    Hallo!

    Ich bin jetzt schon lange auf der suche nach einer "billigen" Lösung für meine Heizungssteuerung. (Temperaturauswertung)

    Nachdem die Analog Karten für einen Normalverdiener fast unerschwinglich sind möchte ich ein 1 Wire System aufbauen.

    Jetzt meine Frage.....

    Wie bekomme ich die Daten (Temperaturen) vom 1 Wire in einem DB meiner CPU.

    Hab schon ein paar Beiträge in diversen Foren gelesen wo angeblich mit einem AVR-Net-IO Bausatz die Schnittstelle realisiert worden ist, aber da gibt es leider keine weiteren Beschreibungen oder Anleitungen.

    Hoffe es kann mir einer einen kleinen Denkanstoß geben...

    Vielen Dank im Voraus!

    #2
    Moin,

    die Antwort kommt etwas spät, aber ja, das funktioniert wenn du ein Arduino Board mit Ethernet-Shield als Gateway einsetzt. Die 1200er beherrscht von Haus aus das Modbus/TCP Protokoll, als Master fungierend liest du die Werte aus dem Arduino als Modbus-Slave aus. Die Bibliotheken für 1-wire und Modbus sind frei Verfügbar und die Werte der Sensoren auf Modbus-Register zu verteilen ist reine Fleißarbeit.