  • azzkikrboy
    antwortet
    Hallo nochmal,

    gibt es schon Neuigkeiten bzgl der neuen Domovea Expert? Die sollte ja im September kommen.
    Ich wollte eigentlich nicht nochmal eine "alte" Domo kaufen wenn doch jetzt die neue kommt.

    Die Basic ist zu Basic, damit kann ich meine "komplexen" Szenen nicht abbilden und fällt somit aus. Gibt es Alternativen?

    Danke für eure Hilfe.

    Einen Kommentar schreiben:


  • azzkikrboy
    antwortet
    Die Versorgungsspannung ist OK. Es liegen 24 V an und mein IP-Gateway, das auch an der TGA200 liegt, funktioniert einwandfrei.

    Habe aber festgestellt:
    Wenn ich den Schalter an der TGA200 (Netzgerät für die Domo) auf OFF stelle leuchtet die Imax LED ROT ....
    Leider konnte ich jetzt die Domo nicht mehr abklemmen, da ich das blöde Kabel nicht aus den Klemmen bekommen habe ...

    Tja, dann hat sich die Domo nach knapp 4 Jahren verabschiedet ... und ich muss mich wohl nach Alternativen umsehen

    Einen Kommentar schreiben:


  • azzkikrboy
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Du musst nicht jeden Post hier im Forum doppelt abladen
    Ich war verzweifelt

    Einen Kommentar schreiben:


  • JoergDr
    antwortet
    azzkikrboy
    Ich würde mal versuchen die Domovea auf Werkseinstellungen bzw. Default Konfiguration zurückzusetzen.
    Irgendwo in der Anleitung müsste es einen Hinweis geben wie das geht (weiss das grad nicht auswendig).
    Wenn sich dann nichts mehr tut, ist sie vermutlich defekt, oder die Spannungsversorgung ist defekt.
    Die Versorgungsspannung könntest Du noch überprüfen.

    Viel Erfolg!
    Jörg

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Du musst nicht jeden Post hier im Forum doppelt abladen

    Einen Kommentar schreiben:


  • azzkikrboy
    antwortet

    R-I-P

    Jetzt sind alle LEDs aus ... nix geht mehr
    Jemand eine Idee?

    Einen Kommentar schreiben:


  • azzkikrboy
    antwortet
    Domovea CRASH


    Hallo zusammen,

    seit gestern muckt meine Domovea die bis gestern die letzten Jahre ohne Probleme funktioniert hat. Sie crashed im 5 Minuten Intervall, bootet neu ... usw.

    Dann leuchten alle 3 LEDs (von oben nach unten) ROT, ROT, GRÜN, dann aus, nach ca 5 Sekunden wieder ROT, ROT, GRÜN, ca. 2-3 mal

    Dann der normale Bootvorgang:
    oberste LED GRÜN, unterste blinkt GRÜN (ca. 3-4 Minuten) bis sie dann wieder läuft ... für ca. 5 Minuten.

    Habe Sie gestern Abend mal stromlos gemacht (ca. 10 Minuten) neu gebootet und dann ist Sie wieder bis heute Nachmittag gelaufen ...

    Kennt jemand dieses Phänomen ? Kann man das irgendwie tracen oder debuggen?

    PS: habe keine Änderungen in den letzen Wochen vorgenommen (wegen Urlaub ;-) ), also kann es nicht an einer Konfigänderung liegen.

    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.

    Gruß
    Frank

    PS: ich installiere jetzt mal einen Software Server, importiere mein Backup ... mal sehen ob der auch crashed ...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Fonzo
    antwortet
    Moin.
    danke erstmal. Ich teste nachher mal die Schalt-GA auch als Status-GA zu nehmen.
    Beim mir hängt kein Aktor hinter dem Ventilator, ich schalte ihn über IR:
    KNX->iobroker->BroadlinkRM

    Gruß
    Marc

    Einen Kommentar schreiben:


  • JoergDr
    antwortet
    Fonzo


    Wenn Du mit den selbst generierten Status-Rückmeldungen arbeitest (wie oben dargestellt), so solltest Du entweder die automatischen Statusabfragen der Domovea abschalten ("Status über den KNX Bus abfragen" auf "nie"), oder Du prüfst ob es möglich ist die gesetzen Signale (GA 2/1/30 .. 32) auch wieder aus der Ventilatorsteuerung auszulesen (testweise mal auf den zugehörigen Kommunikationsobjekten das "L"-Flag setzen). Im Gruppenmonitor kann man das gut überprüfen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • JoergDr
    antwortet
    Fonzo

    Die Domovea schaltet immer alle Stufen 1..3 (GA 2/1/30 .. 32) aus und dann die gewählte Stufe ein.
    Das funktioniert aber nur, wenn die Statusrückmeldung (bei meinem Beispiel GA 2/5/30) korrekt eintrifft.
    Sie ist bei mir ein 1-Byte Wert, der hier die Werte 0..3 annehmen kann.
    Die Rückmeldung ist notwendig, sonst sendet die Domovea keine korrekten Signale mehr.

    Wenn Du keine Statusrückmeldung zur Verfügung hast ("Format Ventilator Status" = "keine"), so hat die Domovea anscheinend einen Bug, denn sie schaltet dann bei "0" die Signale nicht mehr aus.

    Falls Du keine Statusrückmeldung als Wert erhalten kannst, so solltest Du die Rückmeldung auf "On/Off" stellen und dann die gesendeten Werte (in meinem Beispiel GA 2/1/30 .. 32) bei den Rückmeldungen eintragen. Dann funktioniert alles wieder, nur eben ohne Berücksichtigung des realen Status des Ventilators.

    Schöne Ostern,
    Jörg
    Zuletzt geändert von JoergDr; 19.04.2019, 08:12.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Fonzo
    antwortet
    Hallo Jörg,

    was passiert denn bei dir wenn du auf Stufe 0 bzw. auf Aus drückst? Oder wie schaltest du ihn aus?
    Bei mir wird da eben keine GA von der Domovea auf den Bus gesendet...

    Gruß
    Marc

    Einen Kommentar schreiben:


  • JoergDr
    antwortet
    Fonzo

    Ich arbeite mit einem ABB Lüfteraktor LFA/S1.1.

    Bei mir funktioniert das einwandfrei, hier meine Konfiguration:

    img_001.jpg


    img_002.jpg

    Einen Kommentar schreiben:


  • Fonzo
    antwortet
    Moin,
    nutzt jemand von euch die Ventilator-Funktion? Ich möchte einen Deckenventilator mit 3 bzw. 4 Stufen darüber schalten. Aber egal was ich einstelle, beim Ausschalten oder Schalten auf Stufe 0 über die Domovea (TJA450) sendet diese keine GA raus. Er lässt sich also nicht mehr ausschalten. (Nur über die Fernbedienung!)
    Gibt es ähnliche Erfahrungen?

    Gruß
    Marc

    Einen Kommentar schreiben:


  • Henk
    antwortet
    Hi

    Welche Server Version hast du?

    Gruß

    Einen Kommentar schreiben:


  • zhypersonic
    antwortet
    Hey,

    hatte ten ich heute probiert, Fragezeichen bleiben leider immer noch da

    Gruss


    Zitat von Henk Beitrag anzeigen
    Hallo Zhypersonic

    dann verwende einfach 2x1bit als Status und setze Vorerst einfach die Adresse von Auf/Ab jeweils rein. Dann wird das Symbol richtig angezeigt. Nicht ideal, jedoch geht es.

    Hoffe geholfen zu haben.

    Gruß

    Einen Kommentar schreiben: