Ich weiß nicht ob mein Aktor eine Macke hat oder warum ich das nicht hinbekomme, aber vielleicht kann mir ja jemand helfen und sagen welche Einstellungen er vorgenommen hat um aus einem Kanal am 6194-13 eine Mastersteckdose zu bauen und damit einen anderen Aktor zum schalten zu bringen.
Ich möchte gerne einen Verbraucher an einer Steckdose, welcher am 6194-13 angeschlossen ist, manuell am Verbraucher einschalten und über die Stromerkennung des Aktors einen anderen Aktor zu schalten bringen.
Leider bisher ohne Erfolg.
Aktuelle Einstellung am 6194-13:
Allgemein:
--- Schaltaktor
--- bei Änderung
-- 1=geschlossen, 0=geöffnet
--- Kontakt unverändert
--- nicht beschrieben
--- ja
Funktion:
--- Schliesser
alles andere auf NEIN
ausser "Funktion Stromerkennung freigeben", die ist auf Ja
Stromerkennung:
Stromwert senden, Eigabe Zykluszeit --- 1
Stromwert senden, nach Änderung --- nein
Stromschwellwert freigeben --- ja
Auswertung --- immer
Auswerteverzögerung ( 0...255s) nach Schliessen des Kontakts --- 2
Stromwert 1 in 100mA --- 1
Stromwert 1 Hysterese --- 25mA
Stromwert 1 +/- Hysterse --- unterschreiten "0" senden
Stromschwellwert 2 freigeben --- ja
Stromwert 2 in 100mA --- 2
Stromwert 1 Hysterese --- 25mA
Stromwert 2 +/- Hysterse --- überschreiten "1" senden
Wäre echt klasse wenn das schon jemand gemacht hat und die Einstellungen mal senden könnte.
Ich möchte gerne einen Verbraucher an einer Steckdose, welcher am 6194-13 angeschlossen ist, manuell am Verbraucher einschalten und über die Stromerkennung des Aktors einen anderen Aktor zu schalten bringen.
Leider bisher ohne Erfolg.
Aktuelle Einstellung am 6194-13:
Allgemein:
--- Schaltaktor
--- bei Änderung
-- 1=geschlossen, 0=geöffnet
--- Kontakt unverändert
--- nicht beschrieben
--- ja
Funktion:
--- Schliesser
alles andere auf NEIN
ausser "Funktion Stromerkennung freigeben", die ist auf Ja
Stromerkennung:
Stromwert senden, Eigabe Zykluszeit --- 1
Stromwert senden, nach Änderung --- nein
Stromschwellwert freigeben --- ja
Auswertung --- immer
Auswerteverzögerung ( 0...255s) nach Schliessen des Kontakts --- 2
Stromwert 1 in 100mA --- 1
Stromwert 1 Hysterese --- 25mA
Stromwert 1 +/- Hysterse --- unterschreiten "0" senden
Stromschwellwert 2 freigeben --- ja
Stromwert 2 in 100mA --- 2
Stromwert 1 Hysterese --- 25mA
Stromwert 2 +/- Hysterse --- überschreiten "1" senden
Wäre echt klasse wenn das schon jemand gemacht hat und die Einstellungen mal senden könnte.
Kommentar