereits an eldoLED Europe in den Niederlanden weitergegeben und das Fehl- Verhalten wurde in diesem Punkt bestätigt. Uns wurde auch mitgeteilt, dass die Betriebsgeräte in diesem Punkt angepasst werden. Eine Terminierung für diese Änderung ist uns allerdings nicht mitgeteilt worden. Das die Fehlererkennung mit dem eldoLED Steuergerät gegeben ist bedeutet, dass hier offensichtlich ebenfalls der Lampenfehler unterschiedlich gedeutet wird.

    Damit die Funktion mit anderen normenkonformen EVGs sichergestellt ist, können wir die Applikation von unserer Seite nicht anpassen. Bei Verwendung der eldoLED Geräte müssen Sie als Kunde entweder diese austauschen oder leider mit dem falsch dargestellten Lampenfehler leben.

    Ich hoffe meine Antwort hilft Ihnen trotzdem weiter.


    Das heißt ja, dass zumindest die 220D nicht Normgerecht sind. Sicher auch für alle anderen Dali-Benutzer interessant.

    Jetzt muß ich wohl mit Michael (Voltus) mal schauen, was wir da noch machen können....

    Gruß
    Olli

    Einen Kommentar schreiben:


  • Voltus
    antwortet
    Nein, wir stecken in der Umstellung auf die neue Warenwirtschaft. Leider ist diese, wie eigentlich zu erwarten, sehr komplex. Ich wäre Dir dankbar wenn Du den Anruf selber tätigst.

    Einen Kommentar schreiben:


  • olli71
    antwortet
    Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
    Da sollten wir Ipas vielleicht mal einen 220d zum testen schicken. Ich spreche Morgen mal mit Ipas
    Konntest Du schon mit Ipas sprechen ? Ansonsten würde ich nämlich selber auch anrufen. Würde die Treiber jetzt nämlich ungern in die Decke packen, wenn ich nicht weiß ob die später auch problemlos funktionieren.

    Gruß
    Olli

    Einen Kommentar schreiben:


  • Xcoder
    antwortet
    Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
    Da sollten wir Ipas vielleicht mal einen 220d zum testen schicken. Ich spreche Morgen mal mit Ipas
    Und gerne auch noch ein POWER/DUAL/SINGLEdrive AC, da ich beabsichtige diese mit dem e64 einzusetzen.

    Gruss, Xcoder

    Einen Kommentar schreiben:


  • olli71
    antwortet
    Zitat von henfri Beitrag anzeigen
    Hast du mal den EVG-Typ manuell umgestellt?

    Ansonsten: einfach mal bei IPAS anrufen.

    Gruß,
    Hendrik
    Ja, hatte ich auch versucht. Leider ohne Erfolg. Converter-Fehler blieb.
    Ich habe eben noch einen Gegentest mit einem Eldoled 720d gemacht und da gab es keinerlei Probleme. Muss also am Lineardrive 220d liegen....

    Gruß
    Olli

    Einen Kommentar schreiben:


  • henfri
    antwortet
    Hast du mal den EVG-Typ manuell umgestellt?

    Ansonsten: einfach mal bei IPAS anrufen.

    Gruß,
    Hendrik

    Einen Kommentar schreiben:


  • olli71
    antwortet
    Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
    Da sollten wir Ipas vielleicht mal einen 220d zum testen schicken. Ich spreche Morgen mal mit Ipas
    Danke.

    Ich weiß ja nicht, ob es daher kommt. Vielleicht mache ich ja auch etwas falsch...

    Evt. hat ja schon jemand diese Kombination am laufen..(Lin220D, IPAS, Stripe)

    Gruß
    Olli

    Einen Kommentar schreiben:


  • Voltus
    antwortet
    Da sollten wir Ipas vielleicht mal einen 220d zum testen schicken. Ich spreche Morgen mal mit Ipas

    Einen Kommentar schreiben:


  • olli71
    antwortet
    Moin

    auch ich habe ein kleines Problem und kann leider nicht zuordnen, wo es her kommt.
    Ich möchte an das IPAS einen LED Stripe von Voltus betreiben und habe dazu ein Meanwell HLG 100, sowie den eldoLED Lineardrive 220D.

    Im Dali-Gateway wird der Treiber auch erkannt nur leider falsch. Er läuft dort unter Batteriebetriebenes...(mir fällt die genaue Bezeichnung gerade nicht ein)

    Ein und Aus kann ich den Stripe auch schalten.
    Im Statusfenster des IPAS habe ich 2 Converter-Fehler. Was bedeuten diese ?

    Danke und Gruß
    Olli

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X