Hallo,
Hat jemand schon Modbus in Kombination mit Tcp/IP mittels homeserver am laufen?
Lg Kuredu
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Kaufempfehlung KNX <-> MODBus Slave
Einklappen
X
-
Hm Schade,
Linux Kisten hab ich genug laufen, aber keinen Windows Rechner...
Uwe
Einen Kommentar schreiben:
-
Einen Windows-PC (ein kleiner Hutschienen-PC mit XP embedded reicht völlig), für serial Modbus noch einen USB- oder RS232-RS485-Umsetzer (wenn der PC nicht von Haus aus eine RS485 hat). Auf der anderen Seite (Richtung KNX) eine beliebige KNX-Schnittstelle (seriell, USB, IP); wenn der HS über einen IP-Router geht, kann der mitbenutzt werden.Zitat von boardman Beitrag anzeigenBei Elvis blick ich nicht durch wa sich an Hardware brauche um das auf den Bus zu bekommen - Visu brauche ich ja nicht...
Gruß, Klaus
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
bei Wago komm eich wenn ich mich in den Komponentne nicht vertue auf locker über 800.-
Bei Elvis blick ich nicht durch wa sich an Hardware brauche um das auf den Bus zu bekommen - Visu brauche ich ja nicht...
Das Billigste was ich finde ist
IntesisBox® IBOX-KNX-MBRTU Gateways 100 points and 254 devices
und da bin ich auch bei >500.-
Billiger geht es wohl nicht???
Uwe
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Uwe,
mit WAGO sollte das gehen. Oder als Softwarelösung Elvis (als Modbus-KNX-Gateway konfiguriert).
Gruß, Klaus
Einen Kommentar schreiben:
-
Kaufempfehlung KNX <-> MODBus Slave
Hallo,
ich habe eine sehr überschaubare Anforderung, aber mich noch nie mit Modbus beschäftig - das "Wie" werde ich mir noch draufschaffen keine Frage...
Aber zum "Womit" bräucht ich ein paar Tips...
Also: Meine KWL von Systemair gibt es nun endlich mit Modbus Schnittstelle .
Da ich vollen Zugriff auf die Steuerung bekommen will (HS vorhanden) brauche ich nur ein Gateway, das genau diesen einen Slave bedienen kann.
Was eigenet sich hier an besten? was ist preislich am günstigsten?
hier ein Auszug aus der Beschreibung:
1 Introduction
The unit works as a Modbus slave and complied with MODBUS over serial line specification and
implementation guide V1.0 if nothing else is mention in this manual.
2 Transmission modes
Modbus RTU.
Supported function codes:
1: Read Coils
2: Read Discrete Input
3: Read Holding Register
4: Read Input Register
5: Write Single Coil
6: Write Single Register
15: Write Multiple Coils
16: Write Multiple Registers
3 Physical layer
Two wire RS-485.
The supported communication parameters are:
9600 Bd or 19200 Bd.
No parity, even parity or odd parity.
4 Address
Slave address 1 to 247.
...
Viele Grüße
UweStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: