    CV erkennt nach Raspi Reboot die switches nicht

    Zitat von docjey Beitrag anzeigen
    Hallo Michi,

    hat glaube ich nichts mit linknx zu tun.

    wie schaffe ich es, dass CV auch nach einem Raspi reboot die Switches schaltet? ich muss alle switches betätigen, damit CV sie erkennt. danach ist dann alles ok.

    Gruss
    docjey
    .... hier die Antwort:

    in den KNX-Schaltern muss (zB über ETS) in den Rückmelde-Kommunikationsobjekten das Flag "Lesen" einen Haken bekommen. dann sind die switches nach ca 5 sec mit dem Status belegt.

    Gruss
    docjey

    Einen Kommentar schreiben:


  • MGK
    antwortet
    Zitat von snoopy1309 Beitrag anzeigen
    Ich versuche gerade den linknx-Code zu verstehen, leider kann ich in z.Zt. noch nicht richtig ableiten da mir die Zustände der Magnetkontakte nicht bekannt sind. Meine Fragen beziehen sich auch die Lage der Kontakte (Kontakt 1 oben oder unten am Fenster/ Kontakt 2 oben oder unten am Fenster) und wann welcher Kontakt welchen Wert ausgibt (bedeutet ein Wert "1" Reed offen oder geschlossen?). Bitte verzeihe meine Frage aber wenn ich diesen Code abgeleitet habe muss ich diesen noch auf ein Gesamtstatus eines 2-Flügligen Fenstern umbauen...
    Moin,

    meine Logik war und ist für die (Hoppe/Eltako) EnOcean Fenstergriffe gedacht, nicht für Fensterkontakte.

    Lasst uns in den passenden Threads weiter diskutieren.

    Michael

    Einen Kommentar schreiben:


  • docjey
    antwortet
    CV erkennt nach Raspi Reboot die switches nicht

    Zitat von Michixx Beitrag anzeigen
    Ich glaube das ist hier nicht der richtige Thread für Eure Fragen, bezgl. Linknx.
    Das hat ja nun nichts mit dem Image zu tun, in diesem Thread seit Ihr bestimmt besser aufgehoben.

    Hallo Michi,

    hat glaube ich nichts mit linknx zu tun.

    wie schaffe ich es, dass CV auch nach einem Raspi reboot die Switches schaltet? ich muss alle switches betätigen, damit CV sie erkennt. danach ist dann alles ok.

    Gruss
    docjey

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michixx
    antwortet
    Ich glaube das ist hier nicht der richtige Thread für Eure Fragen, bezgl. Linknx.
    Das hat ja nun nichts mit dem Image zu tun, in diesem Thread seit Ihr bestimmt besser aufgehoben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Cneumaier
    antwortet
    linknx und exceptiondays

    Hallo,

    hat jemand erfahrung damit, in linknx mit den exceptiondays zu arbeiten?

    Die Anwendung bei Zeitschaltfunktionen ist ja klar:

    Code:
    <at hour="14" min="00" wdays="12345" exception="no" />
    bedeutet, dass die Funktion nicht an "Ausnahmetagen" ausgeführt wird. Mit exception="yes" ist es unabhängig davon.

    Aber ich möchte auswerten, ob ein "Ausnahmetag" ist. Also verschiedene Funktionen nur an diesen Tagen ausführen.

    Wie setzte ich sowas um, bzw. is das überhaupt möglich?

    Einen Kommentar schreiben:


  • snoopy1309
    antwortet
    [QUOTE=MGK;393761]die Umrechnung der bits kann man mit Linknx machen (das hast Du ja eh im Raspi-Image mit drin), ich mache da aus den beiden Einzelwerten ein Byte (0=zu, 1=offen, 2=gekippt) und das werte ich dann wie im anderen Thread aus.

    linknx:
    [CODE]
    ...

    Hallo MGK (Michael),
    bin recht neu hier und war bisher "nur" begeisterter LESER. Die meisten meiner Fragen wurden schon rein durch das suchen/lesen beantwortet (super Forum!).
    Ich versuche gerade den linknx-Code zu verstehen, leider kann ich in z.Zt. noch nicht richtig ableiten da mir die Zustände der Magnetkontakte nicht bekannt sind. Meine Fragen beziehen sich auch die Lage der Kontakte (Kontakt 1 oben oder unten am Fenster/ Kontakt 2 oben oder unten am Fenster) und wann welcher Kontakt welchen Wert ausgibt (bedeutet ein Wert "1" Reed offen oder geschlossen?). Bitte verzeihe meine Frage aber wenn ich diesen Code abgeleitet habe muss ich diesen noch auf ein Gesamtstatus eines 2-Flügligen Fenstern umbauen...

    Viele Grüße aus dem (nicht weit entfernen) Meckelfeld.
    Sönke

    Einen Kommentar schreiben:


  • docjey
    antwortet
    linknx Fenstergriff

    Zitat von docjey Beitrag anzeigen
    Hallo MGK,

    danke für die Anregung. Probier ich morgen aus.
    Gruss
    docjey

    Hallo MGK,

    funktioniert einwandfrei! Danke!

    Gruss
    docjey

    Einen Kommentar schreiben:


  • docjey
    antwortet
    linknx Fenstergriff

    Zitat von MGK Beitrag anzeigen
    die Umrechnung der bits kann man mit Linknx machen (das hast Du ja eh im Raspi-Image mit drin), ich mache da aus den beiden Einzelwerten ein Byte (0=zu, 1=offen, 2=gekippt) und das werte ich dann wie im anderen Thread aus.

    linknx:
    Code:
    ...
    Gruss,
    Michael

    Hallo MGK,

    danke für die Anregung. Probier ich morgen aus.
    Gruss
    docjey

    Einen Kommentar schreiben:


  • MGK
    antwortet
    die Umrechnung der bits kann man mit Linknx machen (das hast Du ja eh im Raspi-Image mit drin), ich mache da aus den beiden Einzelwerten ein Byte (0=zu, 1=offen, 2=gekippt) und das werte ich dann wie im anderen Thread aus.

    linknx:
    Code:
    <object type="1.001" id="Griff_Kueche_bit1" gad="3/4/0" flags="cswu" init="persist" log="true">Fenster auf 1</object>
    <object type="1.001" id="Griff_Kueche_bit2" gad="3/4/1" flags="cswu" init="persist" log="true">Fenster auf 2</object>
    <object type="5.xxx" id="Griff_Kueche" gad="3/4/2" flags="crtfswu" init="persist" log="true">Fenster Status</object>
    
    <rule id="Griff_Kueche_2bit2byte">
       <condition type="object" id="Griff_Kueche_bit1" value="on" trigger="true">
       </condition>
       <actionlist type="if-true">
          <action type="conditional">
          <condition type="object" id="Griff_Kueche_bit2" value="on" />
            <action type="set-value" id="Griff_Kueche" value="2" />
            </action>
          <action type="conditional">
          <condition type="object" id="Griff_Kueche_bit2" value="off" />
             <action type="set-value" id="Griff_Kueche" value="1" />
             </action>
       </actionlist>
       <actionlist type="if-false">
          <action type="set-value" id="Griff_Kueche" value="0" />
       </actionlist>
    </rule>
    Gruss,
    Michael

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michixx
    antwortet
    Hallo docjey,

    schau mal hier, https://knx-user-forum.de/cometvisu/...terstatus.html
    Bei Post #19 habe ich geschrieben wie ich es gemacht habe.
    Und bei Fragen zur CometVisu, da gibt es ein Unterforum.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ZeitlerW
    antwortet
    Hallo docjey,

    das geht nur, indem Du mit einer Logik (linknx, wiregate - Plugin) aus den beiden 1 - Bit GA eine zusätzliche 2 Bit - GA machst und entsprechendes Mapping in der CV für die Werte 0, 1, 3 einträgst.

    Dein Fenstergriff kann keine 2-Bit Werte senden?

    vG
    Wolfgang

    Einen Kommentar schreiben:


  • docjey
    antwortet
    Hoppe Fenstergriff - 2 GA's

    Zitat von docjey Beitrag anzeigen
    Hallo Michi,

    Ja! mit den aktualisierten Dateien im Image tut er.

    Danke und Gruss
    Docjey

    Hallo Michi,

    meine CV sieht schon ganz gut aus. Jetzt hänge ich bei der Darstellung von Fenstergriff-Positionen (offen, gekippt, geschlossen). dafür gibt es 2 GA's, die je nach Position 00, 01, 11 ergeben. Kann CV das verarbeiten oder linknx?

    Hier im Forum wurde die Frage von ctr schon einmal im Jan 2013 gestellt, jedoch ohne nutzbare Antwort.

    Gruss
    docjey

    Einen Kommentar schreiben:


  • dundee
    antwortet
    Zitat von Michixx Beitrag anzeigen
    Und bitte keine Fullquote.


    Michi, nen Versuch war's wert.

    @Docjey:
    Keine "Full Quotes" heißt, du sollst den Thread nicht mit unnötigen Zitaten (und schon gar nicht mit Komplettzitaten (=Full Quotes)) zumüllen.
    Wenn du zitierst, kannst du das Zitat vorm Posten ganz normal bearbeiten - also die nicht relevanten Teile rauslöschen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • docjey
    antwortet
    Micron Chip

    Zitat von Michixx Beitrag anzeigen
    Hallo,

    Dann hat dein Pi sicher einen Chip von Micron.
    Lese mal hier die Beiträge 135 u. 136.
    Nach einem Firmware Update sollte der Pi booten.
    Und bitte keine Fullquote.

    Gruß
    Michi

    Hallo Michi,

    Ja! mit den aktualisierten Dateien im Image tut er.

    Danke und Gruss
    Docjey

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michixx
    antwortet
    Hallo,

    Dann hat dein Pi sicher einen Chip von Micron.
    Lese mal hier die Beiträge 135 u. 136.
    Nach einem Firmware Update sollte der Pi booten.
    Und bitte keine Fullquote.