    Hallo Zusammen,

    leider zeigt mir der Quadclient immer nur kurz das rihctige Ergebnis an, für ca 1 sec. Danach kommt ein Wert den ich nicht Zurodnen kann.

    Stromzählerwert EIS 11 + Festgeleter Wert



    gruß

    Jürgen

    #2
    Nimm mal den Ausgang sbc.

    Kommentar


      #3
      Zitat von freak83 Beitrag anzeigen
      Danach kommt ein Wert den ich nicht Zurodnen kann.
      Ich glaube das mit dem "nicht zuordnen kann" ist das Problem.

      Schau mal wo überall das KO das Du im QC anzeigst gebraucht wird. "Stammdaten->Kommunikationsobjekte", KO anwählen, rechts-klick, "Verweise". KO fenster schliessen

      Jetzt unten alle Verweise durchgehen (spruch anklicken). Und schauen ob da einer den Wert immer wieder zurücksetzen könnte (bzw auch ändert).

      Falls es ein EIB KO ist könnte er natürlich auch immer wieder von "aussen" überschrieben werden. Dabei hilft dann der "EIB-Monitor" im HS.

      Gruss,
      Gaston

      Kommentar


        #4
        Hallo Zusammen,

        den SBC Ausgang hab ich versucht leider ohne erfolg.

        Das KO wird nur einmal verwendent und das im Logikeditor

        Der EIBMonitor zeichnet folgendes auf:



        KO Objekte


        Uploaded with ImageShack.us

        Kommunikaitonsobjekt


        Uploaded with ImageShack.us
        Interne Adresse



        Uploaded with ImageShack.us

        QClient


        Uploaded with ImageShack.us

        Hier noch die Logik



        Uploaded with ImageShack.us

        gruß

        Jürgen

        Kommentar


          #5
          Bitte poste noch die Verweise des Anzeige-Kommunikationsobjekts "Zählerstand kWh".
          Gruß, Rainer

          Kommentar


            #6
            habs oben eingefügt.

            Kommentar


              #7
              Bitte die Verweise ...
              Gruß, Rainer

              Kommentar


                #8
                sorry steh grad auf dem Schlauch, was meinst du mit Verweise?

                Kommentar


                  #9
                  Das, was Du für die 8/1/3 auch schon gemacht hast: Kontextmenü auf dem iKO, dort Verweise anklicken.
                  Gruß, Rainer

                  Kommentar


                    #10
                    Hallo Jürgen,
                    mal was anderes: Die dargestellten Leistungswerte in deinem QC stimmen von der Rechnung her nicht mit den dargestellten Spannungs/Strom-Werten überein.
                    Oder hast du so einen niedrigen cosphi?
                    Ingo

                    Installation: HS4, Client9, Client19, TS3+, Hager Wetterstation, EHZ503, Rademacher X-Line, Zennio Quad, Helios-KWL-EC500pro EIB-Modul, Kathrein UFS922, ETA PU11, WR PIKO 5.5, Cleanpower, iPhone5S, iPad1+2

                    Kommentar


                      #11
                      Hab den Fehler gefunden. Es war das Falsch Kommunikaitonsobjekt.

                      Nach der Verweissuche hab ich den Fehler gefunden.

                      gruß

                      Jürgen