Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

ETS3 programmieren über EIBD will nicht

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB ETS3 programmieren über EIBD will nicht

    Hallo Zusammen,

    habe schon einige Sachen und Parameter ausprobiert aber irgendwie will mein ETS3 über EIBD nicht programmieren:

    Meine Setup:
    RaspberryPi mit folgendem USB EIB Adapter
    Code:
    root@raspberrypi:/home/pi# findknxusb
      Possible addresses for KNX USB devices:
      device: 1:4:1:0:0 (Berker GmbH & Co. KG:KNX-USB Data Interface)
    EIBD Version:
    Code:
      root@raspberrypi:/home/pi# eibd -V
      eibd 0.0.4.18
    EIBD Startparameter:
    Code:
    /[FONT=&quot]usr/local/bin/eibd -D -T -S -d -p -R --eibaddr=1.1.249 --daemon=/var/log/eibd.log --trace=5 -i usb:1:4:1:0:0[/FONT]
    ETS3 Config:

    KNXnet/IP Diagnose läuft ohne Fehler durch!


    Grundsätzlich läuft der Bus Zugriff von dem Raspberry auch super!
    Code:
    root@raspberrypi:/home/pi# groupreadresponse ip:localhost 1/0/2
    Send request
    Read from 0.0.0
    Response from 1.1.4: 00
    
    root@raspberrypi:/home/pi# groupswrite ip:localhost 1/0/2 1
    Send request
    
    root@raspberrypi:/home/pi# groupreadresponse ip:localhost 1/0/2
    Send request
    Read from 0.0.0
    Response from 1.1.4: 01
    Selbst LinKNX läuft auch super!

    Was aktuell aus ETS3 raus funktioniert ist z.B. das auslesen der "Geräteinfo..."
    Hier das passende eibd-Logfile:
    http://emeil.me/ets/ets3-geraeteinfo-over-eibd.txt

    Was nun NICHT geht ist das Programmieren von Geräten:
    Hier das passende eibd-Logfile:
    http://emeil.me/ets/ets3-programmieren-over-eibd.txt



    und das hier sagt das ETS3 Fehlerlog:

    Code:
     [FONT=&quot]EDI: KNXnet/IP[/FONT]
      [FONT=&quot]Params: Name='eibd on WireGate';IpAddr='192.168.44.103';Port='3671';NAT='off'[/FONT]
      [FONT=&quot]Last messages (cEMI):[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:41.179 R L_DATA.con (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) B0 50 0000 111D 01 43 00[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:41.191 R L_DATA.ind (ACK-0/) B0 50 111D 0000 00 C2[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:41.217 R L_DATA.ind (NDT-0/DeviceDescriptor_Response) B0 50 111D 0000 03 43 40 00 12[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:41.218 S L_DATA.req (ACK-0/) 80 60 0000 111D 00 C2[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:41.279 R L_DATA.con (ACK-0/) B0 50 0000 111D 00 C2[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:41.279 S L_DATA.req (NDT-1/Memory_Read) 80 60 0000 111D 03 46 0C 01 31[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:41.339 R L_DATA.con (NDT-1/Memory_Read) B0 50 0000 111D 03 46 0C 01 31[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:41.385 R L_DATA.ind (ACK-1/) B0 50 111D 0000 00 C6[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:41.440 R L_DATA.ind (NDT-1/Memory_Response) B0 50 111D 0000 0F 46 4C 01 31 09 FE 0A FE 0B FE 0C FE 0D FE 0E FE[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:41.440 S L_DATA.req (ACK-1/) 80 60 0000 111D 00 C6[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:41.501 R L_DATA.con (ACK-1/) B0 50 0000 111D 00 C6[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:41.501 S L_DATA.req (NDT-2/Memory_Read) 80 60 0000 111D 03 4A 0C 01 3D[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:41.561 R L_DATA.con (NDT-2/Memory_Read) B0 50 0000 111D 03 4A 0C 01 3D[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:41.607 R L_DATA.ind (ACK-2/) B0 50 111D 0000 00 CA[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:41.664 R L_DATA.ind (NDT-2/Memory_Response) B0 50 111D 0000 0F 4A 4C 01 3D 0F FE 10 FE 11 FE 12 FE 13 FE 14 FE[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:41.664 S L_DATA.req (ACK-2/) 80 60 0000 111D 00 CA[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:41.726 R L_DATA.con (ACK-2/) B0 50 0000 111D 00 CA[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:41.726 S L_DATA.req (NDT-3/Memory_Read) 80 60 0000 111D 03 4E 05 01 49[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:41.786 R L_DATA.con (NDT-3/Memory_Read) B0 50 0000 111D 03 4E 05 01 49[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:41.831 R L_DATA.ind (ACK-3/) B0 50 111D 0000 00 CE[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:41.876 R L_DATA.ind (NDT-3/Memory_Response) B0 50 111D 0000 08 4E 45 01 49 15 FE 16 FE 17[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:41.876 S L_DATA.req (ACK-3/) 80 60 0000 111D 00 CE[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:41.938 R L_DATA.con (ACK-3/) B0 50 0000 111D 00 CE[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:41.938 S L_DATA.req (NDT-4/Memory_Read) 80 60 0000 111D 03 52 0C 01 84[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:41.998 R L_DATA.con (NDT-4/Memory_Read) B0 50 0000 111D 03 52 0C 01 84[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:42.033 R L_DATA.ind (CLR/) B0 50 111D 0000 00 81[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:42.033 S L_DATA.req (OPR/) 80 60 0000 111D 00 80[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:42.092 R L_DATA.con (OPR/) B0 50 0000 111D 00 80[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:42.092 S L_DATA.req (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) 80 60 0000 111D 01 43 00[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:42.154 R L_DATA.con (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) B0 50 0000 111D 01 43 00[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:42.199 R L_DATA.ind (ACK-0/) B0 50 111D 0000 00 C2[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:42.235 R L_DATA.ind (NDT-0/DeviceDescriptor_Response) B0 50 111D 0000 03 43 40 00 12[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:42.236 S L_DATA.req (ACK-0/) 80 60 0000 111D 00 C2[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:42.298 S L_DATA.req (NDT-1/Memory_Read) 80 60 0000 111D 03 46 0C 01 84[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:42.298 R L_DATA.con (ACK-0/) B0 50 0000 111D 00 C2[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:42.358 R L_DATA.con (NDT-1/Memory_Read) B0 50 0000 111D 03 46 0C 01 84[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:42.403 R L_DATA.ind (ACK-1/) B0 50 111D 0000 00 C6[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:42.459 R L_DATA.ind (NDT-1/Memory_Response) B0 50 111D 0000 0F 46 4C 01 84 18 D1 53 DF 00 54 DF 00 55 D3 00 56[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:42.459 S L_DATA.req (ACK-1/) 80 60 0000 111D 00 C6[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:42.519 R L_DATA.con (ACK-1/) B0 50 0000 111D 00 C6[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:42.520 S L_DATA.req (NDT-2/Memory_Read) 80 60 0000 111D 03 4A 0C 01 90[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:42.580 R L_DATA.con (NDT-2/Memory_Read) B0 50 0000 111D 03 4A 0C 01 90[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:42.627 R L_DATA.ind (ACK-2/) B0 50 111D 0000 00 CA[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:42.682 R L_DATA.ind (NDT-2/Memory_Response) B0 50 111D 0000 0F 4A 4C 01 90 D3 00 57 C3 00 58 C3 00 59 C3 00 5A[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:42.682 S L_DATA.req (ACK-2/) 80 60 0000 111D 00 CA[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:42.742 R L_DATA.con (ACK-2/) B0 50 0000 111D 00 CA[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:42.743 S L_DATA.req (NDT-3/Memory_Read) 80 60 0000 111D 03 4E 0C 01 9C[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:44.611 R L_DATA.con (NDT-3/Memory_Read) B0 50 0000 111D 03 4E 0C 01 9C[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:47.713 S L_DATA.req (NDT-3/Memory_Read) 80 60 0000 111D 03 4E 0C 01 9C[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:53.825 S L_DATA.req (NDT-3/Memory_Read) 80 60 0000 111D 03 4E 0C 01 9C[/FONT]
    Kann mir hier einer weiterhelfen?

    Danke und Gruß

    :-)

    #2
    Hallo web27,

    Die lokale Adresse 0.0.0 ist ungewöhnlich, sollte aber eigentlich funktionieren.
    Die Verbindung wird vom Zielgerät beendet, bis dahin sah eigentlich alles gut aus.
    Das war jetzt ein Plugin-Gerät. Tritt das auch bei anderen Geräten auf?

    Gruß, Klaus

    Kommentar


      #3
      Hi Klaus,

      das Phänomen mit 0/0/0 hab ich irgendwie schon immer trotz meines 1.1.249 im eibd

      Das Problem habe ich bei alle Geräten im Bus! Egal ob einfache Wippe oder große Berker IQ Schalter

      :-(

      Kommentar

      Lädt...
      X