Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Fragen zu ETS4

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • division
    antwortet
    Du kannst auch auf die GA rechts klicken und da dann Werte lesen/schreiben aussuchen.

    Dann geht der Gruppenmonitor automatisch mit der richtigen GA auf und du kannst auf lesenund schreiben klicken.

    Eine 1 auf Schreiben würde dann wohl dein Rollo fahren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lenny
    antwortet
    Antriebe fahren habe ich auf Bewegobjekt

    und

    Antriebe schritt/stop auf Stopp-/Schrittobjekt

    Dies ist doch so richtig, oder?

    Jetzt kann ich über 1/6/1 auch fahren. Nur wie stoppe ich, also anhalten ohne wieder hoch zu fahren?

    Einen Kommentar schreiben:


  • titan_74
    antwortet
    ja, das geht.
    Du willst dies GA aber schon einem Kanal des Jalousieaktors zuordnen ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michel
    antwortet
    1. 2 Gruppenadressen anlegen (auf/ab, Stop/Schritt)
    2. mit den entsprechenden Objekten des Jalousieaktors verbinden
    3. Jalousieaktor programmieren
    4. Diagnose -> Gruppenmonitor aufrufen
    5. starten
    6. Gruppenadresse wählen
    7. Wert eintragen (je nach Parametrierung 1 auf, 0 ab)
    8. auf Schreiben klicken
    9. Jalousie beim Fahren beobachten

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lenny
    antwortet
    Danke. Nee, ich meine, dass ich über die ETS die Jalousien fahre und nicht über einen Schalter.

    Einen Kommentar schreiben:


  • titan_74
    antwortet
    wenn die ETS über ihn (dem IP Router) dem Jalousieaktor eine physikalische Adresse gegeben hat, hat es ja funktioniert.
    Dann sollte aber auch der restliche Zugriff auf den Bus funktionieren.

    Zu deiner Hilfe: theoretisch ja, praktisch wirst du nur sehen, das die Quelle unbekannt ist und das Ziel dein Jalousieaktor. Mehr nicht, ausser du hast noch eine Rückmeldung des Jalousieaktors mit einer GA verknüpft, die dann den Status überträgt. Dann siehst du etwas mehr.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lenny
    antwortet
    Na super, die habe ich nicht. Allerdings konnte ich dem Jalousieaktor eine physikalische Adresse über ihn vergeben. Dann bekommt er (KNX/IP-Router) eben keine physikalische Adresse.


    So, bitte um kurze Hilfe zum Testen eines Ausgangs des Jalousieaktors.

    1.) Eine neue Gruppenadresse mit "Stop/Schritt" und eine mit "Antriebe fahren" erzeugen und manuell über die ETS mit Gruppenmonitor testen???

    Einen Kommentar schreiben:


  • titan_74
    antwortet
    Hi,

    für den benötigt man meist erstmal eine USB/Serial Verbindung.

    Jochen

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lenny
    antwortet
    So, dann habe ich versucht, den KNX/IP-Router zu programmieren. Über diesen greife ich auf den KNX-Bus zu. Aber die Programmierung bzw. die Vergabe einer physikalischen Adresse funktioniert auch nicht.

    Fehlermeldung: "Es steht keine Verbindung zur Verfügung".

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michel
    antwortet
    Spannungsversorgungen werden in der Regel nicht programmiert. Sie bekommen auch keine physikalische Adresse. Deswegen siehst du auch in der ETS eine Adresse ähnlich 1.0.-

    Du kannst sie auch im ETS-Projekt weglassen. Ich füge sie jedoch meist trotzdem ein, um später eine komplette Stückliste für die Bestellung und die Dokumentation zu bekommen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • titan_74
    antwortet
    Hi,

    die Spannungsversorgung musst du nicht programmieren.
    Hat Deine einen Programmierknopf ???
    Wird in der ETS eigentlich nur hinzugefügt um anzuzeigen ob sie unterdimensioniert ist und evtl. eine stärkere oder eine 2te inkl. Bereichs-/Linienkoppler benötigt wird.

    Gruß Jochen

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lenny
    hat ein Thema erstellt Fragen zu ETS4.

    Fragen zu ETS4

    Hallo,

    ich versuche gerade meine KNX-Komponenten in Betrieb zu nehmen (Neubau). Allerdings scheitere ich gerade schon bei der Inbetriebnahme der ersten Komponenten.

    Ich habe die Spannungsversorgung als Gerät hinzugefügt. Ist dies richtig? Ich kann es nicht programmieren?
Lädt...