Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Pluggit Lüftungsanlage anbinden

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Tombob
    antwortet
    Pluggit Lüftungsanlage anbinden

    Interesse auch bei mir. Anlage ist schon verbaut und läuft, also kein Stress.
    Bei einer Platinenbestellung bin ich auch dabei.

    Grüße tombob

    Einen Kommentar schreiben:


  • balled
    antwortet
    Pluggit Lüftungsanlage anbinden

    Bei uns ist auch eine Pluggit Anlage verbaut.an einer Platine habe ich auch Interesse

    Gruß Daniel

    Einen Kommentar schreiben:


  • SimonK
    antwortet
    Klar hab ich Interesse an zusätzlichen Sensoren. Und bis meine Anlage eingebaut wird dauert es eh noch. Stress habe ich also keinen ;-)
    Aber eine kleine Beschreibung was deine Software genau macht fänd ich ganz cool.
    Wenn du noch irgendwelche Hilfe brauchst meld dich.

    @ szange
    Wenn du eine Platine ätzen lässt bin ich dabei.

    @ Honkie
    Das sollte kein Problem sein. Wenn szange eine Platine layoutet kann ich dir die auch gerne bestücken.

    Gruß Simon

    Einen Kommentar schreiben:


  • katoth
    antwortet
    Ich habe auch eine Pluggit Lüftungsanlage und hätte auch Interesse an der Hardware.

    vg
    Thorsten

    Einen Kommentar schreiben:


  • Honkie
    antwortet
    Also ich habe da auch Interesse dran, kann aber leider gar nix mithelfen, da ich in der Materie überhaupt nicht drinstecke!

    Einen Kommentar schreiben:


  • szange
    antwortet
    Schaltung

    Hallo,

    ich hätte schon interesse, würde aber auch noch auf deine Ergänzungen warten. Ich würde das ganze dann als Platine fertiegen lassen.

    Wer hat interesse?

    Gruß Sebastian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Frank2
    antwortet
    Grundfunktion fertig

    Hallo,

    ich habe nun die Grundfunktion fertig. Basis ist ein Teensy 3 Mikrocontroller und die Arduino-Umgebung. Dieser läuft als Modbus-Weiche. Kommandos können sowohl von der Fernbedienung kommen als auch über den USB-Anschluss.

    Getestet habe ich die Software erst einmal mit einem 3.3V Seriellen USB-Kabel. Es gibt noch einen kleinen Bug, die sehr wahrscheinlich nie relevant werden wird. Diesen werde ich allerdings als nächstes beheben.

    Es gibt einen ersten Schaltungsentwurf der sich auf Lochraster aufbauen lässt. Die benötigten Teile sind mit zwei Bestellungen zu erhalten.

    Hat es jemand eilig die Schaltung nachzubauen? Dann würde ich mal eine kurze Dokumentation erstellen. Ansonsten mache ich mich an die Programmierung der Sensoren die ich noch unterbringen möchte. Das erspart mir mehrfaches zerlegen der Anlage.

    Wer hätte noch Interesse einen Gast und einen Feuchtigkeitssensor in der Anlage unterzubringen?

    Viele Grüße

    Frank

    Einen Kommentar schreiben:


  • Frank2
    antwortet
    Timing

    Hallo,

    das Modbus-Timing gibt eine minimale Pause beim Wechsel der Kommunikationsrichtung von 3,5 Zeichen vor. Es gibt Pausen die zum Teil nur zwei Zeichen lang ist. Eventuell liegt die Ungenauigkeit ja am Datenlogger.

    Die Hardware müsste inzwischen komplett sein. Hier habe ich darauf geachtet dass man mit einer Bestellung bei zwei verschiedenen Anbietern auskommt. Wenn die Schaltung funktioniert werde ich die Liste der benötigten Teile und die Beschaltung veröffentlichen.

    Bis jetzt habe ich ein ungetestetes Stück Software fertig was als Modbus-Weiche zwischen der Fernbedienung und USB fungiert. Hier muss ich noch eine Lösung finden den Teensy 3 ohne das Drücken der Taste zu Flashen.

    Den Gas- und den Feuchtesensor habe ich auch noch nicht eingebunden. Für den Feuchtesensor schwebt mir bei zu feuchter Luft eine automatische Absenkung der Drehzahl vor. Der Teil der Logik wird etwas komplexer da ich vor habe bei zu trockener Luft die Drehzahl unter den Wert des Feuchteschutzes abzusenken.

    Wie sieht es mit der Erstellung von Statistiken aus? Einmal könnte man die über den USB-Port durch Polling erstellen oder man nutzt einen Teil der 16KB RAM um die Statistik abzuspeichern. Bei Stromausfall/Abschaltung sind die Daten dann aber weg oder die Schaltung wird komplizierter.

    Viele Grüße und schöne Ostern

    Frank

    Einen Kommentar schreiben:


  • Frank2
    antwortet
    Danke für die Analyse. Wie sieht es damit aus die Erkenntnisse in einem Dokument oder Wiki zusammenzufassen?

    Zitat von SimonK Beitrag anzeigen
    Wofür war nochmal der Abwärts-Zähler?
    Wenn die Anlage nicht kalibriert ist wird der Fehlercode 01 und ein Sekundencountdown angezeigt. Wenn die Countdown abgelaufen ist schaltet sich die Anlage aus.

    Ich bin im Moment dabei einen Teensy 3 für den Einbau vorzubereiten und eine Software zu schreiben die es erlaubt abfragen zu machen. Mir schwebt vor per USB sowohl Modbus-Abfragen als auch einige einfache Abfragen machen zu können. Damit kann man dann die restlichen Register erforschen.

    Viele Grüße

    Frank

    Einen Kommentar schreiben:


  • SimonK
    antwortet
    Wow die Kalibrierung hab ich mir noch nicht zur Brust genommen aber so wie ich das sehe hast du ja schon erledigt.
    Bezüglich der Drücke konnte ich absolut nichts in den Logs finden.
    vielleicht stehen sie in einem Register welches nicht übertragen wird. Aber ich denke wenn man ein paar andere Register ausließt kommen wir noch an die Werte.
    Wofür war nochmal der Abwärts-Zähler?
    Gruß Simon

    Einen Kommentar schreiben:


  • Pontius Pilatus
    antwortet
    Achso, wichtigste Erkenntnis des Tages bisher: Die Druckwerte werden im Normalbetrieb nicht übertragen. Evtl. stecken sie in den Kalibrierungswerten zum Schluss....

    Einen Kommentar schreiben:


  • Pontius Pilatus
    antwortet
    Hallo Leute,

    die neuen Logs habe ich soweit verarbeitet. Einige neue Erkenntnisse habe ich:
    1. Das Vorheizregister Flag müsste das HighByte von Register 0x040C sein.

    2. Der Abwärts-Zähler steht als 16-Bite-Wert in Register 0x0413.

    3. Mit Haartrockner gab es nur eine UNBEKANNTE Änderung in den Registern:
    Register 0x040F = [0x7F01 | 0xFF01 ]
    0x040F High = [0x7F | 0xFF]
    0x040F Low = [0x01]
    4. Bei der Kalibrierung ganz am Schluss ist die Hölle los. Hier sind alle UNBEKANNTEN Änderungen. Beim 0x040C ändert sich das unbekannte Low-Byte:
    Register 0x040B = [0x0000 | 0x0200 ]
    0x040B High = [0x00 | 0x02]
    0x040B Low = [0x00]
    Register 0x040C = [0x0002 --> Vorheizregister=false | 0x0003 --> Vorheizregister=false]
    0x040C High = [0x00]
    0x040C Low = [0x02 | 0x03]
    Register 0x040D = [0x0208 | 0x0608 ]
    0x040D High = [0x02 | 0x06]
    0x040D Low = [0x08]
    Register 0x040F = [0x7F01 | 0xFF01 ]
    0x040F High = [0x7F | 0xFF]
    0x040F Low = [0x01]
    Register 0x0414 = [0x22B3 | 0x2328 ]
    0x0414 High = [0x22 | 0x23]
    0x0414 Low = [0x28 | 0xB3]
    Register 0x0415 = [0x0265 | 0x027D ]
    0x0415 High = [0x02]
    0x0415 Low = [0x65 | 0x7D]
    Register 0x0416 = [0x6518 | 0x7B18 ]
    0x0416 High = [0x65 | 0x7B]
    0x0416 Low = [0x18]
    Zur Syntax: In den eckigen Klammern stehen die Werte, die das Register im jeweiligen Szenario mal angenommen hat. Eingerückt nochmal nach High- und Low-Byte getrennt.

    Ciao, PP

    Einen Kommentar schreiben:


  • SimonK
    antwortet
    Hi Frank,
    danke für die Info. Ich werde mich nachher mal an die logs begeben und gucken was dabei raus kommt.
    Gruß Simon

    Einen Kommentar schreiben:


  • Frank2
    antwortet
    Zitat von SimonK Beitrag anzeigen
    Zum Druck müsste man nur rausbekommen was für Sensoren verbaut sind und welche Drücke in der Anlage entstehen können.
    Hallo Simon,

    laut einer alten Dokumentation ist der SMI 5552-003D verbaut. Das Datenblatt ist leicht zu finden. Die Spannungen des Sensors liegen im mV-Bereich. Wir müssen mit einer unbekannten Verstärkung rechnen.

    Ich habe vorhin mal die Pluggit-Webseite besucht. Es gibt inzwischen eine neue Modellgeneration mit USB-Schnittstelle.

    Viele Grüße

    Frank

    Einen Kommentar schreiben:


  • Frank2
    antwortet
    Zitat von SimonK Beitrag anzeigen
    Zum Druck müsste man nur rausbekommen was für Sensoren verbaut sind und welche Drücke in der Anlage entstehen können. Und die Werte müssten ja eigentlich immer konstant bleiben außer man hält die Zuluft zu. Oder man schaltet die Lüfter ab. Und ich könnte mir vorstellen das bei Über bzw. Unterdruck die Anlage eine Fehlermeldung raus schmeißt.
    Ich habe jetzt mal das Log 10 an der üblichen Stelle abgelegt. Am Anfang kommt die Vorheizregistermeldung.

    Danach schalte ich die Anlage aus und mit offerner Klappe wieder ein. Die Werte der Drucksensoren sollten sich da angleichen.

    Danach halte ich mal einen kalten Haartrockner auf jeweils einen Sensor. interessanter Weise hat die Anlage da keinen Fehler gemeldet.

    Zum Schluss gibt es noch einen Kalibirerungslauf bei geschlossenem Gerät. Ich habe die FB aktiv gehalten damit mal alles zu sehen ist. Durch die verschiedenen Stufen müsste es Änderungen an den Drucksensoren geben.

    Viele Grüße

    Frank