Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Linien - wie soll ich's machen?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • anlo007
    antwortet
    Nur Argumentativ, denn wenn nur 2 Linien über Linienkoppler verbunden sind, gibt es keine Haupt- und Nebenlinie. Die Hauptlinie gibt es nur als "Backbone" wenn mehrere Nebenlinien daran angeschlossen sind und sich an dem Backbone praktisch keine eigenen Geräte angeschlossen sind.

    Diese Konstruktion hat sicherlich in großen Anlagen, Industriegebäuden etc. ihren Vorteil, für ein kleines Einfamilienhaus ist das nicht nötig.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mode
    antwortet
    @alno

    das hat genau welchen Vorteil? Ich habe genau diese Frage vor ein paar Tagen gestellt. Die Antwort war dass es keine Rolle spielt, ob die Hauptlinie außen oder innen ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • anlo007
    antwortet
    Hallo,
    mach es halt umgekehrt; die Hauptlinie innen und die zweite, galvanisch getrennt für aussen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mode
    antwortet
    Zitat von eibmeier Beitrag anzeigen
    Wenn dann eine Störung auf der Aussenlinie anliegt (Kurzschluss), zieht es die Hauptlinie mit runter. Und ohne Hauptlinie geht u.U. dann gar nicht mehr.
    Hallo,
    warum sollte ohne Hauptlinie garnichts mehr gehen, wenn dort nur die Außenkomponenten dranhängen? Die Untergeordnete Linie sollte doch für sich noch autak weiter funktionieren?!?

    Einen Kommentar schreiben:


  • eibmeier
    antwortet
    Hallo Sven,

    1. Danke das Du meinen Kurs anwendest.

    2. Was wiegt mehr?

    Der Sicherheitsgedanke oder doch das Sparen?

    Du möchtest für Aussen eine eigene Linie (vermutlich wegen der Sabotage- und Ausfallsicherheit). Und dann sprichst Du von der Sparversion und legts dabei die Aussenlinie als Sparversion auf die Hauptlinie. Wenn dann eine Störung auf der Aussenlinie anliegt (Kurzschluss), zieht es die Hauptlinie mit runter. Und ohne Hauptlinie geht u.U. dann gar nicht mehr.

    Meine Meinung ist und bleibt:

    "Gscheit oda gar ned" was heißt: Vernünftig oder bleiben lassen.

    Bei der vernüftigen Lösung hast Du auch viel mehr Reserve nach oben...und Deine Anlage wäre die einzige, die nicht irgendwann doch weiter wachsen wird. Aber jeder wie er möchte...

    Gruss
    Manfred

    Einen Kommentar schreiben:


  • brandeins
    antwortet
    Dann wird's wohl die Sparversion werden...

    Einen Kommentar schreiben:


  • twinturbo
    antwortet
    Ich habe die Sparversion realisiert und würde es immer wieder so machen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bainit
    antwortet
    Moin Sven,
    für ein EFH würde ich auf die Sparversion setzen. Bei der Projektgröße eines EFH halte ich den Unterschied für eher akademischer Natur.
    Gruß, Sebastian

    Einen Kommentar schreiben:


  • brandeins
    hat ein Thema erstellt KNX/EIB Linien - wie soll ich's machen?.

    Linien - wie soll ich's machen?

    Guten Abend...

    zerbreche mir gerade den Kopf über die Linien meiner zukünftigen KNX-Installation (EFH).

    Ich weiß, ich möchte auf jeden Fall zwei Linien haben. Halt für Außen und für Innen. Stichwort galvanische Trennung. Laut ETS-Kurs von Eibmeier brauche ich 1 Spannungsversorgung 320mA für die Hauptlinie, 2 Spannungsversorgungen 640mA für Linie 1 und 2 und zwei Linienkoppler.

    Ich hab inzwischen eine Spannungsversorgung vom Eibmarkt mit 2 Spannungsbegrenzern auf 640mA und zwei Drosseln sowie nun auch zwei Linienkoppler von ABB.

    Nun lese ich was von der Sparversion und frage mich: soll ich noch die fehlende Spannungsversorgung für die Eibmeier-Version kaufen oder einen Linienkoppler wieder verkaufen und die Sparversion machen. In der Sparversion könnte ich die Außenlinie ja auf die Hauptlinie legen.

    MfG Sven
Lädt...
X