Hallo Michi,
sorry das war vll etwas misverständlich.
Bei Ip-Adresse steht natürlich nicht "Rasp-IP", sondern "xxx.xxx.x.xxx" (x = Zahlenwerte).
Verbindung zwischen der ETS und dem Raspi besteht ja (Test = OK).
Woher der Name eibd on WireGate kommt weiß ich nicht genau.
Ich dachte der Raspberry meldet sich so im Netzwerk an.
Die ETS hat den so gefunden, ich habe den nicht vergeben.
Aber der Name ist ja auch "nur" für das Verbindungsprofil unter ETS.
Ansonsten habe ich es bisher mit und ohne NAT versucht. Leider kein Erfolg.
Das hier wäre noch einmal ein Ansatz:
You need to free-up the serial line used by ROT remove any references to ttyAMA0 in:
/etc/inittab - comment or delete: T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100
/boot/cmdline.txt - and reboot!
then:
sudo -u pi eibd -i -D -T -S -e 1.1.251 tpuarts:/dev/ttyAMA0
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Raspberry Image Eibd, linknx mit CometVisu
Einklappen
X
-
Hallo,
ich kann auch nur mutmaßen, weil ich die Rot-Erweiterung nicht habe.
Name: eibd on WireGate, scheint nicht richtig zu sein, ebenso Ip-Adresse: Rasp-IP"Zitat von Gufdon Beitrag anzeigenAußerdem findet die ETS4 unter Kommunikation eine Verbindung:
Name: eibd on WireGate
Typ: KNXnet/ip
Ip-Adresse: "Rasp-IP"
Port: 3671 Nat-Modus aktiv
Hast Du mal bei Busware geschaut, busware.de : ROT_Installation was da unter Verbindungseinstellung in der ETS steht.
Da wird die Rot-Erweiterung ausgewählt, und eine IP-Adresse wird natürlich auch benötigt.
Ob der eibd läuft kann man so festellen.
Code:ps -ef | grep eibd
Einen Kommentar schreiben:
-
Es scheint ja noch ein Problem zum BUS zu geben.
Hat hier jemand das Image von Michi mit einem Raspberry + ROT Interface zum laufen gebracht?
Dann postet bitte mal Eure Einstellungen in eibd unter /etc/default/eibd
Vielleicht liegt da bei mir noch ein Fehler.
Oder habt Ihr vielleicht sogar noch weitere Einstellungen vornehmen müssen um den Rpi mit ROT zum laufen zu bekommen?
Alternativ wäre ein Tipp gut, wie ich eibd testen kann, ohne das bisher ein Gerät programmiert worden ist.
Zugriff über groupadress wird daher wohl nicht klappen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
ich habe das "alte" Image aufgespielt und es soweit hinbekommen, dass ich per Putty und ping auf die Adresse des Raspberry zugreifen kann.
Außerdem findet die ETS4 unter Kommunikation eine Verbindung:
Name: eibd on WireGate
Typ: KNXnet/ip
Ip-Adresse: "Rasp-IP"
Port: 3671 Nat-Modus aktiv
Soweit so gut, allerdings kann ich kein Gerät programmieren.
Habe verschiedene Geräte abwechselnd in den Programmiermodus gesetzt und wollte sie über die ETS-Funktion
"Physikalische Adressen" -> "Geräte im Programmiermodus"
angezeigt bekommen. Dort steht aber jedes Mal, dass kein Gerät im Programmiermodus gefunden wurde.
Habe ich was vergessen/übersehen? Bin dankbar für Tipps.
PS: Programmieren sollte laut Wiki Eintrag aus dem Forum klappen. Die Einstellun von eibd ist im Init Skript aus Deinem Image doch korrekt oder?
ETS Zugriff über eibd
Wenn ihr den eibd mit den Optionen -D -T -S startet (ich hab es oben im init.d Script bereits angepasst), dann könnt ihr von der ETS aus über IP und den eibd euren Bus programmieren.
Dazu in der ETS eine neue Verbindung einrichten und Eibnet/IP verwenden. Als Port gebt ihr 3671 ein. Ganz wichtig ist, dass ihr in der Windows Firewall auf dem ETS Rechner die Ports 3671 und 3672 freischaltet!
Einen Kommentar schreiben:
-
TQM Image V2
So, bei Interesse an meinem Image bitte um PN an mich mit der gewünschten Version, und ich sende Euch den entsprechenden DropBox Link.
MfG
Thomas
Einen Kommentar schreiben:
-
Welches Image
moin
Welches Image hast du auf gespielt ?
Gruß Herbert
Einen Kommentar schreiben:
-
Habe das Image jetzt einwandfrei auf dem Raspberry Pi! Gibt es irgendwo eine Art Handbuch, wie und wo ich das System nutzen kann! Bin totaler Neuling
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich sitze aber Ende der Nahrungskette 2000er Leitung Da ist nix mit eigenem FTP
Sent from my iPhone using Tapatalk
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja Interesse ist da.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Einen Kommentar schreiben:
-
TQM Image V2
Ganz nebenbei:
Mein Image V2 ist fertig.
Um die Belastung für die SD-Karte so minimal wie möglich zu halten
arbeite ich bei meinem Image „V2“ mit ramdisks!
Und daher gibt es beim Standard Image (ohne Diagramme) nur 1x Täglich einen Schreibzugriff auf die SD-Karte
Beim anderen Image (mit Diagrammen) nur 1x Stündlich - Datensicherung auf die SD-Karte (und das kann natürlich auch noch individuell eingeschränkt werden)
Interesse?
(weiß aber noch nicht wo ich es uploaden soll)
MfG
Thomas
Einen Kommentar schreiben:
-
Da passiert leider nichts.
Vielleicht kann auch jemand sein funktionierendes Image mit USB Schnittstelle zur Verfügung stellen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Für USB habe ich leider keine getestete Konfiguration...
Drücke mal einen Switch in der VISU und warte mal ein Paar Minuten ob Du anschließend aus der Visu heraus den KNX bedienen kannst.
MfG
Thomas
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: