    [wiregate] - √ - Hohe Buslast erzeugen mit WG

    Hallo,
    ich möchte verschiedene Schnittstellen testen und dafür eine hohe Buslast erzeugen. Wie kann ich mit dem WG eine hohe Buslast erzeugen?
    Am besten senden von x Telegrammen auf einmal.
    Gruß Marko

    #2
    Auf einmal, also parallel, geht ja nicht - aber mit maximaler Frequenz, also seriell, würde ich über die eibd Kommandozeilen-Tools machen. Also groupswrite bzw. groupwrite.
    TS2, B.IQ, DALI, WireGate für 1wire so wie Server für Logik und als KNX Visu die CometVisu auf HomeCockpit Minor. - Bitte keine PNs, Fragen gehören in das Forum, damit jeder was von den Antworten hat!

    Kommentar


      #3
      Oder ein kleines Plugin was im Kern das hier enthält, start und stop sollte dann aber gut überlegt sein . Ich hab das jetzt nicht getestet *g*.

      Code:
      my $telegrams = 1000; #Anzahl der Telegramme
      my $ga1 = "0/0/0" #Gruppenadresse1
      my $i = 0; #$i intitialisieren
      while ($i<$telegrams)
      {
      knx_write($ga1,1,1); #Gruppenadresse,Wert,DPT
      $i++;
      }
      Umgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
      Baustelle 2.0 !

      Kommentar


        #4
        Plugin geht aber über Perl, eibd Kommandozeilen-Tool geht den direktesten Weg und über reine Maschinenbefehle.

        Sollte aber beides den KNX TP vollstopfen können. (Bei KNX über IP mag's anders aussehen)
        TS2, B.IQ, DALI, WireGate für 1wire so wie Server für Logik und als KNX Visu die CometVisu auf HomeCockpit Minor. - Bitte keine PNs, Fragen gehören in das Forum, damit jeder was von den Antworten hat!

        Kommentar


          #5
          Chris kannst Du nochmal kurz sagen wie ich so einen loop mit einem Shell Befehl ausführe, da stehe ich grad auf dem Schlauch und es wäre in der Tat der elegantere Weg und leichter zu beenden (CTRL+C).

          Danke und Gruß
          Umgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
          Baustelle 2.0 !

          Kommentar


            #6
            Code:
            while true; do echo "blub"; done
            Das echo "blub" natürlich durch den eigenen Befehl ersetzten
            TS2, B.IQ, DALI, WireGate für 1wire so wie Server für Logik und als KNX Visu die CometVisu auf HomeCockpit Minor. - Bitte keine PNs, Fragen gehören in das Forum, damit jeder was von den Antworten hat!

            Kommentar


              #7
              Hallo,
              danke für die Antworten.
              Hat geklappt.
              Gruß Marko

              Kommentar