Hallo,
ich frage mich gerade wie ich mein Problem elegant lösen kann.
Ich habe seit kurzem einen ABB Dimmer UD/S6.315.2.
Damit habe ich nun alle 6 Leuchten im Raum (Wohnen/Essen/Küche) mit verschiedenen Szenen programmiert.
Klappt auch alles bisher sehr gut.
Nun ist in der Küche auch ein Präsenzmelder (Hager TCC510S) eingebaut.
Wenn jetzt eine Szene aktiv ist und in der Küche die Lampe auf zB. 50% geregelt ist und dann jemand in die Küche läuft soll der Wert auf 100% und danach wieder auf die zuvor eingestellte Szene 50% zurück.
Leider geht natürlich momentan das Licht auf 100% und nach Bewegung zurück auf 0%.
Ich könnte natürlich den Melder bei aktiver Szene sperren, ist aber nicht das was ich möchte.
Mit etwas HS Logic und zwischenspeichern des Wertes ginge das wohl alles, es gibt aber sicherlich einen "eleganten" Weg den ich gerade nicht sehe.
ich frage mich gerade wie ich mein Problem elegant lösen kann.
Ich habe seit kurzem einen ABB Dimmer UD/S6.315.2.
Damit habe ich nun alle 6 Leuchten im Raum (Wohnen/Essen/Küche) mit verschiedenen Szenen programmiert.
Klappt auch alles bisher sehr gut.
Nun ist in der Küche auch ein Präsenzmelder (Hager TCC510S) eingebaut.
Wenn jetzt eine Szene aktiv ist und in der Küche die Lampe auf zB. 50% geregelt ist und dann jemand in die Küche läuft soll der Wert auf 100% und danach wieder auf die zuvor eingestellte Szene 50% zurück.
Leider geht natürlich momentan das Licht auf 100% und nach Bewegung zurück auf 0%.
Ich könnte natürlich den Melder bei aktiver Szene sperren, ist aber nicht das was ich möchte.
Mit etwas HS Logic und zwischenspeichern des Wertes ginge das wohl alles, es gibt aber sicherlich einen "eleganten" Weg den ich gerade nicht sehe.
Kommentar