Ich glaube das mit dem "nicht zuordnen kann" ist das Problem.Zitat von freak83 Beitrag anzeigenDanach kommt ein Wert den ich nicht Zurodnen kann.
Schau mal wo überall das KO das Du im QC anzeigst gebraucht wird. "Stammdaten->Kommunikationsobjekte", KO anwählen, rechts-klick, "Verweise". KO fenster schliessen
Jetzt unten alle Verweise durchgehen (spruch anklicken). Und schauen ob da einer den Wert immer wieder zurücksetzen könnte (bzw auch ändert).
Falls es ein EIB KO ist könnte er natürlich auch immer wieder von "aussen" überschrieben werden. Dabei hilft dann der "EIB-Monitor" im HS.
Gruss,
Gaston
Kommentar
-
Hallo Zusammen,
den SBC Ausgang hab ich versucht leider ohne erfolg.
Das KO wird nur einmal verwendent und das im Logikeditor
Der EIBMonitor zeichnet folgendes auf:

KO Objekte

Uploaded with ImageShack.us
Kommunikaitonsobjekt

Uploaded with ImageShack.us
Interne Adresse

Uploaded with ImageShack.us
QClient

Uploaded with ImageShack.us
Hier noch die Logik

Uploaded with ImageShack.us
gruß
Jürgen
Kommentar
-
Hallo Jürgen,
mal was anderes: Die dargestellten Leistungswerte in deinem QC stimmen von der Rechnung her nicht mit den dargestellten Spannungs/Strom-Werten überein.
Oder hast du so einen niedrigen cosphi?Ingo
Installation: HS4, Client9, Client19, TS3+, Hager Wetterstation, EHZ503, Rademacher X-Line, Zennio Quad, Helios-KWL-EC500pro EIB-Modul, Kathrein UFS922, ETA PU11, WR PIKO 5.5, Cleanpower, iPhone5S, iPad1+2